154****1348 【A类防火门】
A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。
【B类防火门】
B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
【C类防火门】
C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。
【适用范围】
(1)在防火墙上不应开设门窗洞门,如必须开设时,应设置耐火极限不低于1.2h的甲级防火门窗;
(2)对于附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室、通风、空调机房等,应采用不低于规定的耐火极限的隔墙与其他部位隔开,隔墙的门应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门(对非高层建筑为0.9h的乙级防火门);
(3)地下室、半地「室的楼梯问的防火墙上开洞时,应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门;
(4)燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等设在高层民用建筑或裙房内时。其分隔墙上必须开门时应设甲级防火门口;
(5)设在高层民用建筑或裙房内的柴油发电机房的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;
(6)消防电梯井、机房与相邻电梯井机房之间隔墙上升门时应为甲级防火门;
(7)防烟楼梯间和通向前室的门,高层民用建筑封闭梭梯间的门,消防电梯前室的门应为乙级防火门,并应向疏散方向开启;
(8)高层民用建筑中竖向井道的检查门应为丙级防火门。 2019-09-20 14:27:17 -
155****5204 防火门是高层住宅楼和商品楼楼梯间安全出口必须安装的防火构件,因为高层建筑发生火灾时,**主要是提倡自救,防火门不仅可以有效防止火势蔓延,还可以为消防官兵争取到更多营救时间。
目前,无论是城市还是农村,高层建筑越来越多,而且楼层数也在不断的刷新记录。在这种情况下防火安全的重要性也就越来越大,高层民宅的防火安全更是关系到千万个家庭,那么基于高层住宅楼的防火规范,对于防火门的使用有什么要求呢?
1、房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火门、窗。
2、与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。
3、紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间**近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平距离小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。
4、地下室内存放可燃物平均重量超过30Kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。
5、防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。
防火门作为一种传统的防火建筑构件,因为其外形美观、安装方便、装饰性能好、防火性能优越而被广泛应用于各类民用建筑和部分工业建筑。防火门作为重要的防火隔离及人员逃生设备,一般都设置在高层民用建筑和公共场所的电梯前室楼道口、安全出口以及配电井等位置,门顺着人们逃生的方向开启。 2019-09-20 14:27:07 -
155****5001 这个没有具体的要求,评定中心对防火门的门型没有明确的要求,一般都是参照建筑门窗图集,目前市面上有些厂家拥有1.1米宽单扇防火门的资质。只要能满足防火门的三性取得证书,评定中心都会发证。 2019-09-20 14:27:01
-
答
-
答
防火门是高层住宅楼和商品楼楼梯间安全出口必须安装的防火构件,因为高层建筑发生火灾时,**主要是提倡自救,防火门不仅可以有效防止火势蔓延,还可以为消防官兵争取到更多营救时间。 目前,无论是城市还是农村,高层建筑越来越多,而且楼层数也在不断的刷新记录。在这种情况下防火安全的重要性也就越来越大,高层民宅的防火安全更是关系到千万个家庭,那么基于高层住宅楼的防火规范,对于防火门的使用有什么要求呢? 1、房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火门、窗。有标准尺寸的防火门,同时也就有非标准的防火门,而非标准的防火门尺寸范围一般高于宽1800mm*高2400mm。在2013年中,为了进一步规范防火门尺寸,消防部修改了一项关于生产防火门的规定,对以前的大门尺寸可以含盖的今年不能含盖了,简单来说就是一个尺寸,拥有一个防火的标识。 (2017-11-04 sunshine哒哒哒)GB 50016-2006《建筑设计防火规范》对防火门的高度没有规定,对宽度有明确的计算方式和指标,一般不小于1100mm。GB12955-2008《防火门》中要求防火门的尺寸符合GBT 5824-2008 《建筑门窗洞口尺寸系列》要求。GBT 5824-2008 《建筑门窗洞口尺寸系列》的表1中,对于900mm以上的门的高度**小为2000mm。综述,宾馆的防火门的**小尺寸宽为1.1m高为2.0m。 (2017-11-04 小豌豆尔)按消防部分要求,防火门的**大高度为2200mm,单开**大宽度为1000mm,双开**大宽度为1800mm。
全部5个回答 > -
答
甲级防火门材质没有要求你妈,一般都是木的和钢的,等级评判是更具耐火时间来定的,就算是塑料门只要耐火时间超过了1.5小时就是甲级防火门了
-
问 高层用什么防火门答
【A类防火门】 A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。【B类防火门】 B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。【C类防火门】 C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。【适用范围】(1)在防火墙上不应开设门窗洞门,如必须开设时,应设置耐火极限不低于1.2h的甲级防火门窗;(2)对于附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室、通风、空调机房等,应采用不低于规定的耐火极限的隔墙与其他部位隔开,隔墙的门应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门(对非高层建筑为0.9h的乙级防火门);(3)地下室、半地「室的楼梯问的防火墙上开洞时,应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门;(4)燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等设在高层民用建筑或裙房内时。其分隔墙上必须开门时应设甲级防火门口;(5)设在高层民用建筑或裙房内的柴油发电机房的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;(6)消防电梯井、机房与相邻电梯井机房之间隔墙上升门时应为甲级防火门;(7)防烟楼梯间和通向前室的门,高层民用建筑封闭梭梯间的门,消防电梯前室的门应为乙级防火门,并应向疏散方向开启;(8)高层民用建筑中竖向井道的检查门应为丙级防火门。