首先是电改的安装方法:1)、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。 2)、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。3)、禁止将导线直接埋入抹灰层内。 4)、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。 5)、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。 6)、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。 7)、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。8)、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。其次管线的安装应该:1、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便2、隐蔽工程,先要验收后再封闭,一方面你知道做了多少,另一方面知道是怎样做的。例如水改工程,开槽后槽内做没有做防水 。做试压后(打压到10个气压)有无渗漏,出水是否通畅,水表运转是否正常。给水管道及附件连接严不严密,这些隐蔽工程,不能出问题,出了问题,维修都困难。因此正规公司对这一块特别重视,他们往往有专门的水电施工队伍负责安装。有专门设备检测。一些小公司和装修队没有试压设备,往往以通自来水来代替,质量难以保障。3、厨房,卫生间要做防水,要做24小时闭水实验,不渗漏的可以不做。重新铺砖或安装洁具破坏了防水的要重做。淋浴区做到1.8米高。4、卫生间的地面应该向地漏倾斜,使水能自己流入地漏,不积水。 关于施工的问题:1、电源管道一定不能省钱,特别是埋墙管道,不然到时出问题了,想补救也难;2、埋墙管道如果允许的话,**好做预制管道,预制管道是所有管道是独立的,不存在三岔管道,这样的话,就算要更换线路,或者增加线路,只要利用管道引导线很容易就可以实现; 3、电源、数据、电视、音响管道独立分开,由于交流电源磁场现象,不分管道,容易产生信号干扰,就想一些人的电视不知道为什么就是没有人家的清晰,不知道为什么自己上网老要重拨一样;4、电源线一定不能够使用多股线(芯线由多股细铜线绞成),多股线一则散热不良,单芯带负荷能力差,**重要的就是它容易产生电腐蚀(氧化),一旦氧化就容易断芯、发热; 5、电源线一定要入管道,一则保护电源线,二则防潮防短路;6、购买电源线一定要买2层保护皮电源线,这样的电源线是会影响散热,但我相信大家都不希望自己的电路短路发生吧?7、铜线多于220V交流电来说,一般情况下一平方可以安全通过3%7E4A的电,根据这个原则,估算自己的电器功率,再预留一点余度,选购适合线径的电源线,一般来说家用电源线使用**多的是4平方线和2.5平方线;8、电源线路要根据功能分路处理:-1)、空调一路,线径4平方;-2)、热水器一路,线径4平方;-3)、插座一路(2.5末端/4平方始端);-4)、照明一路2.5平方;9、然后再按照不同地域分开:一是厨房线路建议使用4平方线,因为厨房里有很多大功率的电器,比如冰箱、消毒柜、洗碗机、抽油烟机等;二是卫生间线路**好独立,因为该区域水气大;10、在配线柜里要装上空气开关和漏电开关,一般说厨房、卫生间、电热水器、插座这些线路需要加上漏电开关,照明一般不装,只装空气开关就行了,空气开关的容量根据估算使用功率而定;11、铺管道时,一定要检查,一定要保证所有线路均入管,管间接头一定不能省接头,所有电源线不能在管道中驳接,保证在管道中的电源线是一条完整的线,驳接点应该设在开关、插座等外露的地方!电工系列常见的问题 主要是配电线路的断路、路、电视信号微弱、电话接收干扰等等。那为什么会产生这些问题呢?原因是:1、线路接头过多及接头处理不当是突出原因。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生。但由于一些电工师傅受技术水平限制或责任心不强,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。 预防技巧:线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的话(在适当的工程报价之下)还可以“涮锡”或使用接线端子;电视天线的同轴电缆接线**好使用分置器或接线盒,电话线路与电视线路做法差不多。2、做隐蔽处理的线路没有套管。套管是为保护隐蔽的线路不被破坏,如果在该套管时不套或使用不适当的套管,施工当中或今后使用时不能避免线路的损伤,会为您留下隐患。 预防技巧:墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管,注意与线号配套;尽量减少地面走线。万一要在地面走线,考虑到今后会长期处于受压状态,施工当中会受影响,所以**好使用水煤气管内套PVC管再安线,而且要固定好,不让它移动。3、做好的线路受到后续施工的破坏。常见的主要有:墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线。 预防技巧:在做好的隐蔽线路做上标记,避免被下道工序施工人员无意中破坏。4、配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。配电线路电线的选用要注意它的额定电流。5、各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。电视天线线路、电话线路分别走套管。6、尽可能地减少不必要的接头、使用合适的线管,都是线路施工时应该注意的。 水暖系列常见的问题 主要有水管漏水、洗面盆和洗菜池返异味、浴缸花洒水流小、卫生洁具使用不便,等等。水管漏水:假设水管及管件本身没有质量问题,我们分别介绍冷水管和热水管漏水的原因。:1、冷水管漏水一般很容易理解,就是水管和管件联接时密封没有做好。可以要求施工人员把密封材料四氟带(俗称生料带)缠足,另外注意有的水暖工人用塑料袋“蒙事”。2、热水管漏水除密封没有做好外,家居中一般指弱电为电话、电视、宽带等,强电为电源线。两者不能同穿一根管内,平行距离为300mm以上。强电(220V或380V等电力线)弱电(电话电视AV宽带报警监控对讲等传送信号的线缆)在布线的时候坚决不能走在一起!平行走线套管铺设相距50CM以上插座相距20CM以上而电视属于弱电的较高频信号会对低频的电话和宽带信号有影响应分别套管铺设!
全部6个回答 >高层建筑电气工程有什么特点
157****0713 | 2018-06-21 22:08:54-
148****6769 用电设备种类多
高层建筑,如高级宾馆、商住楼等,必须其备比较完兽的、能够润足各种功能贾求的设施,如空调系统、给排水系统等布,以使其其有良好的硬件服务环境。所以,离层建筑中用电设备的种类挤多。
用量大,且负荷密度高
由于高层建筑的用电设备多,尤其是空调负荷大,约占总用电负荷的40%-50%,所以,总的来说,高层建筑的用电大,负荷密度高。一般,象高层旅游宾馆和酒店、高层商住楼、高层办公楼、高层综合橙等高层建筑的负荷密度都在60W/m2以上,有的高达150W/m2时,即便是高层住宅或公离,负荷密度也有10W/m2,有的也达到50W/m2。
供电可旅性要求高
高层建筑中的较大部分电力负荷属二级负荷,如高层建筑的容佛、生活水泵电力、宾馆的容房照明等,也有相当教甘的负荷属一级负荷,如宾馆的计算机系统电深医院的主要电力和照明、高层建筑的电话姑电派、一类防火建筑的消防用电等。所以,高层建筑对供电可掌性要求高,一般均要求有两个及以上的高压供电电潭。为满足一级负荷的供电可靠性要求,很多情况下还需要设炭架油发电机组《或燃气轮发电机组)作为备用电源。
电气系统复杂
由子高层违筑的功能比较复杂、用电设备仲类多、供电负荷多且可准性要求高,这玻必然使得高层建筑的电气系统很复杂。除了电气子系统多之外,各子系统的复杂程度也高了。例如。对于供电系统而言,为保证向一级负荀供电的可靠性,除了在变电所高低压主结线上采取两路电探或两段母线或两个回路的切换措旅外,还需考虑自备应急策油发电机的起动和投入的切换。又比如,对于火灾报价与联动控侧系统而言,由于探测点的教耸多、联动控例设备多,这样,就使得系统大了。
电气线路多
电气系统复杂了,电气线路也就多了。不仅有高压供电线路、低压配电线路,而且还有火灾报霄与消防联动控制线路、音响广播线路、通讯线路等等。
电气用房多
复杂的电气系统必将对电气用房提出更多的要求。例如,为了使供电深人负衡中心,除了把变电所设置在地下层、底层外,有时也设置在大楼的顶部或中间层。面电话站、音控室、消防中心、监控中心等都要占用一定的房间。另外,为了解决种类萦多的电气线路在竖向上的蔽设。以及干线至各层的分配,必须设置电气竖井和电气小案
自动化程度高
由于高层建筑功能复佘、设备多、用电饭大、能耗多,为了降低能耗、减少设备的维修和更新费用、延长设备的使用寿命、提高管理水平,这就要求对高层建筑的设备进行自动化管理,对各类设备的运行、安全状况、能源使用状况及节能等实行综合自动监侧、控侧与管理,以实现对设备的**优控创和**佳管理。特别是计林机与光纤通信技术的应用,以及人们对信息社会的盆求,高层建筑正沿粉自动化、节能化、信息化和钾能化方向飞速发展。 2018-06-21 22:09:20 -
133****7528 我就学的电气自动化,现在在搅拌站做电控系统,在**你只能学到基本电路,你想修电器的话毕业后还是要自己学一段时间的,直接上手是不太可能了,除非你实践经验够丰富~~~ 2018-06-21 22:09:15
-
142****9503 (1)用电设备多:如弱电设备、空调制冷设备、厨房用电设备、锅炉房用电设备、电梯用电设备、电气安全防雷设备、电气照明设备、给排水设备、洗衣房用电设备、客房用电设备及消防用电设备等。
(2)电气系统复杂:除电气子系统外,各子系统也相当复杂。
(3)电气线路多:根据高层系统情况,电气线路分为火灾自动报警与消防联动控制线路、音响广播线路、通信线路、高压供电线路及低压配电线路等。
(4)电气用房多:为确保变电所设置在负荷中心,除了把变电所设置在地下室、底层外,有时也设置在大楼的项部或中间层;而电话站、音控室、消防中心、监控中心等都要占用一定房间;另外,为了区分种类繁多的电气线路,在竖向上的敷设,以及干线至各层的分配,必须设置电气竖井和电气小室。
追问
那比较工业,民用建筑,各自特点呢? 2018-06-21 22:09:09
-
答
-
答
高层建筑主要体现的是节地原则,容积率高,就是节地。至于是否节能环保,主要看建筑设计在节能方面是否到位。比如控制体型系数,采用外墙外保温,使用气密性高的门窗,其次在电气、设备方面进行有针对性的优化、选型。
全部3个回答 > -
答
高层建筑结构有哪些设计特点?1)水平荷载成为决定性因素。建筑物自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与建筑物高度成线性关系;而水平荷载对结构产生的倾覆力矩,以及由此在竖向构件
全部3个回答 > -
答
高层建筑的楼层多,高度大,要求施工具有高度的连续性,施工技术和组织管理复杂,除具有一般多层建筑施工的一些特点外,还具有以下施工特点: 1、 工程量大、工序多、配合复杂: 高层建筑的施工,土方、钢筋、模板、混凝土、砌筑、装修、设备管线安装等工程量都要增大,同时工序多,十多个专业工种交叉作业,组织配合十分复杂,同时,由于工程量大引起的对技术提出了更高的要求,比如大体积混凝土裂缝控制技术,粗钢筋连接技术、高强度等级混凝土技术,新型模板应用技术等。 2、 施工准备工作量大 高层建筑体积、面积大,需用大量的各种材料、构配件和机具设备,品种繁多,采购量和运输量庞大。施工需用大量的专业工种、劳动力,需进行大量的人力、物力以及施工技术准备工作,以保证工程顺利进行,同时,由此引起的施工场地狭小一般都是施工难点,如何有效分配调整施工现场平面布置以保证施工顺利进行也考验施工企业现场管理水平。 3、施工周期长,工期紧: 高层建筑单栋工期一般要经历2~4年,平均2年左右,结构工期一般为5~10d一层,短则3d一层,常常是两班或三班作业,工期长而紧,且需进行冬、雨期施工,为保证工程质量,应有特殊的施工技术措施,需要合理安排工序,才能缩短工期,减少费用,同时,还需制定一系列安全防范措施和预案以保证安全生产。 4、基础深、基坑支护和地基处理复杂: 高层建筑基础一般较深,大多1~4层地下室,土方开挖、基坑支护、地基处理以及深层降水,安全和技术上都很困难复杂,直接影响着工期和造价,采用新技术较多,如逆作法、复合地基成套技术、。
全部3个回答 > -
答
电路改造的隐蔽工程验收,重点检查电路排列、走向、定位是否合理、强弱点分管间距是否不低于500mm,检查配电箱,管内导线截面不超过管截面40%,管内导线是否按规范分色,接头是否缠绕5圈以上,接头是否搪锡饱满,是否双层胶布包扎。线间、线地间绝缘电阻是否大于0.5兆欧,线路是否畅通,线路通断检查是否合格。水路改造的隐蔽工程验收,重点检查水路排列、走向、定位是否合理、左热右冷分管是否正确。给水是否通畅、流量是否正常,排水是否畅通。
全部5个回答 >