没接也没关系,这个后期弥补不了,因为涉及到整体建筑的改造问题,根本无法处理。为了安全起见,只要淋浴的电热水器安全接地就行了。重新穿一根线过去,记得断电。等电位联结安装完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24V直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结是有效的。
全部3个回答 >卫生间没有等电位咋办
144****5624 | 2019-07-05 17:46:28-
158****7919 一般等电位都是在建房子的时候提前预留好的,装修的时候发现没有等电位,需要大家另外购买。一般的价格可能在1280元/个左右,**好是每个卫生间都要。当然如果家里已经在装修了,只要还没有贴墙砖地砖都还来的及装。卫生间等电位箱非常重要,花费并不高,施工也非常简单,正规的装修公司应该都会做的,为了自己的生命安全一定要督促装修公司安装。
安装等电位是非常重要的,尤其是卫生间比较潮湿,等电位相当于就是地线的存在,实现带电导体与人体间的0电位差,人就不会遭到意外电击。还有就是如果热水器、洗衣机等与水管相连的用电器漏电,其内部火线连接到水管上,那么水管就带电了。此外,有些人习惯将家用电器的地线接在水管上,如果电器漏电,这种危险行为也会导致水管带电。水管在一栋楼宇内是相互联通的,往往一家带电整楼带电,危害很大。 2019-07-05 17:47:31
-
答
-
答
卫生间不装等电位是不行的,因为在卫生间当中,水龙头淋浴器等一些金属不佳,如果与电源线接触,就存在有通过人体的风险,尤其是在潮湿的环境当中,电流的传导性会加强,危险性也就会增加,所以为了保障自己的人身安全,必须要装等电位。等电位指的是在同条电线当中内选择两个测试点,这两个测试点在测试后就会知道是不存在任何电压的的。装等电位时需要注意:1、选择符合国家标准的铜芯导线,导线的截面积应该根据卫生间的面积和电器功率来确定。2、应该尽量避免与水管、燃气管等金属管道接触,以免发生电化学反应导致腐蚀。在安装的时候需要注意好所在的位置,导线应该沿着墙面或天花板敷设,并且要保证导线的接头牢固可靠。3、卫生间内的所有金属部件,如水龙头、马桶、浴缸等,都应该通过导线连接到等电位导线上。接地线导线的截面积应该根据金属部件的大小和电器功率来确定。4、电器应该选择符合国家标准的防水电器,并且应该安装在符合安全要求的位置。5. 等电位的安装需要定期检查,以确保导线和金属部件的连接牢固可靠。
-