土木工程或建筑结构专业,硕士专业叫结构工程,在分钢结构和混凝土结构方向,分数应该差不多。之所以会钢结构的分数一般略高,主要是因为带钢结构硕士的教授相对较少。 对于就业问题,和分数问题是一个道理。在建工程多是混凝土结构,学混凝土结构的人也多,就业面广,主要做屋面的材料都是离不了双T板的。400平方的楼面:建议按设计标高、楼面载荷、是否有设备、楼下空间要求。如果要求楼下空间面积比较大,建议采用H型作为主钢梁,钢梁面采用压型钢板配合栓钉,再浇筑砼楼面。扩展资料:钢结构应研究高强度钢材,大大提高其屈服点强度;此外要轧制新品种的型钢,例如H型钢(又称宽翼缘型钢)和T形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。另外还有无热桥轻钢结构体系,建筑本身是不节能的,本技术用巧妙的特种连接件解决了建筑的冷热桥问题;小桁架结构使电缆和上下水管道从墙里穿越,施工装修都方便。
全部3个回答 > 钢结构楼层板怎样铺设
154****0813 | 2018-07-09 18:18:46
已输入 0 字
已有4个回答
-
154****5249 整板密度在1.7g/cm以上。
表面平整光滑、无气泡、起包、裂纹等现象。
边缘整齐划一、无分层。
长度、宽度误差在3mm以内,厚度误差在1.0mm以内,对角误差在3mm以内
整板密度在1.7g/cm以上。
表面平整光滑、无气泡、起包、裂纹等现象。
边缘整齐划一、无分层。
长度、宽度误差在3mm以内,厚度误差在1.0mm以内,对角误差在3mm以内至少三面焊接,顶面可以不焊接。
焊缝强度、焊接质量须符合GB/T5185-1985和GB/T985-1988标准要求。
九德板边缘若处于悬空的位置,须增加次梁。 2018-07-09 18:20:37 -
135****2634 不知您的楼层板的结构形式是什么,一般是组合楼板。若按组合楼板,一般工作内容是:压型钢板安装,铆钉焊接,钢筋网绑扎(铺设),管线预埋,混凝土浇筑。有必要时还要求压型钢板的涂装。 2018-07-09 18:19:44
-
148****5935 一、安装楼承板时需做的准备
1、堆放楼承板处的地坪应该保持平整,楼承板堆叠不宜过高, 以每堆不超过 50 张为宜。
2、楼承板运至现场需妥善保护,不得有任何损害与污染,特别是油污。
3、吊装前先核对楼承板捆号及吊装位置是否准确、包装是否稳固。
4、 起吊前应先行试吊,以检查重心是否稳定、软吊索是否会滑动,待安全 无虑时方可起吊。
二、楼承板安装注意事项
1、安装前按楼承板的平面位置图,在加工厂或现场分区配套下料。分批运入现场,排成要装顺序,吊至底空,放于主梁上。分块铺设,由近至远用人工搭拢,要保证接茬顺直、搭接吻合。
2、当本层主梁安装经质检无误后,即可分区配套吊入楼承板,其顺序为: 吊入压型板到指定位置→ 铺设楼承板→ 安装外围封板 →对楼承板施焊。
3、铺设楼承板前,要清理次梁梁顶污物,严防潮湿或有积水,以保证下道工序栓钉焊接的质量。
4、在铺设楼承板时,要按照施工图纸的起板线开始,随板安装位置移动, 确保铺设完毕后,压型板横平竖直。
5、 请以母肋为起始边,按照排版图进行铺设。铺设楼承板由一 端至另一端,**后一块作为调节板,因梁宽度不等,但两侧均要求平焊支搭于梁上,若有差值用板间搭接宽度进行调整。
6、在施工现场进行的楼承板开孔或裁切,采用的工具有:如使用乙炔及氧气的气体切割,需经业主(或甲方) 、监理同意后方可使用;切割面力求平整。
三、安装楼承板时的质量要求
1、楼承板端部直接焊接在钢梁上翼缘,楼承板所经大小梁均需每个波谷至少焊一次。
2、组合楼板中压型钢板与主体结构的锚固支撑长度应符合设计要求,且不 应小于 50mm。
3、楼承板板与主体构件在支撑长度内接触紧密,压型钢板应固定可靠、无 松动,连接件数量、间距符合设计要求和国家先行有关标准规定。
4、楼承板侧向搭接于钢梁之上的点焊间距不得大于500mm,楼承板端口部点焊间距不得大于350mm.
四、栓钉的安装
1、除特别注明外栓钉直径为 16mm,栓钉长度为100mm。
2、焊接设备采用直流电焊机,栓钉为穿透焊 。
3、首先对采用的栓钉和钢材焊接应进行焊接工艺评定,其结果应符合设计要 求和国家先行有关标准的规定;
4、栓钉焊接时,为保证焊接电弧的稳定性,不得任意调节工作电压,可对焊接电流和通电时间进行调节。 2018-07-09 18:19:32 -
147****7766 1、镀锌楼承板的铺设 按照托梁面上画好的线,将第一块彩钢楼承板临时焊接固定,以后每楼承析的梁上固定电脑方铺5-10块临时固定一次。
2.楼板上的梁上固定 通过楼承板而形成的合成楼板与梁是通过爆接在梁上的锚固检或者有帽栓杆结合而成,楼承板与梁可通过穿透焊接的锚固栓连接,也可以在焊接有帽栓杆之前,将楼承板通过角焊缝焊接和点焊固定在梁上。
3.楼承板在梁上固定的方法有:
①角焊缝焊接
②锚固焊接
③点焊
④螺栓
⑤螺栓夹具等其法。 2018-07-09 18:19:09
加入交流
相关问题
-
答
-
答
不知您的楼层板的结构形式是什么,一般是组合楼板。楼承板安装时需注意:1.一般楼承板的铺设安装由下往上逐层施工,当各层楼承板叠吊运就位完成后,宜先铺设顶层楼层板,这样对安全和雨天作业均较方便。2.楼承板的安装应在钢结构安装校正、螺栓连接、焊接、验收完毕后方可进行,包括钢构上的各种补强构件均已安装完毕。3.楼承板铺设时,以楼承板母扣为基准起始边,依次进行铺设。4.铺设时,每块楼承板按其有效宽度定位,以块为单位,边铺设边定位方式进行。梁面需焊栓钉时,楼承板波谷中心应与翼缘中心重合。5.柱或梁柱连接处及其该部位的楼承板需切口或开孔时,宜用等离子切割机(或业主、监理同意的其它切割方法)进行切割。6.收边、挡板、挡板补强等工作,应按浇砼要求进度,及时完成。
全部3个回答 > -
答
筋桁架楼承板在地膜上面焊有钢筋桁架,闭口钢承板仅仅是镀锌板,两者是有本质区别的
全部5个回答 >