如果您的防水施工工作防水层做得很好,就肯定不会漏水了。
全部5个回答 >如果房子的管道堵漏后,水会往上渗吗?
153****0793 | 2018-06-28 16:02:22-
143****4467 如何判断渗漏原因
1、 表面渗漏:表面渗漏有两种鉴定方法
①只有在洗澡对地面与墙体产生淋水、积水时,才发生渗漏,这种情况下即可确定为表面渗漏。
②利用检查鉴定管道渗漏的方法,进行检查,如判定不是管道渗漏,即为表面渗漏。
2、 管道渗漏
管道渗漏是指上下水管、地漏及马桶的接口等出现破损等缺陷造成的渗漏,其检查方法为:
①上水管渗漏:这种情况表现为渗漏具有连续、不间断性,有时渗漏量还具有不断加大的现象,但关闭水管总阀门,渗漏量立即会减少。
②下水管渗漏:首先观察渗漏量,并做记录,然后打开所有的水龙头、马桶多次冲水以及向地漏倒水(切记水不要倒在地面),这时如出现渗漏量加大,说明为管道破损渗漏。
管道渗漏维修方法:
1、管道破损发生的渗漏水,这种情形下必须清除原装饰砖、防水层等,更换新的管道,然后再重新做防水。
2、管道沿着下水管旁边一圈渗漏,可采用高压灌浆堵漏进行处理。
高压灌浆堵漏就是利用机械的高压动力, 将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝土裂缝中,当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。高压灌浆堵漏技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术,是发达国家水溶性灌浆材料使用的新型工艺。
(1)施工工艺:确定漏水点→清理渗漏基面→钻孔→清洗→安装灌浆接嘴→高压灌注发泡浆料→观察→补漏→拆灌浆嘴→槽孔修补→检查→完成补漏
(2)施工要求:
1、检查:仔细检查漏水部位,清理渗漏部位附近的污物,以备灌浆。
2、布孔:在漏水部位打灌浆孔,对裂缝可钻斜孔穿过缝面,一般孔距为10cm—20cm。
3、埋嘴封缝:埋设注浆嘴,用快干水泥封闭。
4、灌浆:根据渗漏部位的具体情况确定灌浆压力、灌浆量。用堵漏注浆泵将水溶性聚氨酯灌入裂缝,当全邻孔出现纯浆液时,移至邻孔,在规定的压力下灌浆,直至压不进为止(注入率≤0.01L/min),随即关闭阀门。(一般灌浆压力0.3Mpa)。
5、72小时后检查渗漏部位有无渗水,无渗水将灌浆嘴拆除,用快干水泥将基面封闭、抹平。 2018-06-28 16:06:57 -
153****1581 如果您的防水施工工作防水层做得很好,就肯定不会漏水了。
但从专业的角度来说,还是建议您选择东方雨虹的产品,东方雨虹是国内**优质的防水上市企业
水立顿高效柔韧型防水浆料
水立顿高效柔韧型防水浆料是以优质丙烯酸酯乳液和多种添加剂组成的有机液料,并以特种水泥及多种填充料组成的无机粉料,经一定比例配制成的双组份水性防水浆料。涂刷于基体表面,固化后可形成柔韧、高强的防水涂膜。
【产品规格】
20Kg/桶
【产品应用范围】
适用于卫生间、厨房、阳台、楼地面、水池、地下室的防水、防潮。
【产品施工技术】
1、基层处理:基层表面应平整、坚实、洁净、无尖锐角、无油污、无明水和裂缝。
2、浆料配制:先将液料倒入搅拌桶中,在搅拌的同时徐徐加入粉料,用电动搅拌器搅拌至均匀、无结块。搅拌时可按要求适当加水,以调整涂刷时的粘稠度,配制比例见合格证。
3、细部处理:按设计要求在留设凹槽内嵌填密封材料;阴阳角、管根部位应在施工前预先处理成圆弧或钝角,并铺设网格布,适当多道涂刷。
4、大面施工:先将基层润湿饱和但无明水,防水涂膜宜涂刷两至三遍,每遍涂膜干燥后方可进行下道工序,间隔时间4-6小时。待涂膜完全干燥(预计72小时)后,方可进行闭水试验。
水立顿环保聚氨酯防水涂料
水立顿环保聚氨酯防水涂料是一种单组份湿气固化型防水涂料,与空气中的湿气接触后反应形成坚韧、柔软、无接缝的弹性防水膜。
【产品应用范围】
厨房、卫生间、楼地面、阳台、非外露的屋面的防水。
适用于地下室(建筑物地下室、地下车库、明挖法地铁和通道)的防水。
游泳池、人造喷泉、水池、水渠的防水。
停车场、广场顶板的防水。
【产品施工技术】
1、基层处理:基层应坚实、平整,并充分干燥,无起砂、裂纹、凹凸不平等缺陷,无灰尘、油迹等污物。
2、细部处理:阴阳角、管道根等节点处先涂刷1~2遍涂料做附加防水层,阴阳角做成圆弧。
3、大面施工:防水涂膜一般应分3~4遍涂布,涂膜总厚度宜为1.5mm-2.0mm。每遍涂布后应充分固化后再进行下一遍施工,以间隔24h为宜(冬季和季节交替时干燥时间需相应延长),后一遍与前一遍涂布方向垂直。涂膜防水层完全干燥后,应按相关规范设置保护隔离层。
4、饰面层施工:立面部位,为了增加面砖等饰面层与涂膜间的粘结力,一般做法是,在刷完**后一遍涂膜,未固化之前在涂膜表面稀撒上干净的中砂。防水层完全干燥48小时后,按设计要求进行饰面层施工。
好仕涂100高弹厚质丙烯酸防水涂料
好仕涂100高弹厚质丙烯酸防水涂料是以优质改性丙烯酸酯多元共聚高分子乳液为基料,添加多种助剂、填充料经科学加工而成的一种厚质单组份水性高分子防水涂膜材料。涂膜具有耐低温、高延伸率的特点。
【产品规格】
20kg/桶、10kg/桶、5kg/桶
【产品应用范围】
墙角、管道周边和阴阳角部位的预处理;
卫生间、厨房、楼地面、阳台、非外露屋面等非长期浸水部位的防水、防潮;
【产品施工技术】
1.基层处理:基层表面应平整、坚实、洁净、无尖锐角、无油污、无明水和裂缝。
2.细部处理:在留设凹槽内按设计要求嵌填密封材料;在施工前预先将阴阳角、管根部位处理成圆弧或钝角,用网格布覆盖,涂刷多道防水涂料。
3.大面涂刷:确保基层干燥,用刷子将防水涂料涂刷于处理好的基材上,根据使用环境要求 一般涂刷两至三遍,每遍涂膜干燥后(间隔24小时以上)方可进行下一道工序,下一 道涂刷 方向应与上一道方向垂直(呈90℃),以达到全面涂覆。
4.闭水试验:待涂膜完全干燥后(约48小时),堵住下水口进行蓄水,蓄水深度应不小于 20mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。
嘉仕涂100 聚合物水泥防水涂料
嘉仕涂100 聚合物水泥防水涂料是以优质改性聚合物乳液和水泥为主要原料,添加多种助剂、填充料经科学加工制得的双组份水性防水涂料。具有拉伸强度高、与基层粘结牢固等特点。
【产品规格】
18kg/桶(液料10kg,粉料8kg)、9kg/桶(液料5kg,粉料4kg)
【产品应用范围】
适用于卫生间、厨房、楼地面、阳台、非外露屋面的防水、防潮。
【产品施工技术】
1、基层处理
基层表面应平整、坚实、洁净、无尖锐角、无油污、无明水和裂缝。
2、浆料配制
将液料倒入干净的搅拌桶中,在搅拌的同时按照配比徐徐加入粉料,用电动搅拌器充分搅拌3~5分钟直至生成无结块、均匀的胶浆状。搅拌时可按要求适当加水,以调整涂刷时的粘稠度。
3、细部处理
在留设凹槽内按设计要求嵌填密封材料;在施工前预先将阴阳角、管根部位处理成圆弧或钝角,用网格布覆盖,涂刷多道防水涂料。
4、大面涂刷
确保基层干燥,用刷子将防水涂料涂刷于处理好的基材上,根据使用环境要求一般涂刷两至三遍,每遍涂膜干燥后(间隔24小时以上)方可进行下一道工序,下一道涂刷方向应与上一道方向垂直(呈90℃),以达到全面涂覆。
5、闭水试验
待涂膜完全干燥后(约24小时),堵住下水口进行蓄水,蓄水深度应不小于20mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。
雨虹牌堵漏宝(速凝)
雨虹牌堵漏宝(速凝)是以特种水泥及添加剂经特殊工艺加工而成的粉状防水堵漏材料,用于渗漏或涌水基体上做防水堵漏,可带水施工。
一般防水工程的渗漏水形式主要表现为三种,即点、缝和面的渗漏。根据工程渗漏水具体情况,可用速凝型防水堵漏宝采用不同止水堵漏工艺进行整治。
1、漏水孔洞的防水堵漏
漏水孔周围部位的防水处理。采用粉料:水=1:0.35将粉料加水拌合后涂抹在漏水孔周围,一般采用抹子或刮板涂抹2~3遍,每遍用料约为1.2Kg/m2。每一遍需待涂层硬化后(手压不留指纹),将其喷湿(但不能有积水),再进行下一遍施工。
剔圆形槽堵漏。以漏水点为圆心剔槽(槽的直径×深度为10mm×20mm、20mm×30mm,一般毛细孔渗水剔成直径10mm圆孔),用水将槽冲洗干净。将粉料加水拌合后捏成与槽直径相近的圆锥体,放置片刻待用手捏有硬感时,将其塞进槽内,并用木棒挤压,轻砸使其向内部及四周压紧、挤实,即可瞬时止水。
2、漏水裂缝的防水堵漏
漏水裂缝周围部位的防水处理。采用粉料:水=1:0.35将粉料加水拌合后涂抹在漏水缝隙周围,一般采用抹子或刮板涂抹2~3遍,每遍用料约为1.2Kg/m2。每一遍需待涂层硬化后(手压不留指纹),将其喷湿(但不能有积水),再进行下一遍施工。剔八字型槽堵漏。沿裂缝剔深为10mm~30mm,宽15mm~50mm的八字型槽。在槽底沿裂缝放一小绳,绳长约200~300mm。将粉料加水拌合后捏成条形,放置片刻待用手捏有硬感时,填压于放绳的槽内,并迅速将边缘压实,随即将绳子抽出,再压实一次,使漏水顺绳孔流出。对较长的裂缝可分段逐次填塞,每段长约100mm~150mm,每段间隙留20mm宽空隙。在20mm空隙处,用裹上拌合料的钉子待拌合料将要凝固时插入空隙中,并迅速用拌合料将钉子的四周空隙压实,同时转动钉子并立即拔出,使水顺钉孔流出。待堵漏料凝固后,再按漏水孔洞的防水堵漏办法处理钉孔。
3、大面积渗漏水治理方法
堵漏时,必须先引水泄压,引水的原则是把面漏变成线漏、点漏,尽量减少渗漏水部位,使漏水集中于一点或几点,以减少其它部位的渗水压力。之后,再按点漏或线漏治理方法进行防水堵漏。 2018-06-28 16:06:41 -
154****9723 一般来说,卫生间发生漏水有以下两种情况:
1,管道损坏,或者管道发生泄漏
2,地面渗漏
对于管道损坏,目前只能找到损坏的地方进行更换,这个无法避免,当然我们在建造楼房或者装修的时候如果不偷工减料或者重视建筑质量,管道一般不会出现问题。
地面或者侧墙渗漏是目前建筑中常见的问题,由于建筑防水一直是一个世界性的难题,虽然有很多的方法,但是目前依然没有一个能够持续而高效的全面的解决方案,各种方案都有其优缺点。
澳大利亚CPC公司推出免拆地砖,24小时解决卫生间漏水的情况,步骤简单,业主可以自己完成并解决卫生间漏水的情况。
功能特点:
·透明环保,无毒有细微气味;有机物!
·不改变瓷砖颜色和光泽! 无须搬移和损坏浴室瓷砖!国际国内独创!
·节省巨额成本! ·直接涂刷,不影响正常营运!
·功效持久,防漏十年以上! ·渗透性防漏显著,不会发霉! 功能特别!是物业公司,酒店和家庭首选常用产品
适用范围:酒店,各大型建材超市,物业,居委会和每个家庭! 1个家庭浴室只需220ML铁灌装足够。
1公升/33平方米。
中国防漏剂很多,但全部必须搬移和损坏瓷砖,经与水泥浆一起防漏处理后重新贴上新瓷砖,费力费时,成本昂贵,影响营业和正常试用!!!
使用指南:
1. 去除所有硅胶密封条,将瓷砖上霉斑擦干净,用漂白剂清洗水泥表面。
2. 去除所有松动的水泥块,用市场很常见的特级水泥浆修补。
单独使用防漏剂,涂刷后,可以使小细缝防水。
因此有大裂缝的时候,请先用水泥浆修补。
3. 在使用防漏剂之前的12个小时,让浴室保持干燥。
4. 先找一块不起眼的角落测试。当完全满意时,开始大面积施工。
5. 保护玻璃和油漆表面(在底层先使用本产品可以保护油漆不退色)
6. 从墙体**高处开始涂刷,保持表面有充足的溶剂。整个表面都要涂刷均匀。
7. 5分钟后,涂刷第二遍。
8. 5分钟后,用干燥干净的布擦去多余溶剂。
9. 等待12或18小时后,既能使用浴室。
10. 建议在使用浴室防漏剂3天后,在墙体和地面的接缝处使用硅胶条。这些部分会因为结构移动而开裂 2018-06-28 16:06:23
-
答
-
答
管道闭水试验是根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-----2002)给排水、污水管道完成后要做如下试验:各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 管道闭水试验做法 &nb
-
答
一般屋面结构,从楼板开始向上依次为保温层(有膨胀珍珠岩、聚苯发泡板几种形式),细石混凝土保护层,防水层,防水保护层。其中珍珠岩**容易存水,下雨后很长时间还漏水。
全部9个回答 > -
答
填缝剂并不能够进行防水堵漏,毕竟填缝剂主要是一种辅助的材料,是用来减轻瓷砖的伸缩压力,主要的目的是防止瓷砖的开裂或者是起包,并不能够做防水。如果要进行防水的话,需要使用专门的防水材料,才能够有很好的防水功效。填缝剂是由白水泥、石英粉、甲基纤维素、颜料及防霉剂等材料制作而成的并没有防水堵漏的效果。填缝剂的选购方法1、正常家庭用的填缝剂要求水泥或沙的细度越细越好,可以自行进行对比,水泥的标号要在325号以上,可以试着用手去搓一下感觉一下。2、好的填缝剂,颜色柔和,色泽鲜艳,所以大多数的消费者才会选择使用白色的填缝剂。3、在使用之前可以先把填缝剂的粉料倒在水中看,与水结合的情况来判断一下填缝剂的防水性好不好。填缝剂中的分子略带油性,所以好的填缝剂会有一些颗粒浮在水面,劣质的填缝剂会迅速沉入杯底。4、要尽可能的选择知名度高一些的品牌。
-
问 注浆堵漏施工流程答
注浆堵漏施工流程:1、找到漏水点,把周围的杂物清理干净,用冲击钻在漏水的地方打注浆孔,孔距大概在20~30公分即可。2、把止水针头埋入孔中,用水泥进行封闭之后再进行高压注浆。3、在72小时之后观察是否出现了漏水的情况,如果没有漏水,那么就可以将止水针头折断,并且做好密封处理。注浆堵漏施工注意事项,包括以下5点:1、在进行灌浆补漏之前做好防护措施,并且佩戴手套以及防护眼镜等等所使用的材料,应当选择厂家指定的配件。2、施工完成之后,及时把灌浆设备清理干净,不要让浆液在设备中停留过长的时间,而且也要避免出现凝固的问题,如果长时间不使用,那么在完成清洗之后可以倒入一些机油,让设备处于润滑的状态之中。3、不要在极限压力下进行施工,而且也要避免浆液中有颗粒性的物体,比如沙粒等等,因为这些物体可能会造成设备故障。