根据国家标准《地下工程防水技术规范》(gb50108-2001)的规定,“地下工程必须进行防水设计,防水设计应定级准确、方案可靠、经济合理”。 该工程地下室未定防水等级。在长年地下水位高、地理环境恶劣的情况下,该工程地下防水应设计二级防水,即一道结构自防水,一道柔性防水层。而本工程只设计一道结构自防水,未设计柔性防水层,属防水设防不足,留下渗漏隐患。根据现场观察,地下室北端角与地面接触处冒水,地面多处出现裂缝,渗漏水。说明地下室底板或反梁施工时,有可能振捣不实、养护不到位,造成混凝
地下室防水施工规范有哪些?请问地下室防水怎么施工?该有规范有哪些
131****9775 | 2014-08-01 13:15:48-
154****2728 目前采用的防水措施有卷材防水和混凝土自防水两类。
(1)卷材防水 卷材防水的施工方法有两种:外防水和内防水。卷材防水层设在地下工程围护结构外侧(即迎水面)时,称为外防水,这种方法防水效果较好;卷材粘贴于结构内表面时称为内防水,这种做法防水效果较差,但施工简单,便于修补,常用于修缮工程。外防外贴法:首先在抹好水泥砂浆找平层的混凝土垫层四周砌筑永久性保护墙,其下部干铺一层卷材做为隔离层,上部用石灰砂浆砌筑临时保 2014-08-02 12:11:03
-
答
-
答
1)学习施工图纸、规范和标准,了解地下室各部位的防水设计要求、防水工程的施工程序、施工顺序、质量标准。 2)根据设计图纸、规范和标准要求,编制施工专项方案,经审批后实施。 3)施工技术交底:根据确定的地下防水工程的施工工艺要求,对参与防水施工的所有人员做好防水工程的施工技术交底,按照防水工艺要求做好施工技术培训,熟悉施工方法、操作要领与质量验收标准。 4)防水卷材必须有材料合格证,且事先做好复试、复试结果合格。 5)为了确保防水工程质量,确定每一道施工工序的验收标准,办理好质量验收记录。 6)基层必须通过验收且验收质量合格。
全部3个回答 > -
答
方案一外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。 方案二外防内贴法施工 外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,较后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。方案三离壁式衬砌防水施工 该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。该地下室防水设计方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题。
全部4个回答 > -
答
沥青基防水涂料,主要品种有石灰膏乳化沥青、膨润土乳化沥青等。适用于Ⅲ级、Ⅳ级防水等级的屋面、地下室等防水工程。高聚物改性沥青防水涂料,主要品种有再生橡胶改性沥青防水涂料、氯丁橡胶改性沥青防水涂料、SBS橡胶改性沥青防水涂料、聚氯乙烯改性沥青防水涂料等。适用于Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级防水等级的屋面地面、地下室等防水工程合成高分子防水涂料,ⅠⅡⅢ级适用聚合物水泥防水涂料,综合性能优越。这是材料员书上的,望采纳。
全部3个回答 > -
答
地下室:房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高一半者;半地下室:房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高1/3,且不超过1/2。