一、防火门等级划分:甲级不小于1.2h,乙级不小于0.9h,丙级不小于0.6h。二、不同等级防火门适用:*甲级:设备房(如消防泵房、配电房、发电机房、防排烟风机房等)门、防火分区、防火墙上开门;乙级:封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门;丙级:竖向井道门,如强电井、弱电井、管道井门、空调机房。1防火卷帘耐火极限大于等于3.00h17层的高层住宅防火门是用什么样等级的--采用乙级防火门。2 K4上述规定在《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》里有相应规定。
全部3个回答 >电梯机房门尺寸有哪些?国家对楼顶电梯机房门的大小有没有规定?
138****7516 | 2019-06-24 23:04:16
已输入 0 字
已有3个回答
-
143****6808
电梯机房门没有特别是要求,正常的入户门宽高比即可,如门洞尺寸宽高比为0.9~1.1×2.1~2.7米均可。 2019-06-24 23:05:08 -
132****2497 TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则》第2.1条(3)规定:机房门的宽度不应小于0.6米,高度不应小于1.8米,并且门的开向不得向机房内开启。门应当装有带钥匙的锁,并且可以从机房内不用钥匙打开。门外应当标明“机房重地,闲人免进”,或者有其他的类似警示标志。 2019-06-24 23:04:48
-
154****3075 《建筑设计防火规范 GB 50016--2006》
7.4.10 消防电梯的设置应符合下列规定:
(1、2略)
3 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙隔开;当在隔墙上开门时,应设置甲级防火门;
关于电梯机房的门,规范中只有这条关于消防电梯机房的规定。至于门的宽度,没有具体规定,符合检修的需要即可,参见电梯厂家提供的样本。
另外,关于各类建筑中应设防火门窗的部位,《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑·景观(2009年版)》第205页至208页的表10.7.5 进行了详尽的总结归纳,很有参考价值。 2019-06-24 23:04:42
加入交流
相关问题
-
答
-
答
TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则》第2.1条(3)规定:机房门的宽度不应小于0.6米,高度不应小于1.8米,并且门的开向不得向机房内开启。门应当装有带钥匙的锁,并且可以从机房内不用钥匙打开。门外应当标明“机房重地,闲人免进”,或者有其他的类似警示标志。
全部3个回答 > -
答
截面大小还是电井的尺寸,需考虑电梯门外侧增加一个电梯机房上下检修的通道和防雨罩;是否该电梯采用无机房的电梯,该电梯顶不设机房,只不过电梯间顶高度略高点吧,只有层高不小于4.8m,采用无机房电梯就够了
全部3个回答 > -
答
2吨无机房载货电梯井道尺寸宽2800×深3200,轿厢宽1500×深2700×高2200,开门宽1500×高2100,底坑≥1600,顶层高度≥4500
-
答
按照新消规电梯层门需要满足一耐火极限即 楼梯封闭楼梯间通走廊连接户门需要设置防火门 楼梯防烟楼梯间直接向前室户门应乙级防火门前室与走廊门应乙级防火门向走廊户门需要设置防。
全部4个回答 >