有木质防火门、钢质防火门、钢木防火门、其他防火门等;木质防火门fire resistant timber doorsets用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板。钢质防火门fire resistant steel doorsets用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内若填充
防火门安装规范有哪些?请问安装防火门需要注意哪些,都有什么规范吗?
154****9239 | 2014-08-01 12:41:09-
156****5856 (1)、门框距四周的墙体不宜过大,并应填充水泥砂浆或岩棉进行封堵;
(2)、安装双扇门时要保证门扇贴合严密;
(3)、避免门框离地面距离过大,如形成门槛不利于人员疏散;
2014-08-02 13:08:25
-
答
-
答
1.木质防火门质量与安装标准a.木质防火门质量和各项性能应符合设计要求。b.木质防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。c.木质防火门安装必须牢固。预埋件的数目、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。2.施工预备及作业条件①主体结构经有关质量部分验收合格。工种之间已办好交接手续。②检查门洞口尺寸及标高、开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门口还应检查预埋件的数目、位置和埋设方法是否符合设计要求。3.施工流程门安装位置及标高划线→运门口扇至安装地点→立防火门→木楔临时固定→按水平线重新复核临时固定→焊接固定→堵洞养护→安装五金配件→刷漆
-
答
木质防火门通用技术条件(GB14101——93)1 主题内容与适用范围 本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。 本标准适用于采用木材或木材制口作门杠、门扇骨架、门扇面板的防火门。 2 引用标准
-
答
国家标准上不对门的尺寸做规定,只对门的耐火性能有要求。一般情况下,防火门图纸上标FM0615、FM0618、FM1018、FM1218、FM0921、FM1021、FM1221、FM1521、FM1821、FM2121**大的有FM2421等,只要是高不超过2100mm,那么,这些规格尺寸都是属于标准的。但检测报告一般为大尺寸标示,如:检测报告上FM1024,这样FM1021的规格也可以使用此份检测报告;检测报告上FM1524,这样FM1321、FM1421和FM1521的规格也可以使用此份检测报告;检测报
-
答
防火门的使用:是各类建筑中**常见的可启闭防火分隔构件。符合要求的防火门应具有良好的耐高温、隔热及防烟雾穿透的性能,并应具备在火灾时人员通过后自行关闭的功能,确保发挥其防火分隔作用。防火门类别分为: 按制作材质划分:钢质防火门;木质防火门;钢木质防火门;全玻璃防火门。 甲级防火门按耐火极限及隔热的性能划分:甲级防火门不小于1.5小时;乙级防火门不小于1.0小时;<