1.验墙壁不知道从什么时候开始,看墙壁竟然成为房屋验收的首要问题。看过一套房子,发现窗户在雨天有渗水现象,一问,才知道整栋楼几乎每家窗户下面的墙壁都渗水。遇上台风来临之时,更令人提心吊胆。所以,**好是在房子交付前,下过大雨的第二天前往视察一下。这时候墙壁如果有问题,几乎是无可遁形的。墙壁除了渗水外,还有一个问题,就是是否有裂纹。有一个朋友曾反映他家的墙壁有一个门形的裂缝,后来追问发展商,才知道原来是施工时留下的升降梯运货口,后来封补时马虎处理,以致留下后患。同时要注意墙顶是否有打眼的地方,有些业务员会告诉您是预埋件,骗人,其实应该是楼上漏水了,为了排出楼板中的水而使用的方式,也就是楼上与楼下没有很好的防水性。同时要用尺子拉下四个边,这样可以知道室内是否是斜的,因为如果是斜房很有可能在装修和摆放家具时有不同的缝隙。2.验水电验一下房屋的水电是否通了。当然,对于一些高级装修来说,多数的水管、电线后期都要更换,所以有时候这些内容倒不是关键的,但如果您不打算更换水管、电线的话,那么这些东西就必须认真验收了。验电线,除了看看是否通电外,主要是看电线是否符合国家标准、电线的截面面积是否符合要求。一般来说,家里的电线不应低于2.5mm²,空调线更应达到4mm²,否则使用空调时,容易过热变软。3.验防水这里所说的防水,指的是厨卫的防水。当然,目前交付的房子,有一些事先已声明没有做防水处理,这就需要装修时做了。如果在交付时已经做了防水处理,那么您就需要对防水质量来验证。如果装修前不试一试,在您装修好后再发现漏水,那么维护工程就大了。您不得不拆除已经装修一新的地面来做一层新的防水层。验收防水的办法是:用水泥沙浆做一个槛堵着厨房、卫生间的门口,拿一胶袋罩着排污或排水口并捆实,然后在厨房、卫生间地面上放水,浅浅的就行了(水高约2cm)。约好楼下的业主,在24小时后查看其家厨房、卫生间的天花是否有渗水。4.验管道这里所指的管道,是排水或排污管道,尤其是阳台等处的排污口。验收时,拿一个盛水的器具,倒水进排水口,看看水是不是顺利地流走。为什么要验收这个呢?因为在工程施工时,有一些工人在清洁时往往会把一些水泥渣倒进排水管,如果这些水泥较黏的话,就会弯头处堵塞,造成排水困难。还有一种情况,就是看看排污管是否有蓄水防臭弯头。按照经验,如果排污管没有蓄水防臭弯头,那么整体房屋质量也就得打折扣了。为什么排污管需要这种弯头?因为弯头会蓄水,这样来自下层管道的异味就会被挡在蓄水层之下马;而没有弯头的话,洗衣间和厕所的排水口就会散发出令人难以忍受的异味。也许有发展商认为用防臭地漏就行了,工程的实践证明,防臭地漏远远不能满足实际需要。这种小地方,往往**能体现建筑商的施工质量。5.验地平验地平就是测量一下离门口**远的室内地面与门口内地面的水平误差。验地平,很多时候也可以体现发展商的建筑质量。因为作为业主方,根本不可能去验收主体结构,那么就只能从这些细节来看质量了。这里介绍一个简便易行的方法。去五金店买一条小的透明水管,长度力20m左右,注满水。先在门口离地面0.5m或1m处画一个标志,然后把水管的水位调至这个标志高度,并找个人固定在这个位置。把水管的另一端移至离门口**远处的室内。
全部4个回答 >新房怎么验防水?新房验防水需要哪些工具?
147****4897 | 2019-07-12 12:11:20-
135****6050 新房装修防水验收怎么做 要注意哪些问题:
一、闭水试验步骤
防水验收的手段就是通过闭水试验检测其防水效果是否合格。主要做法可以分为以下几个步骤:
1.闭水试验是等防水施工全部完成后才能进行的,需要注意的是,防水施工虽然结束了,但是其防水涂层不一定就干透了,要等2天时间(48小时)才能基本干透,进行闭水试验。
2.闭水试验就是在防水空间完全密封的情况下进行的,在向空间注水之前,先要将此空间内的下水管道用闭水堵球塞全部堵死,在门口的地方用腻子粉或防水的水泥堆高到一定高度,防止水从门口偷跑。
3.在做好以上这些工作以后才能向房间注水,当水位达到离地面3cm到5cm时再停止注水,用油性笔在水面出标记好水位。
4.在注水24小时以后,业主和工长、简历人员需要重新回到施工现场,看一下防水区域的水位是否下降了,问一下楼底下的住户有没有发现渗水的现象,若是水位没有明显下降,楼底下也没有渗水,那么说明防水工作做得很到位。
5.卫浴间与厨房的隔墙一般都是轻体墙,轻体墙的防水检验是淋水试验,用水管在墙面自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透可认为防水施工验收合格。 2019-07-12 12:12:20 -
133****0539 .验墙壁
不知道从什么时候开始,看墙壁竟然成为房屋验收的首要问题。看过一套房子,发现窗户在雨天有渗水现象,一问,才知道整栋楼几乎每家窗户下面的墙壁都渗水。遇上台风来临之时,更令人提心吊胆。所以,**好是在房子交付前,下过大雨的第二天前往视察一下。这时候墙壁如果有问题,几乎是无可遁形的。
墙壁除了渗水外,还有一个问
题,就是是否有裂纹。有一个朋友曾反映他家的墙壁有一个门形的裂缝,后来追问发展商,才知道原来是施工时留下的升降梯运货口,后来封补时马虎处理,以致留
下后患。同时要注意墙顶是否有打眼的地方,有些业务员会告诉您是预埋件,骗人,其实应该是楼上漏水了,为了排出楼板中的水而使用的方式,也就是楼上与楼下
没有很好的防水性。
同时要用尺子拉下四个边,这样可以知道室内是否是斜的,因为如果是斜房很有可能在装修和摆放家具时有不同的缝隙。
2.验水电
验一下房屋的水电是否通了。这里所说的防水,指的是厨卫的防水。当然,目前交付的房子,有一些事先已声明没有做防水处理,这就需要装修时做了。如果在交付时已经做了防水处理,那么您就需要对防水质量来验证。如果装修前不
试一试,在您装修好后再发现漏水,那么维护工程就大了。您不得不拆除已经装修一新的地面来做一层新的防水层。
验收防水的办法是:用水泥沙浆做一个槛堵着厨房、卫生间的门口,拿一胶袋罩着排污或排水口并捆实,然后在厨房、卫生间地面上放水,浅浅的就行了(水高约2cm)。约好楼下的业主,在24小时后查看其家厨房、卫生间的天花是否有渗水。
4.验管道
这里所指的管道,是排水或排污管道,尤其是阳台等处的排污口。验地平就是测量一下离门口**远的室内地面与门口内地面的水平误差。验地平,很多时候也可以体现发展商的建筑质量。因为作为业主方,根本不可能去验收主体结构,那么就只能从这些细节来看质量了。
这里介绍一个简便易行的方法。去五金店买一条小的透明水管,长度力20m左右,注满水。先在门口离地面0.5m或1m处
画一个标志,然后把水管的水位调至这个标志高度,并找个人固定在这个位置。把水管的另一端移至离门口**远处的室内。然后 2019-07-12 12:12:02 -
153****6558 一、新房验收时间:
验收房子的时间一般持续2—3个小时,所以验收房子时可以考虑选择早上8点或者下午2点到验收地点,这样时间充足,不至于因为时间不够而漏检一些项目。
二、新房验收所需工具:
1、一个洗脸盆,用于验收下水管道;
2、一只小榔头,用于验收房屋墙体与地面是否存在空鼓;
3、一副卡尺,用于测裂缝的宽度;
4、一副5米卷尺,用于测量房子的净高;
5、一个万用表,用于测试各个强电插座及弱电类是否畅通;
6、一个计算器,用于计算数据;
7、一个签字笔,用于签字;
8、一把扫帚,用于打扫室内卫生;
9、一些报纸、塑料带、包装绳,用于预先封闭下水管道。
三、新房验收的步骤:
首先,是**低层的地面和防水。地面检查看地面是否平整,个人检查相对较麻烦,**好请专业人士检查,一般来说,地面高度差异在2厘米左右是正常的,3厘米在可以接受的范畴,如果超出这个范围,就需要注意了;防水检查,主要看卫生间是否漏水,下水管道是否通畅,可通过放相对较多的水,看地面渗透效果,听管道是否发出咕咚声,判断水是否顺畅流出。
其次,是中层部分的墙面和门窗。墙面利用泼水观察墙体之间的渗漏情况,除了看墙壁是否渗水外,还要看墙壁的平整度和是否有裂纹。用小榔头敲打墙壁,检验有无空鼓部位。如果发现问题,应该及时通知开发商,以防对整个装修带来严重的后果。门窗的验收,关键点是验收窗和阳台门的密封性。以窗为例,窗的密封性可以用自己的耳朵去听声音,由此来分辨开关窗户时的噪音大小。在大雨天来观察窗户密封性效果更好,可以查看密封胶条是否完整。阳台门要注意内外的水平差度。如果密封不好,就很难避免雨水渗进的问题。
**后,是层高验收,一般来说,新房层高在2.6米-2.8米是正常范围,如果房屋层高偏差太大,应该向开发商提出整改建议,以备无患。验收方法为将卷尺展开,沿着墙的阴角测量,记下数据,每一间房屋的阴角都要测量。通过计算这些阴角线长度的平均值,就可以得出新房的层高差值。 2019-07-12 12:11:52 -
132****3487 新房装修防水验收怎么做 要注意哪些问题:
一、闭水试验步骤
1.闭水实验要在做完防水后一段时间才进行的,需要等防水材料全部干透。
2.闭水实验需要业主、物业部门和楼下的邻居共同参与检验是否漏水,若不漏水,则一起签合同表示验收合格。
3.闭水实验室管道和地漏都要堵塞住,保持不漏水的状态,否则将影响实验结果。
4.在做卫浴间和厨房的闭水试验时,门口也要堵住,用腻子粉或水泥堆成一个坝,让水面高度达到相应的高度,不会从门口跑水。
5.放水时在水流冲击的地方放置一个盖子或是盆子,减小水流对于防水层的冲击,使实验结果更准确,也减小对于防水层的破坏。
6.装修时记得要将那些防水涂料的包装袋以及桶和桶盖留下,这些在闭水试验时都能用到,包装袋用来装沙子堵下水管道,桶和桶盖就是来减小水流对防水层的冲击。 2019-07-12 12:11:40
-
答
-
问 新房怎么验防水答
房屋的防水非常重要,可以的话哪怕是精装房也要自己去盯着师傅施工。如果房子已经装修好了的话,检查防水是否做到位可以做2个试验。第一是闭水试验,可以用在验收厨房和卫生间上;第二是淋水试验,用于做了防水的墙体上。具体试验的步骤我就不详细说了,要是出现了防水不合格的现象,及时联系开发商让他们负责、解决,防水工程在房屋装修上很重要,出了一丁点问题都对以后的居住体验产生不好的影响。所以我在做房屋防水的时候,用的是技术熟练的老师傅和质量放心的邓禄普防水产品
全部4个回答 > -
答
一、闭水试验步骤 防水验收的手段就是通过闭水试验检测其防水效果是否合格。主要做法可以分为以下几个步骤: 1.闭水试验是等防水施工全部完成后才能进行的,需要注意的是,防水施工虽然结束了,但是其防水涂层不一定就干透了,要等2天时间(48小时)才能基本干透,进行闭水试验。二、闭水试验注意事项 1.闭水实验要在做完防水后一段时间才进行的,需要等防水材料全部干透。首先是证件验收:开发商将商品房交付使用时,应向购房人出示《商品房竣工验收备案登记证》,交付住宅的还须提供《住房质量保证书》、《住宅使用说明书》和房屋实测面积报告;如未出示上述相关资料,购房者可拒绝接房并向建设行政主管部门投诉。其次是现场验收:1、所交付的房屋是否是您所购买的房屋,其结构设计是否和原图相符;2、房屋质量是否合格、门窗等是否与合同的约定相符;3、水电气等附属配套设施是否按合同到位;4、其他合同中约定的项目做得如何。验房中若有任何一项不符,均可拒绝签收并在交接记录上如实记载。凡竣工房屋,一般须做到“五通一平”,也就是给水、排水、供电、通讯、通路、土地平整。高层住宅楼生活供水系统,必须具有卫生防疫部门核发的用水合格证;高层住宅楼电梯,必须具有劳动部门核发安全运行合格证;高层住宅楼消防供水系统,必须经消防部门检验合格。房屋应按图纸、文件要求达到设备齐全,手续完备。
全部4个回答 > -
答
施工前确保工地干净,干燥,防水涂料要涂满,无遗漏1、防水施工宜用于涂膜防水材料,防水性能更好!2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。3、基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面300mm(一块砖的高度)。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。4、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。5、涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。6、使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。7、涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。8、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。9、防水工程完工后,必须做24小时蓄水试验。没有漏水情况后再进行下一步工程施工。
全部3个回答 >