二楼跟三楼是**好选择,四楼也可以,但是五楼六楼就高了。爬楼梯不方便。
全部29个回答 >多层住宅 一层车库需要设置防火挑檐吗
154****5194 | 2018-06-27 09:50:36
已输入 0 字
已有5个回答
-
154****9853 食堂热加工间 、车库等上部需设防火挑檐 2018-06-27 09:53:21
-
156****8756 【防火挑檐设置】主要用于上下方均设有门窗洞口地方的竖向防火分隔,以达到阻止火势上窜蔓延的目的。一般采用宽度不小于1米的不燃材料如预制件制作。具体设置应参照国家相关消防设计施工规范进行。根据国内火灾实例,为防止由底层开口喷出的火焰卷入上层开口,要求上下层二个开口间的实墙高度应大于1.2m。为了保证上层开口不会经由底层开口垂直往上卷吸火焰,规定应在底层开口上方设置宽度大于1m的防火挑檐及高度不小于1.2m的窗间墙。 2018-06-27 09:52:19
-
156****1051 如下部位应设置防火挑檐:
《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高规》4.1.2.2 ,5.4.2-2 锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙;
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 5.1.6 设在其他建筑物内的汽车库(包括屋顶的汽车库)、修车库与其它部分应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体隔墙和2.00h的不燃烧体楼板分隔,汽车库、修车库的外墙门、窗、洞口的上方应设置不燃烧体的防火挑檐。外墙的上下窗间墙高度不应小于1.2m。防火挑檐的宽度不小于1m,耐火极限不应低于1.00h。
《高规》 6.1.17 高层建筑地下室的疏散楼梯在首层出入口上方应设挑出宽度不小于1.00m的防火挑檐。 安全出口上方设防火挑檐的目的是考虑到避免楼上火灾时的燃烧物坠落到安全出口上方,影响人员疏散和安全。
《饮食建筑设计规范》JGJ64-89 第3.3.11条 热加工间的上层有餐厅或其他用房时,其外墙开口上方应设宽度不小于1m的防火挑檐。
《住宅建筑规范》GB 50368-2005 9.4.1 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于O.5m,长度不应小于开口宽度。
防火挑檐:主要用于上下方均设有门窗洞口地方的竖向防火分隔,以达到阻止火势上窜蔓延的目的。一般采用宽度不小于1米的不燃材料如预制件制作。 2018-06-27 09:51:41 -
146****0056 GB50016-2014《建筑设计防火规范》5.4.10第2条规定:住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口,地下车库的疏散楼梯应按本规范第6.4.4条的规定进行分隔。 2018-06-27 09:51:20
-
152****1099 当汽车库门窗洞口上方或汽车库外墙上、下窗之间墙的高度小于1.2m时,为阻止火焰从门窗洞口向上蔓延,应设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐。
一、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014摘录
5.1.7汽车库、修车库与其他建筑物合建时,应符合下列要求:
1 当贴邻建造时,必须采用防火墙隔开;
2 设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部分应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃烧体楼板分隔;
3 汽车库、修车库的外墙门、洞口的上方应设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐;
4 汽车库、修车库的外墙上、下窗之间墙的高度不应小于1.2m或按上述要求设置防火挑檐。
二、《建筑设计防火规范》GB50016--2014摘录
6.2.4 建筑内的防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。住宅分户墙和单元之间的墙应隔断至梁、楼报或屋面板的底面基层,屋面板的耐火极限不应低于O.50h 。
6.2.5 除本规范另有规定外,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m 的实体墙或挑出宽度不小于1.0m 、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于O.8m。
附注:以上两条款均为强制性条文。 2018-06-27 09:51:07
加入交流
相关问题
-
答
-
答
房屋产权登记机关核发的房屋权属证件上记载的用途,应当与建设工程规划许可证或者乡村建设规划许可证确定的用途一致。 业主不得违反法律、法规以及管理规约,擅自将住宅改变为经营性用房。确需改变的,应当满足建筑安全、居住环境、景观、交通、邻里等方面的要求,征得利害关系人同意,报经城乡规划主管部门批准,到房屋产权登记机关办理相关变更手续;涉及改变土地用途的,应当依法办理审批手续。 违反前款规定,擅自将住宅改变为经营性用房的,工商、文化等有关部门不得核发相关证件。
全部3个回答 > -
答
地上一层是车库的不好!特别是别墅或者自建房的房子,一层是车库,没有客厅,财运会往下走。如果是室外的楼梯进入客厅,则家里人还喜欢往外走不回家。公寓楼的应力要小些!带地下室的房屋问题不大。
全部5个回答 > -
答
若是私人专用车库,住二层还可以只是楼梯要经过车库里吗建议一楼是车库好一点。如果一楼是住宅的话,势必车库就在地下一层了,如果排水系统做的不好或者遇到大暴雨天气的话,大水灌进车库,车就被泡水了,就糟糕了。
全部3个回答 > -
答
若是私人专用车库,住二层还可以只是楼梯要经过车库里吗建议一楼是车库好一点。如果一楼是住宅的话,势必车库就在地下一层了,如果排水系统做的不好或者遇到大暴雨天气的话,大水灌进车库,车就被泡水了,就糟糕了。
全部3个回答 >
买房交流
3088
人正在讨论北京楼市
北京买房交流(442)