小区变电站离房间很近对身体是没有危害。过去500项研究中,即使试验用的电磁场强度超出高压线附近住家内承受的电磁场强度成千上万倍,即使是以动物和细胞培养体为研究对象的试验室试验,也没有能够发现电磁场造成生物体损伤的证据。变电站是工频电磁场,没有电磁辐射,即使高于500千伏的输变电设备周围,产生的也只是极低频的电磁场,而非电磁辐射。针对公众的电场、磁场强度允许的暴露限值,国际标准分别是5000伏/米、100微特斯拉,而我国的标准更严格,分别是4000伏/米、100微特斯拉。所以对人体的危害是没有的。实际测量数据显示,即使是500kV的高压输电线,它的辐射强度仅仅相当于无线电辐射的十分之一而已。而我们日常生活所经常用到的手机、微波炉、电磁炉、电脑电视甚至大理石等都是有电磁辐射的。所以其实小区变电站也和我们的手机一样,只是我们的生活工具而已。对身体没有危害。
全部3个回答 >小区变电站靠近住宅好吗
141****3735 | 2018-06-28 15:52:37
已输入 0 字
已有3个回答
-
156****5417
第二、变电站的辐射属于极低频率的工频电磁辐射。没有科学证据证明由于供电线路和变电设备所产生的工频电磁场对人类的身体具有危害性。对人有害的是属于电离辐射的核辐射。你可以在百度上搜索六分钟了解辐射这个视频。
第三、虽然电磁辐射没有太大危害,但是需要对电场、磁场、无线电干扰及噪声四大块内容进行相关规定。
第四、我国目前对变电站与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV-35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上. 2018-06-28 15:53:45 -
137****3303 一般安全距离都是指带电或电线,根据有关规定,建筑物与电力线路的安全距离如下; 1、垂直距离;电力线电压等级1kV以下;2.5米;电力线电压等级1-10kV;3米;电力线电压等级35kV:4米;电力线电压等级60-110kV:5米;电力线电压等级154-220kV:6米;电力线电压等级330kV:7米;2、水平距离:电力线电压等级1kV以下:1米; 电力线电压等级1-10kV:1.5米; 电力线电压等级35kV:3米;电力线电压等级60-110kV:4米; 电力线电压等级154-220kV;5米;电力线电压等级300kV;6米;电力线电压等级500kV:8米。上述规定是**小距离规定,确保不发生放电事故的距离。另外,还应该考虑电磁辐射的安全距离,但是有关电磁辐射的安全距离,目前没有相应的规定。
国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。 据了解,目前国家规定100KV以上的供电设施,其建设必须通过环保部门的行政许可。其中环保考察指标主要包括电场、磁场、无线电干扰及噪声四大块内容。
在居民区设立的供电设施,要通过环保行政许可,必须达到这些标准:工频电场强度不超过4千伏/米;磁感应强度不超过0.1毫特斯拉;无线电干扰方面,其中110KV的工程不超过53分贝,500KV的工程不超过55分贝;噪声影响则要求昼间不超过55分贝,夜间不超过45分贝。只要这几个指标达标,在环保上,对于相关设备与建筑之间的距离没有严格的要求。
不过,据环保部门介绍,我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV-35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。
以下几条内容是有争议的,没立法,法律不支持:
1.针对高压输变电工程产生的电磁辐射对近距离接触的人体的危害性问题,中国电磁兼容委员会主任委员高攸刚教授、中国电工学会赵玉峰教授、北京市劳动保护研究所原所长陶永娴教授等许多专家指出:国内外都有大量的科学证据说明磁场高于0.2微特斯拉的电磁辐射环境就可能对人体造成伤害,而且这也已为国内外大量科学证据所证实。
注:一般在变电站2000米以外的地区接近环境本底值0.2微特斯拉
2.英美国家电磁辐射保护专业委员会的专家,经过多年研究于1995年提出把国家卫生标准(100微斯特拉)修改为0.2微斯特拉。
3.中国疾病预防中心环境所曹兆进教授指出,电磁辐射对人健康危害是积累造成的,即使不超标也不能说它就没有危害。
4.在2005年的两会期间,全国人大代表、中国工程院王小谟院士建议尽快"制定防电磁污染法规,保护人民群众身体健康"。明确提出"原有的标准已经无法适应新的问题","要制定相应的法律和法规,来保护环境、安全和健康"。
5.湖南省政协副主席,全国政协委员蔡自兴教授等16位委员提出"高压输电线路和高压变电站建设应远离居民区"的提案,指出"在目前广大群众有很大意见的情况下,应该尽量和居民协商,即使协商没有结果,特别是一些群众反映强烈的待建高压输变电站工程,为了大局,电力建设部门也应该让一步,远离居民区"。
6.北京市规划委(2004规意字0638号)审批奥运信息中心大楼周边220千伏的地下高压变电站工程项目时,明确要求距离不得少于2000米。
7.国内外的众多专业机构和专家通过几十年的调查研究已证实:“220kv高压线周围2000米地段内的人群患白血病、癌症的几率是其他地区的数倍,电磁辐射也会导致孕妇流产、胎儿畸形和心血管疾病。在高温、大风、大雪、阴雨、雷电等气象条件下容易断裂和发生其他危害事故。” 2018-06-28 15:53:31 -
147****7635 变电站周围大于6米远都没事。
**好不要让高压线经过房顶,雨天电场强。孕妇和婴儿要远离变电站和高压线下,对胎儿不好。
拿电笔测试以下自家的金属管道有没有电,如没电更好,如有电,不要让孕妇和2岁以下的婴儿住在家里。 2018-06-28 15:53:03
加入交流
相关问题
-
答
-
答
110kv变电站距离小区的安全距离不得少于300米国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。我国目前对设备与建筑物之间的距离要求。10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。
全部3个回答 > -
答
根据建筑设计防火规范(GB 50053-94)、高压配电装置设计技术规程(GB50062-92):1、一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上。2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。 电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。3、根据你小区配电的功率来定距离。
全部3个回答 > -
答
具体什么时候没通知!
全部3个回答 > -
答
具体说不上来、不过影响肯定有的
全部3个回答 >