首先你要看你的是自来水还是是否充足,充足你选用无负压供水设备就行啦,如果不充足,拿你就要修建水池,和二次增压设备。蓄水池可以是地下的,也可以选用拼装的组合不锈钢304材质的水箱。
全部2个回答 >变频供水设备的水泵是怎样调节水量的?
152****5817 | 2014-05-25 18:31:02-
135****8367 恒压变频供水设备的工作原理自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系 2014-06-29 10:09:08
-
154****3851 恒压变频供水设备的工作原理
自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动。 2014-05-28 09:05:40 -
152****8277 长沙华都变频供水设备靠调节水泵的转速来保持管网压力恒定,在系统出水管路处检测到的压力小于水泵的启动压力值时,该变频供水设备能够自动调节水泵转速使出口压力恒定。水泵达到工频转速运行但压力达不到设定压力时,变频供水设备系统按顺序启停P2、P3水泵;随着用水量的减少,出口压力上升,水泵的转速逐渐降低。如果水泵转速降至变频供水设备系统设置的**低转速,系统按P3、P2、P1停止水泵运行。
长沙华都变频供水设备是一种新型的节能供水设备。长沙华都变频供水设备系运用当今**先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。 2014-05-26 22:32:00
-
答
-
答
无负压与市政管网直接对接,利用管网的压力,节电节水。变频恒压供水是从水箱(池)抽水,不像无负压供水那样节电。
全部2个回答 > -
答
通过水泵电机转动带动转轴,叶轮转动水加速,水加压。 用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显着(可根据具体情况计算出来)。其优点是:1、起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击; 2、由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命; 3、可以消除起动和停机时的水锤效应; 一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。 虽然水泵在低速运行时,电动机的工作电流较小。但是,当用户的用水量变化频繁时,电动机将处于频繁的升、降速状态,而升、降速的电流可略超过电动机的额定电流,导致电动机过热。因此,电动机的热保护是必需的。对于这种由于频繁地升、降速而积累起来的温升,变频器内的电子热保护功能是难以起到保护作用的,所以应采用热继电器来进行电动机的热保护。 在主要功能预置方面,**高频率应以电动机的额定频率为变频器的**高工作频率。升、降速时间在采用PID调节器的情况下,升、降速时间应尽量设定得短一些,以免影响由PID调节器决定的动态响应过程。如变频器本身具有PID调节功能时,只要在预置时设定PID功能有效,则所设定的升速和降速时间将自动失效。 中崛供水设备有限公司竭诚为您服务!
-
答
小区需要变频吗?我觉得不需要的。小区供水主要水源还是来自管网,只需要把水提升到楼顶的水箱就可以了。你只需要在水箱安装液位控制开关就可以实现水位低的时候开电机,水位高的时候停电机。 以防万一,给你点变频供水的资料,是水厂用的方案。采用变频器对水泵进行控制的目的:减轻水泵启停及水量调节时对管网造成的冲击;保持水泵出口阀门**大,通过改变变频器的输出频率(电机速度)调节供水量,以节约原来通过改变阀门开度调剂供水量时浪费在阀门上的能源;通过变频器实现水压闭环控制,保持管网水压的恒定。 变频调速恒压供水设备以其节能、安全、高品质的供水质量等优点,使供水行业的技术装备水平从90年代初开始经历了一次飞跃。恒压供水调速系统实现水泵电机无级调速,依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今**先进、合理的节能型供水系统。 恒压供水原理 通过管网中压力传感器将信号送入变频控制装置中,恒压控制器(由PLC和软件组成),恒压控制器将信号送人变频控制器,当管网中压力增大时,恒压控制器输出的值增大,即变频器输入端值增大,使得速度电压下降,同时控制电机速度下降,水泵轴功率减小,水泵的流量减少,当到达所需恒定压力值时,此时系统处于动态平衡。当管网中压力减小时,这时恒压控制器中的输出值减小,即变频器输入端值减小,从而使得变频器速度电压下降,直到动态平衡。当夜晚不用水时,由于管网压力已达恒定,此时电机不转,水泵停止工作。因为N=KHQ,Q=0时,N=0。系统处于等待状态。当白天用水量增大,或日、夜有用水量变化时,Q跟随变化,N也跟随变化,因而造成压力也跟随变化,从而达到恒压动态调节水的流量。
全部8个回答 > -
问 高层变频供水好吗答
一般采用分区供水的模式,即:1-6层使用一套变频供水设备供水。一般压力在3-4公斤。6层以上使用一套变频供水设备,一般压力比较高。所谓2次供水,主要是把水(井水或者自来水)打到水箱或者水池里。然后变频供水设备再从此取水打向用户。变频供水设备的**突出的特点是节能,降低设备损耗,延长设备寿命,安全性能高等特点。对于高层尤其重要。
全部3个回答 >