楼层底标高一般都用室内地坪结构标高,假如说首层地面标高为0.000,那么结构标高=建筑标高-地面做法(你说的0.05),所以首层标高就是0.000-0.05=-0.05,二层标高就是3.6-0.05=3.55,三层标高就是7.2-0.05=7.15(如图)基础底标高:是基础的**低点,一般指筏板底、独基底、条基底、承台底……
全部3个回答 >楼层标高在图纸怎么算现在图纸给的标高是楼层底标高还是顶标高
146****9989 | 2018-05-30 18:52:14-
135****1299 是结构层楼面标高。如层号:1,标高:﹣0.14(即底层的地面结构标高),层号:2,标高:2.79(即底层的顶,2层的地面结构标高)。以此类推。
11G101-1第1.0.8条已明确规定。3.1.3 在剪力墙平法施工图中,应按本则第1.0.8条规定注明各层结构层楼面标高,结构层高及相应的结构层号,尚应注明上部结构嵌固部位位置(用黑体字重述第1.0.8条规定)。 2018-05-30 18:52:58 -
131****6767 楼层底标高一般都用室内地坪结构标高,假如说首层地面标高为0.000,那么结构标高=建筑标高-地面做法(你说的0.05),所以首层标高就是0.000-0.05=-0.05,二层标高就是3.6-0.05=3.55,三层标高就是7.2-0.05=7.15(如图)基础底标高:是基础的**低点,一般指筏板底、独基底、条基底、承台底…… 2018-05-30 18:52:42
-
149****8891 建筑标高主要以±0.000为基础计算一切标高,±0.000为设计部门给出的相对标高,是相对于绝对高程的基本标高,以给定高程为基准首先确定±0.000,然后再根据图纸中的结构构件高度来计算结构构件标高。 2018-05-30 18:52:35
-
答
-
问 楼层标高怎么算?答
楼层底标高一般都用室内地坪结构标高,假如说首层地面标高为0.000,那么结构标高=建筑标高-地面做法(你说的0.05),所以首层标高就是0.000-0.05=-0.05,二层标高就是3.6-0.05=3.55,三层标高就是7.2-0.05=7.15(如图)基础底标高:是基础的**低点,一般指筏板底、独基底、条基底、承台底……
全部3个回答 > -
答
梁集中标注中标注的梁顶标高是指梁顶面相对于结构层楼面标高的高差值,当梁顶面高于所在结构层的楼面时,其标高高差为正值,反之为负值。梁的集中标注梁顶标高:-0.05,说明该梁梁顶标高低于所在结构层的楼面0.05m,梁的集中标注梁顶标高:-1.6,说明该梁梁顶标高低于所在结构层的楼面1.6m,但-0.05和-1.6应该写在括号内。如下图表示该梁顶标高高于所在结构层的楼面0.14m。
全部3个回答 > -
问 什么是楼层标高答
高程的传递1)标高的竖向传递,应用钢尺从塔吊立杆、电梯井内壁或内控点预留孔洞起始高程点竖直量取,当传递高度超过钢尺长度时,应另设一道标高起始线,钢尺需加拉力、尺长、温度三差改正。2)每栋建筑物应由三处(选择三个内控点)分别向上传递,标高的允许误差见下表:高 度 (m) 允许误差(mm)每 层 ±3H≥30m ±15 3)施工层抄平之前,应先校测首层传递上来的三个标高点,当较差小于3mm时,以其平均点引测水平线。抄平时,应尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置,并进行一次精密定平,水平线标高的允许误差为±3mm。
全部4个回答 > -
问 楼层标高怎么放线答
方法步骤:需要先找业主方索要控制点资料,施工方带测量队跟据资料描述去施工现场找到实际放样点(一般是水泥墩,上面会有一个十字花的钢制点),用测量仪器(一般用RTK)对实际放样点进行测量,拿实际坐标对比资料上面给的坐标,是否有出入。其实交控制点,施工方对业主方交与的测量控制点的一个较核。一般会有十几个点,测量完成后,形成控制点网,作为以后施工的参照。建筑物在楼面上放样时,一般采用线垂或经纬仪,从底层四在角的轴线控制点引测到楼面上,弹出纵横墨线即得到楼层控制线,再根据图纸尺寸和控制线用钢尺