乙级防火门是指耐火极限不低于0.9h的防火门。据国标《GB12955-2008》。一般主要用于防火通道。无特殊要求,防火要求很高的电井门要用甲级的,一般逃生门用乙级的(常闭、无锁),管井门什么的用丙级的。
防火门是什么门?有什么特点呢?突然在超市看到防火门,防火门是什么来的?有什么特点吗?
142****9876 | 2014-08-01 12:30:59-
136****8484 防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火门具有表面光滑平整、美观大方、开启灵活、坚固耐用、使用方便、安全可靠等特点。防火门的规格有多种,除按国家建筑门窗洞口统一模数制规定的门洞口尺寸(GBJ2—73《建筑统一模数制》)外,还可依用户的要求而订制。 2014-08-02 13:19:21
-
答
-
答
在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级,并对其耐火极限作了规定,甲级门不得低于1.5小时,乙级门不得低于1小时,丙级门不得低于0.5小时。 木质防火门作为防火墙的组成部分,除耐火极限外,其本身也应为难燃材料。木材不进行阻燃处理,又不用防火涂料或不燃材料进行保护,防火门的耐火极限肯定达不到甲级防火门的要求。
-
答
甲级防火门的材质分为钢质和木质,所以又钢质防火门和木质防火门之分,其实无论什么级别的防火门都分为钢质、木质、钢木质、以及其它材质(看国标)。主要看客户要那一种了。而防火门之所以叫甲级并不是因为材料叫的而是因为他的耐火时间,甲级防火门的耐火时间是不小于1.5小时,只要满足这个条件的防火门,都可以叫做甲级防火门。甲级防火门里面的填充材料一般采用珍珠岩,区别只是厚度不同,个别也会采用发泡门芯板、蛭石防火板、MC符合材料等等防火材料。甲级防火门的厚度一般是50mm而乙级防火门的厚度是45mm.
-
问 高层用什么防火门答
【A类防火门】 A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。【B类防火门】 B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。【C类防火门】 C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。【适用范围】(1)在防火墙上不应开设门窗洞门,如必须开设时,应设置耐火极限不低于1.2h的甲级防火门窗;(2)对于附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室、通风、空调机房等,应采用不低于规定的耐火极限的隔墙与其他部位隔开,隔墙的门应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门(对非高层建筑为0.9h的乙级防火门);(3)地下室、半地「室的楼梯问的防火墙上开洞时,应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门;(4)燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等设在高层民用建筑或裙房内时。其分隔墙上必须开门时应设甲级防火门口;(5)设在高层民用建筑或裙房内的柴油发电机房的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;(6)消防电梯井、机房与相邻电梯井机房之间隔墙上升门时应为甲级防火门;(7)防烟楼梯间和通向前室的门,高层民用建筑封闭梭梯间的门,消防电梯前室的门应为乙级防火门,并应向疏散方向开启;(8)高层民用建筑中竖向井道的检查门应为丙级防火门。
全部3个回答 > -
答
电磁门吸是采用电磁原理产生吸力的门体定位装置,,代号CT(磁铁),2000年才由国内企业开始生产,由于其机械结构简单、电磁原理可靠、低压微电流工作,因而其使用寿命可达几十年甚至上百年,与采用永磁铁的普通门吸只能手动的特点不同,它可以现场手控和远程电控,所以被广泛应用于建筑智能门控设施中,目前电磁门吸主要用于建筑物中的防火门,并且必须通过国家消防中心检测合格。.............