1.电梯处于检修状态,位于顶层以下位置2.手动将限速器动作,3.电梯检修下行,限速器钢丝绳带动限速器转动时电气开关动作,并卡死限速器钢丝绳4.短接限速器电气开关电梯继续检修下行,由于限速器钢丝绳的提拉作用,安全钳开关会动作5.再短接安全钳开关继续检修下行,观察曳引绳在曳引轮上的打滑情况。能打滑即表示安全钳动作可靠,看见滑动就停,不能长时间打滑,容易造成曳引轮和曳引绳的损坏。6.检修上行复位
全部3个回答 >无机房电梯安全回路41怎么回事
142****4428 | 2018-06-26 22:59:41
已输入 0 字
已有3个回答
-
137****6625 建议去维修店检查咨询一下 2018-06-26 23:01:27
-
136****5084 故障状态:
当电梯处于停止状态,所有信号不能登记,快车慢车均无法运行,首先怀疑是安全回路故障。应该到机房控制屏观察安 全继电器的状态。如果安全继电器处于释放状态,则应判断为安全回路故障。
故障可能原因:
1. 输入电源的相序错或有缺相引起相序继电器动作。
2. 电梯长时间处于超负载运行或堵转,引起热继电器动作。
3. 可能限速器超速引起限速器开关动作。
4. 电梯冲顶或沉底引起极限开关动作。
5. 地坑断绳开关动作。可能是限速器绳跳出或超长。
6. 安全钳动作。应查明原因。可能是限速器超速动作、限速器失油误动作、地坑绳轮失油、地坑绳轮有异物(如老鼠等)卷入、安全契块间隙太小等。
7. 安全窗被人顶起,引起安全窗开关动作。
8. 可能有的急停开关被人按下。
9. 如果各开关都正常,应检查其触点接触是否良好,接线是否有松动等。
另外,目前较多电梯虽然安全回路正常,安全继电器也吸合,但通常在安全继电器上取一付常开触点再送到微机(或PC机)进行检测,如果安全继电器本身接触不良,也会引起安全回路故障的状态。 2018-06-26 23:00:52 -
152****6093 短接针420-89为安全回路,420-G41为门锁回路,如果是限速器开关、安全钳开关、限位开关、极限开关、缓冲器开关起作用可用(紧急电动运行)这个开关把它短接了,其它回路无作用。 2018-06-26 23:00:18
加入交流
相关问题
-
答
-
答
直接用支架固定在井道周围的混凝土圈梁上。无机房电梯是相对于有机房电梯而言的,也就是说,省去了机房,将原机房内的控制屏、曳引机、限速器等移往井道等处,或用其它技术取代。其特点就是没有机房,为建筑商降低成本,另外无机房电梯一般采用变频控制技术和永磁同步电机技术,故节能、环保、不占用除井道以外的空间。
全部3个回答 > -
答
区别就在于机房无机房电梯,曳引机直接安装在井道里,不需要单独设置机房的。无机房电梯就是没有机房的电梯,有机房电梯是有机房的,包括小机房电梯和一般机房电梯。至于安装有机房还是无机房,是在建筑蓝图设计时基本就确定的,这个开发公司在总体设计时就要提前确定的。无机房电梯的曳引机在井道里,有的在导轨上,有的在梁上。具体选用就是看建筑的类型,用途定位,档次要求和设计条件了,但是一般中低层可用无机房,中高层基本还是用有机房的。单梯的,楼层小,空间比较小,可以选择无机房,价钱高一点。
全部3个回答 > -
答
都很可靠,如果高层建筑,对无机房速度有要求,不能太快。价格嘛,无机房应该贵一点。
全部3个回答 > -
答
顶层高度和速度有关,基本是3900到4200之间。顶层上方的楼层?木有电梯还有住户?可以居住,只要离卧室够远就行。
全部3个回答 >
买房交流
3055
人正在讨论北京楼市
北京买房交流(372)