电磁门吸是采用电磁原理产生吸力的门体定位装置,,代号CT(磁铁),2000年才由国内企业开始生产,由于其机械结构简单、电磁原理可靠、低压微电流工作,因而其使用寿命可达几十年甚至上百年,与采用永磁铁的普通门吸只能手动的特点不同,它可以现场手控和远程电控,所以被广泛应用于建筑智能门控设施中,目前电磁门吸主要用于建筑物中的防火门,并且必须通过国家消防中心检测合格。.............
常开式防火门可以安装在哪儿
154****2802 | 2018-06-20 11:00:39
已输入 0 字
已有4个回答
-
151****3052 防火门一般设在以下部位。
(1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。
(2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
(3)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。
(4)规范(如GB50016-2014《建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等),通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门,通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门,常采用防火防盗门。 GB 12955-2008对防火门耐火性能的需求防火门是消防设备中的重要组成部分,是社会防火中的重要一环,防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。也就是说除了一些特殊的部位,如管道井门这些不需要安装闭门器外,其他的部位都是需要安装防火门闭门器的。《建筑设计防火规范》-GB50016-2014第6、4、11条,建筑内的疏散门应符合下列规定:
1、民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产房间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限;
2、仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门;
3、开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯的有效宽度。
4、人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。 2018-06-20 11:01:03 -
142****0303 ①设置在疏散通道上的防火门;
②建筑内一个独立防火分区通向另一个防火分区区域的防火门;
③在防火墙上开设的门;
④高层公共建筑中的人员密集场所,如商场市场,宾馆饭店、**的教学楼、公寓楼等;这些建筑的消防电梯一般与客梯兼用,电梯前室与防烟楼梯间合用前室。 2018-06-20 11:00:59 -
154****5792 《建规》5.5.32 建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定:
1 应靠外墙设置,并应设置可开启外窗;
2 内、外墙体的耐火极限不应低于1.00h,该房间的门宜采用乙级防火门,外窗的耐火完整性不宜低于1.00h。
条文解释:5.5.32 对于大于54m但不大于100m的住宅建筑,尽管规范不强制要求设置避难层(间),但此类建筑较高,为增强此类建筑户内的安全性能,规范对户内的一个房间提出了要求。
本条规定有耐火完整性要求的外窗,其耐火性能可按照现行国家标准《镶玻璃构件耐火试验方法》GB/T 12513中对非隔热性镶玻璃构件的试验方法和判定标准进行测定。 2018-06-20 11:00:55 -
154****6995 高层住宅进户防火门,按照消防要求,必须安装。*****论坛潮之家的分享,对你这个问题挺有用,建议看看.--
2018-06-20 11:00:51
加入交流
相关问题
-
答
-
答
1、防火时间不同,甲级1.5小时,乙级1.2小时2、安装部位不同,这个要参照消防技术规范,通常甲级防火门是安装在防火墙上的,或高层建筑的入户门(符合一定条件),乙级防火门通常是安装在封闭楼梯间、防烟楼梯间上、前室上的3、具体的施工安装那差不多
-
答
(1)、门框距四周的墙体不宜过大,并应填充水泥砂浆或岩棉进行封堵; (2)、安装双扇门时要保证门扇贴合严密; (3)、避免门框离地面距离过大,如形成门槛不利于人员疏散;
-
答
1.木质防火门质量与安装标准a.木质防火门质量和各项性能应符合设计要求。b.木质防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。c.木质防火门安装必须牢固。预埋件的数目、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。2.施工预备及作业条件①主体结构经有关质量部分验收合格。工种之间已办好交接手续。②检查门洞口尺寸及标高、开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门口还应检查预埋件的数目、位置和埋设方法是否符合设计要求。3.施工流程门安装位置及标高划线→运门口扇至安装地点→立防火门→木楔临时固定→按水平线重新复核临时固定→焊接固定→堵洞养护→安装五金配件→刷漆
-
答
在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级,并对其耐火极限作了规定,甲级门不得低于1.5小时,乙级门不得低于1小时,丙级门不得低于0.5小时。 木质防火门作为防火墙的组成部分,除耐火极限外,其本身也应为难燃材料。木材不进行阻燃处理,又不用防火涂料或不燃材料进行保护,防火门的耐火极限肯定达不到甲级防火门的要求。