一般是2.5KN/m2左右,1KG=9.8N。**好还是要按设计图纸来,看看各层露面活荷载标准。1、一般来说,屋面荷载在建筑规范中有明确规定的,上人屋面一般2.0kN/m2,不上人屋面取0.5kN/m2,换算成公斤就是上人屋面200公斤每平米,不上人屋面50公斤每平方米。2、楼房来说都属于可上人屋面,可以按照200公斤每平米计算,土方和植被量不超过这个数值就行了,但是还是要保守计算,因为还要考虑夏季雨水和冬季雪的数量,所以建议单位土方量不要超过130公斤每平米。
全部4个回答 >楼顶承重标准是多少啊?有人知道吗?
153****4777 | 2019-04-18 18:51:09-
152****7741 不管是实心板、槽板还是空心板,都有荷载标准,一般分三级。以中南地区为例:一级板为400公斤/每平方米,二级板为700公斤/每平方米,三级板为1000公斤/每平方米。屋顶建好后,屋面自重一般在250~280公斤/每平方米左右(含预制板自重、板上防水隔热层重、板下抹灰或吊顶重等)。因此屋顶只要用二级板以上,屋面富余承载力是根本不成问题的。
有些不让人上的屋顶使用了一级板,富余承载力只有一百多公斤/每平方米,有人担心了,行吗?其实照样可以建园!为什么?因为预制板是单向受力构件,可视作简支梁,它承受上面荷载的限制因素是正压力引起的弯矩,**脆弱的断面在板长二分之一处。你把种植槽建在板的两头,让荷载不去作用在板的中间,这个弯矩不就大大减小了吗?
我看过好多爱好者在一级板屋顶上建园,他们都把种植槽建在板的两头,种植槽纵向走向与预制板纵轴线垂直,横向宽度不超过板长的四分之一,土厚控制在30厘米以内,经历了5.12特大地震考验,没有任何问题。表现**惊人的一位把种植槽建在两间房中间的承重墙上方(下面两边都是开间3.3米、室内净宽3米),槽宽1.2米,土厚竟超过50厘米,槽里的矮化柚子树干直径超过10厘米,照样通过了5.12特大地震考验!说穿了也简单:扣除承重墙宽度,两边的一级空心预制板不过只有40多厘米长度受压,占跨距3米的不到六分之一。这么短的力臂,造成的弯矩不足以破坏顶板。 2019-04-18 18:51:47 -
135****6004 因为 一般土壤的密度多在2.6~2.8g/cm3范围内,有机质含量高的土壤密度较低。用它和土壤容重的数据可以计算出土壤总孔隙度,计算时通常采用平均密度值2.65g/cm3。
所以600000*2.65=1590000g=1590kg
根据设计规范,大部份楼板的活荷载设计值为2-2.5kN/平方米(即每平方250KG),1590kg=1.59吨,5*0.6=3m^2,3*250=750kg=0.75dun,一般建议不要建这么重的花池,除非你确定是建在房子的梁上,这样安全性会比较高。 2019-04-18 18:51:39 -
157****3799 一般是2.5KN/m2左右,1KG=9.8N。 2019-04-18 18:51:31 -
154****8443 浇筑房顶钢筋混凝土板通常是120mm厚,除屋面自重外,还能承受2.0KN/m²。2.0KN就是200㎏。 2019-04-18 18:51:26
-
答
-
答
1、预制板的荷载是指除板自重以外的荷载。一般的会有顶棚抹灰40公斤/平方米;地面后浇层100公斤/平方米;面层40-60公斤/平方米。然后是活荷载150-250公斤/平方米。2、楼板是一种分隔承重构件。楼板层中的承重部分,它将房屋垂直方向分隔为若干层,并把人和家具等竖向荷载及楼板自重通过墙体、梁或柱传给基础。按其所用的材料可分为木楼板、砖拱楼板、钢筋混凝土楼板和钢衬板承重的楼板等几种形式。3、预制板,采用此类楼板是将楼板分为梁、板若干构件,在预制厂或施工现场预先制作好,然后进行安装。它的优点是可以节省模板,改善制作时的劳动条件,加快施工进度;但整体性较差,并需要一定的起重安装设备。随着建筑工业化提高,特别是大量采用预应力混凝土工艺,其应用将越来越广泛。
全部3个回答 > -
答
1. 国家规定住宅的供水压力不得超过0.35mpa,也就是三十五米,还要扣除**不利点卫生器具用水的十米水头以及管道的水头损失,**后就是要看当地供水单位提供的压力是多少了。2. 一般认为0.1mpa=10米,国家规定的管网末梢供压是0.14mpa, 按照国家标准和行业社会承诺,自来水管网压力达到0.14兆帕即为合格,换算成通俗的说法就是,只要自来水的压力能保证上了四层的地面高度,就算是合格了。(经查询,上海地区为0.16mpa)。如果你所居住的地势较低,那么管网末梢的水压或许会有所增加。所以要看你居住的楼层来判断你家的水压。但是如果你居住的是小高层,自来水经二次加压供给,那么末梢水压就会大大增加,可以询问物业,看他们将水压调控在什么范围以内。3. 六公斤的水压什么概念,ppr管承受6公斤的水压.平常自来水管的水压是多少?就是这个压力能把水打到60米高,也就是60米高的水柱产生的压强。现在几乎所有业主在装修的时候都使用ppr水管,所以承受0.6mpa甚至以上的压力完全没有问题!
全部5个回答 > -
答
强度实验时间为1小时,压力表应安装在管道系统的**低点,加压泵宜设置在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试压压力,然后每隔10min重新加压至实验压力,重复两次;记录**后一次泵压10min及40min后的压力,他们的压差不得超过0.06MPa。
全部5个回答 > -
答
