关于PPR水管的试压,标准是这样的:强度实验时间为1小时,压力表应安装在管道系统的**低点,加压泵宜设置在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试压压力,然后每隔10min重新加压至实验压力,重复两次;记录**后一次泵压10min及40min后的压力,他们的压差不得超过0.06MPa。
全部3个回答 >家装水管试压标准是多少啊?有人知道吗?
142****8513 | 2019-04-18 18:30:21-
144****0227 强度实验时间为1小时,压力表应安装在管道系统的**低点,加压泵宜设置在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试压压力,然后每隔10min重新加压至实验压力,重复两次;记录**后一次泵压10min及40min后的压力,他们的压差不得超过0.06MPa。 2019-04-18 18:30:57
-
136****7063 室内给水管道的水压实验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统实验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管到在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 也就是说高于等于1.5倍的工作压力试压就可以,再大破坏性加大了。依据城市给水工程规划规范第四章“给水水质和水压”第5条“城市配水官网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求”的表述,也就是入户管水压不低于3公斤,相当于6层楼的高度。
入户水压大多在3到4公斤之间,有的甚至更少。那么按**高标准水压1.5倍算,4x1.5=6,也就是试压6公斤已经足够了,这也是国家规定试压不得小于0.6MPa的原因。 2019-04-18 18:30:53 -
133****4622 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
你说的情况算是正常,一般是压力表或是手压泵本身的问题,如果是管道渗漏,压力会降得很快,可以很清楚地看到压力表变化的幅度. 2019-04-18 18:30:49 -
142****3806 理论上的压力是8个压,也就是0.8MP的检测压力,实际操作依现实情况而定,我们一般都要大于这个压力,一般是介于1.0mp和1.5mp之间!这样才合乎标准和实际!!! 2019-04-18 18:30:45
-
148****8884 打压试验是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一。在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,否则就会直接影响试压器的表针。
其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以,这时的压力指针是0个压。
当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。
测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍
保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。 2019-04-18 18:30:39
-
答
-
答
不管是实心板、槽板还是空心板,都有荷载标准,一般分三级。以中南地区为例:一级板为400公斤/每平方米,二级板为700公斤/每平方米,三级板为1000公斤/每平方米。屋顶建好后,屋面自重一般在250~280公斤/每平方米左右(含预制板自重、板上防水隔热层重、板下抹灰或吊顶重等)。因此屋顶只要用二级板以上,屋面富余承载力是根本不成问题的。 有些不让人上的屋顶使用了一级板,富余承载力只有一百多公斤/每平方米,有人担心了,行吗?其实照样可以建园!为什么?因为预制板是单向受力构件,可视作简支梁,它承受上面荷载的限制因素是正压力引起的弯矩,**脆弱的断面在板长二分之一处。你把种植槽建在板的两头,让荷载不去作用在板的中间,这个弯矩不就大大减小了吗? 我看过好多爱好者在一级板屋顶上建园,他们都把种植槽建在板的两头,种植槽纵向走向与预制板纵轴线垂直,横向宽度不超过板长的四分之一,土厚控制在30厘米以内,经历了5.12特大地震考验,没有任何问题。表现**惊人的一位把种植槽建在两间房中间的承重墙上方(下面两边都是开间3.3米、室内净宽3米),槽宽1.2米,土厚竟超过50厘米,槽里的矮化柚子树干直径超过10厘米,照样通过了5.12特大地震考验!说穿了也简单:扣除承重墙宽度,两边的一级空心预制板不过只有40多厘米长度受压,占跨距3米的不到六分之一。这么短的力臂,造成的弯矩不足以破坏顶板。
全部4个回答 > -
答
1. 国家规定住宅的供水压力不得超过0.35mpa,也就是三十五米,还要扣除**不利点卫生器具用水的十米水头以及管道的水头损失,**后就是要看当地供水单位提供的压力是多少了。2. 一般认为0.1mpa=10米,国家规定的管网末梢供压是0.14mpa, 按照国家标准和行业社会承诺,自来水管网压力达到0.14兆帕即为合格,换算成通俗的说法就是,只要自来水的压力能保证上了四层的地面高度,就算是合格了。(经查询,上海地区为0.16mpa)。如果你所居住的地势较低,那么管网末梢的水压或许会有所增加。所以要看你居住的楼层来判断你家的水压。但是如果你居住的是小高层,自来水经二次加压供给,那么末梢水压就会大大增加,可以询问物业,看他们将水压调控在什么范围以内。3. 六公斤的水压什么概念,ppr管承受6公斤的水压.平常自来水管的水压是多少?就是这个压力能把水打到60米高,也就是60米高的水柱产生的压强。现在几乎所有业主在装修的时候都使用ppr水管,所以承受0.6mpa甚至以上的压力完全没有问题!
全部5个回答 > -
答
1、预制板的荷载是指除板自重以外的荷载。一般的会有顶棚抹灰40公斤/平方米;地面后浇层100公斤/平方米;面层40-60公斤/平方米。然后是活荷载150-250公斤/平方米。2、楼板是一种分隔承重构件。楼板层中的承重部分,它将房屋垂直方向分隔为若干层,并把人和家具等竖向荷载及楼板自重通过墙体、梁或柱传给基础。按其所用的材料可分为木楼板、砖拱楼板、钢筋混凝土楼板和钢衬板承重的楼板等几种形式。3、预制板,采用此类楼板是将楼板分为梁、板若干构件,在预制厂或施工现场预先制作好,然后进行安装。它的优点是可以节省模板,改善制作时的劳动条件,加快施工进度;但整体性较差,并需要一定的起重安装设备。随着建筑工业化提高,特别是大量采用预应力混凝土工艺,其应用将越来越广泛。
全部3个回答 > -
答
2011年7月初,南京市住房公积金管理中心公布的2011年度缴存基数分别为下限1140元、上限12200元,一年后,下限和上限将有望分别上涨180元和1500元。南京市住房公积金每年都会调整一次缴存基数,从当年7月到次年6月执行同一缴存基数。2011年在岗职工月人均工资上涨以及南京**低工资标准的提高,带动了今年公积金缴存基数的上涨。
全部3个回答 >