1、框架结构55米,剪力墙结构45米。2、高低跨交界部位的围墙,要设置沉降缝;3、地质基础不一样的地方,要设置沉降缝。建筑伸缩缝即伸缩缝,是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热胀、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。
全部3个回答 >楼层之间伸缩缝多少钱每米?
133****6100 | 2018-07-07 09:26:21
已输入 0 字
已有5个回答
-
148****6243 给出尺码才能作,要看施工图定,**好面谈,不然没法说,铝板分很多种,价格就不一样,有好的,有次一点的,宽度不定,用料就不一样,有的一张板出4米,有的出2米,价格差太多,如果一张板出6米或8米,价格更差的多了。
2018-07-07 09:28:35 -
142****5135 号太多你没说清楚缝的宽窄也会价格不一!一般的安装加材料80左右吧!安装费一般25元 2018-07-07 09:28:20
-
131****6232 伸缩缝宽度30~50mm。不需要太宽,因为各种结构的温度伸缩缝间距,规范有规定,如现浇框架结构55m,现浇剪力墙结构45m 等(见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》8.1节)。在这个区段里,材料的伸缩有限,用不着太宽,过宽使用不舒服,施工不便,且占了地基面积。 2018-07-07 09:27:29
-
158****3342 房屋内没有伸缩缝。
2、其他建筑有伸缩缝,如原旧的铁路的铁轨(现在的技术已经克服了,大部分是无缝铁轨),如旧的桥梁。
3、对于大型的建筑,大部分为住宅项目,楼座之间有个约10至15公分的缝隙,学名为沉降缝。
4、就是建筑落成前后落成后的整重量是有巨大变的,那条缝的主要工能就是,让建成后建筑物对地基施加的荷载,有一定的横向安全措施。要看你的房屋所在的楼层来进行处理,一般这种情况不会出现在住宅内,多数为办公楼和厂房等 2018-07-07 09:27:12 -
148****0029 层住宅框架结构伸缩缝一般是设现浇55mm,高层住宅剪力墙结构伸缩缝一般是设现浇45mm,当采用下列构造措施和施工措施减少温度和混凝土收缩对结构的影响时,可适当放宽伸缩缝的间距。
每30-40M间距留出施工后浇带,带宽800—1000MM,钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在两个月后浇灌; 2018-07-07 09:26:51
加入交流
相关问题
-
答
-
答
建筑伸缩缝即伸缩缝,是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热胀、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。作用:防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小,不必断开。伸缩缝的宽度一般为20毫米到30毫米,缝内填保温材料,两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。
全部3个回答 > -
答
一般都会因为热涨冷缩,挨着伸缩缝会很潮 紧靠伸缩缝处的墙的外侧的的防水抹面都很马虎,因为此处空隙很窄,无法进行正常的抹灰操作。基本上只能两道墙同时施工,随砌随抹,如果伸缩缝顶部万一漏水,或靠近的住户不小心弄湿了这道两旁密封的墙,就很难干。楼房伸缩缝:若建筑物平面尺寸过长,因热胀冷缩的缘故,可能导致在结构中产生过大的温度应力,需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分,对不同的结构体系,伸缩缝间的距离不同,我国现行规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2002对此有专门规定。
全部3个回答 > -
答
这个是为了防止房子因外界各种原因.买这样的房子你尽可以放心,而产生房子开裂的情况.这主要是建筑物的长度和宽度过大而要设置伸缩缝.这两种缝不是重叠的,可以那么说这两种缝是为了房子安全才设置的.不是每间房子都有.这两种缝对房子没什么影响小砖楼栋和栋之间的缝叫伸缩缝
全部4个回答 > -
答
跟面积没关系的,看看长宽多少,一般长度超过60米要设缝的。
全部3个回答 >