高层建筑噪声一类:是住宅楼内的噪音;主要是多住户住宅楼内左邻右舍楼上楼下住户生活噪声的相互干扰。以及现我国现在的住宅楼层几乎全部是钢筋混凝土板上直接做刚性地面,底面喷浆或做抹灰,这种产隔绝噪音不达标,这些噪音无法控制,只能提高住户素质,提高住户道德要求。 高层建筑噪声二类:高层室外环境噪音,室外噪音主要是由交通噪音,其次是施工噪音,另外还有工业噪音;其中**主要是交通噪音,现在高层普遍建设在高架桥、立交桥、环路旁边,解决高层建筑室外环境噪音早已是个问题。 1、小区在道路建成后,开放商再次投资建设,建设初期:应合理规划高层建筑与道路之间距离,还要考虑到房屋的隔音效果问题;开发商销售前做好环评,要求房屋开发商;还要考虑开发商销售前做好环评,要求房屋开发商,在路边建房要全部装上隔音玻璃,且在销售时告诉购房者。如:现行减噪措施主要以阻断噪声传播途径为主,采用吸音、隔音、音屏障、隔振、多栽树等措施来缓解,如居民可将临街窗户更换隔音窗。另外,厚重的、多孔的窗帘能帮助吸音,如更换布艺窗帘。再就是通过高层内建设声屏障、隔音屏,达到降噪目的。 2、对已经建成高层小区,新建设道路,政府部门或者环保部门、交通部门等部门出资,要加大干道两侧绿化建设,经过环保测评,噪音超标必须采取隔音措施:如:安装声屏障/隔音屏。
全部3个回答 >高层噪音如何消除?高层房屋如何降低噪音
133****5943 | 2019-08-02 08:52:00
已输入 0 字
已有3个回答
-
151****9323 高层建筑噪声一类:是住宅楼内的噪音;主要是多住户住宅楼内左邻右舍楼上楼下住户生活噪声的相互干扰。以及现我国现在的住宅楼层几乎全部是钢筋混凝土板上直接做刚性地面,底面喷浆或做抹灰,这种产隔绝噪音不达标,这些噪音无法控制,只能提高住户素质,提高住户道德要求。
高层建筑噪声二类:高层室外环境噪音,室外噪音主要是由交通噪音,其次是施工噪音,另外还有工业噪音;其中**主要是交通噪音,现在高层普遍建设在高架桥、立交桥、环路旁边,解决高层建筑室外环境噪音早已是个问题。
1、小区在道路建成后,开放商再次投资建设,建设初期:应合理规划高层建筑与道路之间距离,还要考虑到房屋的隔音效果问题;开发商销售前做好环评,要求房屋开发商;还要考虑开发商销售前做好环评,要求房屋开发商,在路边建房要全部装上隔音玻璃,且在销售时告诉购房者 2019-08-02 08:52:20 -
134****5005 高层房屋降低噪音的方法:
(1)、安装双层隔音玻璃窗、在室内墙面上装消音板,靠噪音大的地方建议不要开窗。(噪音大而且灰尘也很大)、在阳台上几盆植物,在家安装厚厚的窗帘。
(2)、可以在玻璃上可以贴膜、在阳台周围放些厚的塑料泡沫,用来消音,木板摆在有噪音的阳台上。 2019-08-02 08:52:11 -
152****5597 更多,更及时的干货内容,请加我们的微信公众号:wc_byq
诚邀业内人士及机构向我们投稿,投稿有礼
投稿邮箱:tougao@51wctt.com
编辑|旺材变压器
来源:变压器技术杂志
一种降低非晶合金干式变压器噪声技术的
探索与应用
蒋鹏、姚建华、陈超、侯锐、张鲲鹏
(国网浙江省电力公司嘉兴供电公司)
摘要: 简要介绍非晶合金干式变压器在配电网建设中的应用及其噪声产生的原因, 并对噪声传播的方式进行分析,对降低非晶合金变压器噪声的方法进行了探索,提出通过减震器和消声器相结合的方式来降低非晶合金变压器噪声, 实际应用表明噪声治理效果显著。
关键词: 配电网;非晶合金;干式变压器;噪音;降噪改造
引言
随着经济的发展,城乡配电网建设步伐加速,由于土地资源的有限性和开发建设成本等原因,城市建设以高层住宅居多,配电房一般都建于高层住宅楼的地下室,变压器噪声问题因而成为居民关注的焦点。
由于非晶合金变压器的性能超越了各类硅钢变压器,兼具了节能性和经济性,其显著特点是空载损耗很低,符合国家产业政策和电网节能降耗的要求,并且具有稳定性、安全性和防火性等优点,使用成本也较为经济,在城区的党政机关、政府办公大楼、居民密集区等场所得到了广泛运用;但在实际应用中,非晶合金干式变压器由于自身振动以及与周围介质形成共振,噪声污染较严重。干式变压器噪声引起的投诉也越来越多,已经成为广泛关注的社会问题。为此,如何有效降低非晶合金干式变压器噪声污染已经成为一个亟待解决的难题。
1 噪声现状及分析
非晶合金干式变压器兼具节能性和经济性,在新建小区中得以推广和使用。为了节省地面空间,开发商将配电房设计紧挨居民楼或置于地下负一层, 配电房设计可分为共墙式和独立式配电房,因此干式变压器的噪声容易通过墙体或者过道传向居民生活场所,造成噪声污染。
1.1 环境噪声国家标准
《中华人民共和国城市区域环境噪声标准》规定了城市五类区域的环境噪声**高限值,其中居住区属于Ⅰ类标准的适用区域,该地区白天不超过55dB,晚上则不超过45dB,正常人能接受声音压级为15~45dB,配电房设备传至相邻房间的噪声超过了规范要求时,将干扰居民的正常生活作息,因此,干式变压器投运后运行过程中噪声必须符合上述国家环保要求。
1.2 噪声产生的主要原因及分析
非晶合金干式变压器产生噪声的形式很复杂,主要有以下几种:
(1)非晶合金干式变压器的电磁噪声,属于机械性噪声,主要是变压器铁芯、绕组、磁屏蔽等振动产生的噪声。
产生噪声的主要机理为:变压器铁芯的合金钢片在周期性交变磁力场作用下发生磁致伸缩引起振动,产生振动噪声。磁致伸缩就是铁芯在励磁时,沿磁力线方向非晶合金钢片的尺寸要增加,而垂直与磁力线方向非晶合金钢片的尺寸要缩小,磁致伸缩使得铁芯随着励磁频率的变化之间的磁力吸引而产生,主要出现在铁芯边缘和铁的接缝之间,但是由于非晶材料的特殊性,非晶合金铁芯不能用夹件过分压紧,因此对非晶合金铁芯振动所受的约束就比较小,振动量级相对其他材质变压器较大,相应由非晶合金铁芯及线圈振动向外辐射的噪声也更大。另外,通电的干式变压器内,导线、铁芯在涡流作用下,辐射出来的噪声远比单一频率震动产生的噪声复杂得多。
(2)干式变压器运行时铁芯振动时会通过基础以及临近建筑结构件向周围传播,并可能诱发结构性噪声[ 2 ];铁芯的振动引起变压器结构及支撑装置的振动甚至形成共振, 引起额外的噪声辐射, 有时甚至是主要噪声的根源。
(3)变压器安装不平稳,运行过程中也会产生振动,从而放大变压器自身及周边因素引起的噪声。变压器和配电柜边连接的母线要通过大电流,漏磁场使母线产生振动也引起变压器母线桥整体振动产生噪声。
1.3 噪声传播途径
室内运行的干式变压器振动产生噪声主要通过3 种途径进行传播:
(1)空气噪声。由变压器及底座等设备振动直接通过其表面向空气中直接辐射噪声,主要以空气为介质进行传播。
(2)一次固体噪声。由变压器及底座等设备振动经由基座传至结构,通过结构表面向外辐射噪声,为一次固体噪声。
(3)二次固体噪声。变压器及其设备产生振动向周围辐射空气噪声,空气噪声的压力波再次激发设备机构、房屋等结构件,使结构件振动,再由结构表面向外辐射噪声,为二次固体噪声。
通过对小区配电房结构及周边环境进行了大量调查研究,非晶合金干式变压器噪声向楼内用户传播途径有:变压器振动通过设备传播至基础,再经墙体、柱、楼板等结构传播至居民室内,居民室内墙面、楼面表面向外辐射一次固体噪声;配电房空气声压力波直接激发墙体、楼板等结构振动而引起噪声声波;配电房内空气声通过门窗、排气通风孔、管路及留孔等孔洞衍射,然后通过门窗等孔缝传播至居民室内。
通过上述分析,可以将降噪技术分为主动降噪与被动降噪。主动式的降噪是通过改变干式变压器的结构降低干式变压器的固有噪声,目前需要由干式变压器的制造商来进行推动,作为运行单位无法实施。因此,被动降噪就成了干式变压器降噪的重要途径,即通过减弱、隔断上述噪声的传播途径而达到降噪的效果。
2019-08-02 08:52:07
加入交流
相关问题
-
答
-
问 高层噪音如何消除答
高层房屋降低噪音的方法: (1)、安装双层隔音玻璃窗、在室内墙面上装消音板,靠噪音大的地方建议不要开窗。首先,临街噪音必然是有的,特别是低频噪音,楼层越高,噪音越大,像家里安装的普通窗户,比如中空玻璃对于高频噪音有一定的隔音效果,但对于汽车噪音等低频的噪音就没有办法了比较好的破解办法是安装专业的隔音玻璃,是一种专门针对城市各种噪音问题研发生产的多层实心,中间有隔音膜的,切面类似于汽车的挡风玻璃和银行柜台的防弹玻璃结构安装后效果在35分贝左右,基本听不见噪音,相当于郊区、疗养院、高档宾馆场所环境
全部5个回答 > -
答
可以试下佩戴隔音耳塞,我也住马路边戴上耳塞睡眠一觉睡到天亮,小东西,确实能帮大忙