1.高层燃气立管分段节流阀的安装定义:节流阀是靠缩小流道截面来控制流体压力的调节阀,通常在某一小的开阀度范围内工作,关闭时不要求严格密封。2. 高层燃气立管分段节流阀的使用原理: 在户内天然气管道设计中,高层建筑由于用气点随建筑高度的递增,高层不断增加,管道内输气压力减小即压损增大,以及途泄流量的增加,管道内输气流量减小,以上两点造成一定高度之后的用户灶前压力不足以及供气量不足。为了使其能满足灶前压力以及用气点气量,须使用节流阀来进行调节。同时在高层建筑中,为了方便通气后的运营管理,节流阀还能起到分段控制的作用,因此也叫分段节流阀。3. 高层燃气立管分段节流阀的安装位置依据:节流阀的安装完全依靠水力计算中队管段压力损及用气量的计算来确定位置。以某一十七层建筑为例,层高2.9m,具体计算情况如表(由于保密协议的限制,有关设计的具体内容及方法不能泄露,所以以表格形式体现)。8-9层以及9-10层的管段压降△P过大,因此安装放在9层。
全部3个回答 >高层楼房天然气公用管道进户的房屋差价多少呢?
134****1517 | 2019-05-05 16:18:48
已输入 0 字
已有4个回答
-
132****0711 高层户内安装平均结算价格为140块钱左右,户内结算是按照户数结算的,引入管是包含在内的,一般不给另外加钱,都是镀锌管丝接安装的话包清工85元左右能保证赚到钱(6层内),你那边的情况我不是很清楚,高层上浮10%就差不多了 2019-05-05 16:19:21
-
153****4552 《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)中与燃气管道穿越居民住宅起居室(厅)相关的条文如下:
第10.2.25条:燃气水平干管宜明设,当建筑设计有特殊美观要求时可敷设在能安全操作、通风良好和检修方便的吊顶内……
第10.2.30条:燃气支管宜明设。燃气支管不宜穿过起居室(厅)。敷设在起居室(厅)、走道内的燃气管道不宜有接头。当穿过卫生间、阁楼或壁柜时,燃气管道应采用焊接连接(金属软管不得有接头),并应设在钢套管内。 2019-05-05 16:19:16 -
136****5684 户内安装一般都是按户结算,一般一户在一百左右。户内管线很短,主要是燃气表的安装。
2019-05-05 16:19:13 -
138****2230 老旧小区,开发商已经不管了,那么燃气公司有两种选择
①:与物业签订建设协议
②:与业主委员会签订协议,至于百分之多少可以进场施工是没有固定值的,不过针对老旧小区报装率100%是不现实的,燃气公司一般不会这样来要求老旧小区用户的。您所说的进场费用其实是没有的,进场费用应该是小区内所有业主的建维费用,按照比例进行付费,例如30%-40%-30%。燃气公司是不需要给物业公司或业主进场费用的。当然,如果是因为想弄点拆迁补偿费用的话,那么燃气公司可能会与物业进行一定的沟通,花小钱挣大钱的可能性还是有的。您可以前往燃气公司进行咨询:谁同意进场施工,有没有施工协议,建维费用的收取又是如何确定的,有没有业主委员会的同意等相关问题。就算是物业与燃气公司签订施工协议,那么也应该是业主委员会委托物业带办理燃气业务的。 2019-05-05 16:19:08
加入交流
相关问题
-
答
-
答
燃气管道的安装拆卸必须由具有相应施工资质的队伍施工!主管如果没有安全问题!管道没有质量问题是不能更换的!如果有上述问题可以拨打燃气公司客服电话要求更换
全部5个回答 > -
答
只要不是卧室都可以安装,不是非要走室内的。在安装之初可以阻止,已经安装好了再让改已经非常麻烦了,因为要涉及到用工及材料,开发商也好,燃气公司也好都不爱干这种无用功的,如果想好看,出钱让改到是可行,但也不会出这部分资金的,那就只好如此了。另外提醒一下,如果想把管道包起来,这在规范上是不允许的,出的问题还是要自己负责的。
全部3个回答 > -
答
安全也符合要求
全部9个回答 > -
答
燃气管道及燃气灶具应安装在独立、自然通风和采光的厨房内,设置排气扇,燃气管道不能穿越卧室及起居室。有的小户型厨房、卧室、客厅一体,不具备安装条件。所以,购房者在选择公寓时,需要注意检查房型在设计时是否考虑安装天然气,以免阻断了后期安装的可能。**好的选择,当时是购买预先已经铺设好天然气管道的公寓。
全部4个回答 >