解决方法:更换大管径水管或者加载增压装置出现这种水流细小的情况可能有二个方面的原因:一是供水管道管径过细,水管安装前,没有设计好**大需水量和**大供水量之间的关系。如果是这个原因,就需要更换大管径供水管线。二是供水水压不够,一般这种小高层安装一个增压泵或者其它加压装置,就可以满足正常的用水需求了。
全部3个回答 >现代高层建筑水压如何解决
153****1043 | 2018-07-08 16:21:47-
135****5405 顶层按10米水头考虑,层高3米,由上至下8层,第八层水压为10+8X3=34米,规范要求不超过0.35MPa,第九层开始设置减压阀,设置可调式减压阀,阀后压力0.1MPa~0.15MPa即可。
考虑到管路损失和园区较大的情况,建议由上至下7层,第八层开始设置减压阀
管道直饮水减压阀设置
3.6.1 设置在管道直饮水系统中的减压阀及阀组组件,其过流部件应采用食品级不锈钢材质(S30408及以上),其橡胶密封件宜选用硅橡胶或食品级三元乙丙橡胶。减压阀的减压比不宜大于3:1,当减压比大于3:1时,宜采用串联减压方式或按本规程3.3.3条图3.3.3中的65℃气蚀控制线进行气蚀校核,并避开气蚀区。
〖条文说明〗3.6.1 管道直饮水系统的阀件,应选用卫生合格的食品级材料,其防锈、防腐性能不应低于S30408不锈钢材料,尤其是橡胶件,应为食品级的橡胶材料。其减压阀的性能要求与冷水减压阀相同。
3.6.2 管道直饮水系统中的减压阀,不应设置在供回水干管和循环支管上,减压阀组可按单阀减压方式设置,在减压阀组中可不设过滤器。
〖条文说明〗3.6.2 减压阀不设在循环管上,是为了回水压力的平衡和节能;由于管道直饮水为生活改善型供应系统,停水维修对于生活的影响较小,为了减少设备投资,可采用单阀减压方式。直饮水的水质较好,无需在阀前过滤,故在减压阀组中不应设置过滤器。
3.6.3 仅干管循环的管道直饮水系统,宜采用分层支管减压方式,可参照生活饮用水给水系统的分区方法采用分区减压方式。
〖条文说明〗3.6.3 为了防止管道死水和细菌滋生繁殖,管道直饮水系统均设置供回水循环管道,且为独立管路系统,仅干管循环的直饮水系统的供水方式和供水压力分布与生活饮用水相仿,其减压方式可参照生活饮用水的供水方式设置,但为了减小死水管道的长度,宜采用分层支管减压方式减压,对于用水概率较高的建筑,可采用分区减压方式。
3.6.4 采用全循环方式(支管也循环)的管道直饮水系统,可参照本3.5.5全循环方式的要求,采用循环泵分区供水方式减压,压力超过0.35MPa的支管,应设置减压阀,宜采用分层支管减压方式。
〖条文说明〗3.6.4 采用全循环方式的直饮水供水系统,为了解决回水压力平衡问题,不应在循环管上设置减压阀,应按照压力分区,采用循环泵分区供水,分区减压;由于直饮水为独立管道系统,其分区高度可大于生活饮用水系统,可减少分区数量和循环泵数量,减少设备投资,对于超压管事宜采用分层支管减压方式。
管道直饮水减压阀加强维护管理责任意识
从宏观方面着眼,物业管理、维修操作人员应首先熟悉高层建筑给水系统的概况和类型,掌握不同楼宇生活给水系统、消防系统乃至生产等复合给水系统性能特点,基本理解系统水力平衡运作机理,设置技术情况,特别要熟悉系统内多种减压元件的应用原理,性能要求。要掌握系统的正常性能指标,当系统出现故障时,如某些用水设备压力不稳定,急骤波动,甚至还伴有负压抽吸,或者减压系统关键管段出现断续啸叫噪音情况时,不仅能从理性方面去分析判断原因,以正确的思路指导实践;同时,要加强维护管理责任意识,提高专业技术水平,培养系统调试、操作运行、应急排故的动手能力。管理好每幢高层建筑的供、用水设施,使业主(用户)得到实惠。
管道直饮水减压阀 运行操作、排故实践知识
(1)要避免存留脏物、杂物进入减压阀减压保障系统。新建或者改造工程的减压系统管网,很可能遗留沙粒、麻丝、杂物。投运前,一般都应进行水冲洗,满足清洁要求后,**后装上减压阀和过滤器滤芯,这样才能避免杂物流入减压阀,杜绝减压阀卡芯现象。在系统进入工作后,保障减压系统的水流畅通与否,与设置在系统上的过滤器流通能力关系密切,如滤芯被杂物严重吸附,则会影响减压阀的工作,为此必需对过滤器进行定期检查,及时清除污秽。实践表明这项工作2至3个月必须进行一次,有些可调式(弹簧式、薄膜式)减压阀,其主阀或者导阀自身设置过滤器,同样需要定期拆洗滤芯。
(2)1用1备的减压阀组应定期轮换工作。大部分高层建筑生活给水减压阀减压保障系统,是以给水竖向分区设置的,一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水可靠安全性(住宅每一分区有几十户至上百户,公共建筑如宾馆、饭店,每一分区有几十套客房……) ,设计时减压阀应两套并列安装(1用1备)。减压通路两侧都辅以闸阀或蝶阀,可启闭任一减压通道,为使并列的两套减压阀通道能正常工作,常规一个月轮流交换一次,搁置时间过长减压通道死水结垢,减压元件阀芯会卡住失效。
(3)应及时排除管道中的积气。当空气进入减压管网或管网内随压力变化时气体从水中析出,这时区域内用户的水压极不稳定;处在供水**不利点用水器更是压力变化急骤,有时呈现虚假的峰值压力,有时还会抽吸断水,还有管网会伴随撞击声。
产生这种现象,会影响燃气热水器、电热水器等稳定工作,严重时会被毁坏;对各种盥洗器具的进水连接管破坏力也很大,特别是目前常用的一些复合型连结软管,其强度较差,因此爆管的事件屡有发生;有些水表无法正确计量,出现用户不用水,水表也会不断地转动。为杜绝这类事故,应检查屋顶水箱生活给水总管的蓄水高程是否满足,如不满足水箱出水口处会产生水旋,吸入空气。排除这一故障可调整水箱内液位控制器的水位高程,经验表明一般水位距出水口应不小于0.3m。也可反复开启设置在分区、减压系统两侧的压力表放气旋塞,把已进入管网内的空气徐徐排出。如采取上述措施后,在分区总管末梢以下的一些用水器还出现上述现象,可以在这些部位增设自动排气装置。
(4)注意减压阀的减压保障系统。无论选用比例式还是可调式减压阀,其减压比 P1∶P2不宜选择过大,一般应控制在5∶1之内。超过这个范围易产生气蚀现象,损坏阀件,产生啸叫噪音。有些活塞式减压阀,制造厂在其阀体上加工一个直径1.5mm左右的小孔,其功能是让阀芯运动时起到透吸气作用,维护管理时应注意千万不要将小孔塞住,否则影响减压阀的正常运行。
(5)加强减压阀保障系统的管理巡视,要注意观察减压阀本身的工作动态。阀前、阀后压力数值接近,表明减压阀本身已存在故障。即活塞式减压阀的阀芯与阀体间的平面密封橡胶件损坏;薄膜式可调型减压阀主阀膜片有裂痕和O型圈损坏,及导阀连通管堵塞,造成减压阀减压作用削弱或者失效。这对分区管网危害极大,特别是许多用水设备可能因超压力而出现爆管,必须及时修复。比例式(活塞型)减压阀阀体上的透吸气小孔如出现滴漏不止,表明阀芯上几档O型密封圈已经磨损,要更换密封件。但在修理拆装减压元件时,要谨慎细心,调换内密封件;清理杂物时,应因势利导,不要用金属棒、硬梗撬阀的活动部位,使用木榔头和木柄敲击震动,慢慢拆卸阀内部件。修理完毕后重新安装时,一定要和阀门上的流向指示保持一致。
(6)注意检查比例式减压阀的安装位置。高层内减压阀设计安装的位置不妥,会出现减压阀阀后压力忽高忽低,管网压力严重偏离允许范围,伴随毁坏淋浴器,水管爆裂和损坏用户水表等事故发生;有时也会水流不畅,分区内出现无规律的断水现象,影响用户用水。出现类似事故,检查整个减压阀减压分区给水系统,无疑点可找;拆卸减压阀过滤器等元件并无异常;有些物业管理单位甚至怀疑减压阀的技术性能,多次调换新的减压阀,也不能解决问题。这时可从检查比例减压阀设计安装位置是否合理着手,认真检查管网系统是否存在等位倒虹管现象,即分区的输出管路标高相近。此类情况在主、副楼同一屋顶水箱,下给水供水系统中很容易出现。发现这些问题,可以考虑把比例减压阀安装位置提高一个层面(不能提得太高,必须顾全分区内用水设备的承压规范要求);也可在主、副楼内,分设两组独立的比例减压阀给水系统。**近,我们遇到一幢28层高层建筑(二级建筑、商住办、娱乐、餐饮于一体的综合楼)的给水问题,几个竖向给水分区均出现以上事故,惹得设计单位和物业管理部门绞尽脑汁。我们把减压阀元件提高了一层后,问题迎刃而解。
(7)注意系统排污。高层建筑消防给水系统的消火栓管网,喷洒头管网是由屋顶水箱- 消防总管-股管(消火栓、喷洒头-底环总管-消防水泵-进水泵接口)等组成封闭式环网。平时管网内水体处在静止状态(除管理部门检测放水外),屋顶水箱底部沉积的污垢杂质顺引进入消防管,并沉积在环管U型部位,管网不畅使众多大楼在消防系统检测试验时非得断续启动,有时排完管内污泥浊水要花几十分钟。
即使消防水泵能勉强启动,但设置在管网上的多类减压元件也因长期处在死水环境中,也无法正常发挥作用。因此,管理上一定要制订制度,开启消防股管底部连通管的放水阀进行排污,彻底排除下半环的沉积污物;对于设置在喷洒系统的分区 检测排水阀,同样要轮换分段放水。其周期一般3个月为宜,只有对高层建筑消防管网的科学管理,才能使消防功能的发挥得到切实的保证。
3 管道直饮水减压阀基本管理要求
(1)当前高层建筑消防贮水普遍采用与生活给水在同一水箱,只是生活用水在贮水箱的上部,消防蓄水在贮水箱的底部。备而不用的消防蓄水是通过水箱内虹吸生活给水管使之全方位流动,达到保洁作用。受水体微生物繁衍和金属管浸在水中的锈蚀作用,高位虹吸管、低位虹吸管的小孔很易堵塞。当虹吸管孔被堵塞,而生活用水量一时供不应求时,消防蓄水就会顺引而出,无法保证其贮量。如发生万一事件,后果不堪设想。所以管理上千万不能忽视虹吸管孔的检测疏通工作。办法是用定制的小铁钎清除孔口的渍垢和锈蚀。这样既保证了消防蓄水不成死水,饮用水不受污染,又保证了消防的备用水量。
(2)对于消防管网内的单流阀,特别是屋顶水箱消防水管接入环网的只单流阀,很易出现卡死现象,也曾发生多起被塑料袋、绳缠住事件,因此检查它的功能很重要。应用减压孔板或者节流器的消防系统,也同样要密切注意其维护检修工作。
(3)检查消防水泵电源供应和工作情况,检测消防备用电源倒闸切换系统,判断其工作状态,技术性能是否正常。在消防系统管理检测时,多台消防水泵机电配备的装置(检测、安全、显示、讯号等方面)都要轮换启动、运行,做到有备无患,万无一失。
2018-07-08 16:23:31 -
136****5583 自来水入户(含高层)的水压、流量没有国家标准。有供水规范。 国家自来水水压规定如下(供水规范): 乡村供水服务压力为 0.14 兆帕斯卡, 依照国家建设部管网供水压力服务规范要求。 2018-07-08 16:22:48
-
132****0673 1供水方式的比较与选择高层建筑生活用水的常用供水方式一般可分为气压罐供水、变频调速水泵供水、工频水泵+高位水箱供水等三种供水方式。
(1)气压水罐供水方式(方式I)就是利用气压水罐内气体的可压缩性以达到供水目的。主要缺点是气压水罐调节容积小,一般作为消防给水及小流量用户系统中的经常性增压设备,对于用水量较大的高层建筑生活给水一般使用较少。
(2)工频水泵+高位水箱供水方式(方式Ⅱ)的特点是水泵向高位水箱供水的流量和扬程是基本恒定的,不会因用水管网的流量波动而改变,水泵的运行工况是可以固定在其特性曲线的一个高效点上,此时水泵是**节能的,但设置水箱,势必会带来以后水箱清理、二次污染等繁琐问题。
(3)变频调速水泵供水方式(方式Ⅲ)与工频水泵+高位水箱供水方式相比,在节约建筑面积、防止和减少二次污染。 2018-07-08 16:22:28
-
答
-
答
在各个分区设置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水。优点是需要的水泵数量少,设备费用低,管理维护简单,水泵房面积小。缺点是水泵运行动力费高,屋顶总水箱容积大,对建筑结构和抗震不利,建筑高度较高分区较多时,下区减压水箱中浮球阀承压过大,造成关不严或经常维修,供水可靠性差。建议使用减压阀供水方式减压阀供水方式原理和减压水箱差不多 就是用减压阀代替了减压水箱。优点是减压阀不占设备层房间面积,使建筑面积发挥**大的经济效益。缺点就是水泵运行动力费用较高。
全部3个回答 > -
答
家里水压不够怎么办?有人还在受水压低的折磨,有的因为楼层高;有的因为居民生活用水量急剧增加,导致供水压力过低,还有一些不明原因造成的水流小。今天我们就来分析一下,水压低的解决方法吧。第一步:排查原因1、堵塞市政自来水从水处理开始,经过常常的运输管道,**后送入千家万户,这是一个很长的过程,这个过程中的很多地方都可能是水压下降的原因。在这条长长的运输线中,很可能部件老化或者堵塞,就造成了水压的下降。水箱储备的水在运输到各家各户时,与入室主水管的连接位置因水垢、杂质多年的沉积,而导致了堵塞。水管因为长期的运水,会在管壁内形成腐蚀或者积存水垢、泥沙、青苔,从而降低水压。把你的水龙头拆开,你一定会看见水垢。所以可以想见,各种五金件**容易发生堵塞。洗澡时觉得水小,不一定是水压的问题,很可能是莲藕已经因为长期使用而塞住。2、水管导致水压变低如果确定没有堵塞,那么就要继续排查,是否在水管运输途中的一些其他原因,造成了降压。自来水在通过水管的时候,水管的管壁、弯头、接头、阀门,每一道关卡都会对水压产生阻力。一定要选择合适的水管管径,既不能太大,也不能大小。入室主水管的管径要与室内水管相匹配,如果管径过大,自来水的流量满足不了室内水管的需求,会导致水压下降;如果管径过小,室内水管流量达不到自来水原有的的流量,也会导致水压下降。如果你家买的是二手房,曾经进行过二手房改造,改造后水变小了,不用怀疑。在改造过程中使用的水路管道过长、水管弯路过多、迂回角度过大等都会影响到正常的水压。水管漏水。水管漏水不只是对正常生活产生影响,还会降低水压。即使是轻微的渗漏也会严重影响水管的水压,原本完全密封的水管线路下水压是正常的,一旦出现渗漏,就会导致水压大幅度下降,进而影响正常使用。所以,不要以为你看不到漏水的地方,你的水管就是没有问题的。第二步:对症下药1、堵塞引起的水压低解决方法为了去除各个环节中的堵塞引起的水压低,我们必须对每一道关卡进行清理和疏通。定期把管路、水箱、五金件等进行疏通或者更换。2、水管引起的水压低解决方法选择与入室主水管管径相称的水管管径,减少水管对水压的损耗,水管走向要尽量缩短,尽量走直线。对新装的水管进行水压试验,确保不漏水。3、装一个水泵如果家里水压确实太低,可以进行人为干涉。尝试在水表后的管路加装一个增压泵或自吸泵,这是非常有效的可见的解决方式。4、向物业和供水部门寻求解决方法在采取以上3种方法都未能解决水压低的问题时,你需要向当地供水部门、水厂反映情况。因为此时水压低的原因可能是附近市政供水管道管径过小,满足不了现有的用水需求,所以请供水部门调查原因以及排除问题是**有效的解决方式。
全部4个回答 > -
答
高层住户水压低解决办法如下:1、在各个分区设置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水。优点:需要的水泵数量少,设备费用低,管理维护简单,水泵房面积小。缺点:水泵运行动力费高,屋顶总水箱容积大,对建筑结构和抗震不利,建筑高度较高分区较多时,下区减压水箱中浮球阀承压过大,造成关不严或经常维修,供水可靠性差。2、建议使用减压阀供水方式。减压阀供水方式原理和减压水箱差不多 就是用减压阀代替了减压水箱。优点:减压阀不占设备层房间面积,使建筑面积发挥**大的经济效益。缺点:水泵运行动力费用较高。
全部3个回答 > -
答
传统的风水,讲究以入户门的方向为主要朝向,但是现代还有很多“风水师”仍然按照传统的方法,以入户门为主要朝向,这是错误的。现代以前的房子,大部分都是平房,进门入户的方向就是房子的主要朝向,窗户、庭院都是朝这个方向,人主要接受的气场(从什么方向来的,阳光、空气等),包括主要的活动方向都是入户门的方向,所以,古代以入户门方向为房子的主要朝向是正确的。但现代的房子,都是钢筋水泥高楼,一层楼几户人,大家进门后,就是各自在自己家活动,这个时候,人主要接纳的气场就是以窗户、阳台的方向为主了。因此,现代看风水,必须根据时代的变化而变化。(别墅要根据实际情况来判断)准确的说是风水决定命运、运气反映命运。人出生的八字怎么样是由风水决定的,而一生中运气怎么样,八字上早就决定了。
全部5个回答 >