有木质防火门、钢质防火门、钢木防火门、其他防火门等;木质防火门fire resistant timber doorsets用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板。钢质防火门fire resistant steel doorsets用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内若填充
防火门尺寸有规范的吗请教兔子们,防火门尺寸有规范的吗?一般防火门尺寸型号是怎么样的,像乙级防火门尺寸多大的?
143****7826 | 2014-08-01 13:19:57
已输入 0 字
已有1个回答
-
151****3963 国家标准上不对门的尺寸做规定,只对门的耐火性能有要求。一般情况下,防火门图纸上标FM06
15、FM06
18、FM10
18、FM12
18、FM092
1、FM102
1、FM122
1、FM152
1、FM182
1、FM2121**大的有FM2421等,只要是高不超过2100mm,那么,这些规格尺寸都是属于标准的。但检测报告一般为大尺寸标示,如:检测报告上FM1024,这样FM1021的规格也可以使用此份检测报告;检测报告上FM1524,这样FM132
1、FM1421和FM1521的规格也可以使用此份检测报告;检测报 2014-08-02 12:11:07
相关问题
-
答
-
答
乙级防火门是指耐火极限不低于0.9h的防火门。据国标《GB12955-2008》。一般主要用于防火通道。无特殊要求,防火要求很高的电井门要用甲级的,一般逃生门用乙级的(常闭、无锁),管井门什么的用丙级的。
-
答
单开门**小尺寸 600*1600mm,双开门**小尺寸1000*1600mm; 单开门**大尺寸1300*2500mm,双开门**大尺寸2500*2500mm.
-
答
在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级,并对其耐火极限作了规定,甲级门不得低于1.5小时,乙级门不得低于1小时,丙级门不得低于0.5小时。 木质防火门作为防火墙的组成部分,除耐火极限外,其本身也应为难燃材料。木材不进行阻燃处理,又不用防火涂料或不燃材料进行保护,防火门的耐火极限肯定达不到甲级防火门的要求。
-
答
乙级防火门耐火极限不可小于1小时,乙级防火门所用的材质主要是木质的、钢质、钢木结构等,因为带活的极限时间适中,所以经常会用于建筑物的防火通道,避难通道以及车库的前室,再加上具有开启灵活坚固耐用的优点,成为了当下的普遍选择,是城市当中防火关键的一步。防火门怎么选:1、外观。需要防火门的表面涂层光滑,没有毛刺,也没有拼接不严密的问题,如果没有产品标识和认证标识,属于不合格的产品。2、尺寸在安装之前需要先测量一下防火门的厚度,长宽与所提供的标准是否一致,存在有较大的误差,即便安装之后也无法起到防火的作用。3、密封条密封条要平直,牢固、无拱起,出具的合格检测报告。4、重量质量合格的防火门一般较重。