、、5 电磁门吸常规参数 编辑本段 电磁门吸基本参数: 1.、电压:DC24V 2、电流:80Ma 3、吸力:600N 4、功率:1.92W
常开防火门电磁门吸原理是什么
132****4320 | 2014-08-01 13:26:01-
156****3891 电磁门吸是采用电磁原理产生吸力的门体定位装置,,代号CT(磁铁),2000年才由国内企业开始生产,由于其机械结构简单、电磁原理可靠、低压微电流工作,因而其使用寿命可达几十年甚至上百年,与采用永磁铁的普通门吸只能手动的特点不同,它可以现场手控和远程电控,所以被广泛应用于建筑智能门控设施中,目前电磁门吸主要用于建筑物中的防火门,并且必须通过国家消防中心检测合格。
............. 2014-08-02 12:40:27
-
答
-
答
在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级,并对其耐火极限作了规定,甲级门不得低于1.5小时,乙级门不得低于1小时,丙级门不得低于0.5小时。 木质防火门作为防火墙的组成部分,除耐火极限外,其本身也应为难燃材料。木材不进行阻燃处理,又不用防火涂料或不燃材料进行保护,防火门的耐火极限肯定达不到甲级防火门的要求。
-
答
防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火门具有表面光滑平整、美观大方、开启灵活、坚固耐用、使用方便、安全可靠等特点。防火门的规格有多种,除按国家建筑门窗洞口统一模数制规定的门洞口尺寸(GBJ2—73《建筑统一模数制》)外,还可依用户的要求而订制。
-
答
防火门一般设在以下部位。(1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。(2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。(3)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。(4)规范(如GB50016-2014《建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等),通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门,通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门,常采用防火防盗门。 GB 12955-2008对防火门耐火性能的需求防火门是消防设备中的重要组成部分,是社会防火中的重要一环,防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。也就是说除了一些特殊的部位,如管道井门这些不需要安装闭门器外,其他的部位都是需要安装防火门闭门器的。《建筑设计防火规范》-GB50016-2014第6、4、11条,建筑内的疏散门应符合下列规定:1、民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产房间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限;2、仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门;3、开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯的有效宽度。4、人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。
全部4个回答 > -
答
甲级防火门的材质分为钢质和木质,所以又钢质防火门和木质防火门之分,其实无论什么级别的防火门都分为钢质、木质、钢木质、以及其它材质(看国标)。主要看客户要那一种了。而防火门之所以叫甲级并不是因为材料叫的而是因为他的耐火时间,甲级防火门的耐火时间是不小于1.5小时,只要满足这个条件的防火门,都可以叫做甲级防火门。甲级防火门里面的填充材料一般采用珍珠岩,区别只是厚度不同,个别也会采用发泡门芯板、蛭石防火板、MC符合材料等等防火材料。甲级防火门的厚度一般是50mm而乙级防火门的厚度是45mm.