根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994,幕场防侧击措施如下:一类防雷建筑物从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连,30m以上幕墙的金属物与防雷装置连接。二类防雷建筑物45m以上,三类防雷建筑物60m以上幕墙的金属物与防雷装置连接。一类防雷建筑的避雷网格:5m×5m或6m×4m。二类防雷建筑的避雷网格:10m×10m或12m×8m。三类防雷建筑的避雷网格:20m×20m或24m×16m。三类防雷建筑的接地电阻应小于10欧。 二类防雷接地电阻不大于4欧,幕墙长按二类防雷建筑设计避雷。
全部5个回答 >避雷接地材料是什么啊?
147****8107 | 2018-11-29 21:08:12-
145****8408 防雷接地引下线通常用扁钢,圆钢,当然也可以用螺纹钢(截面要满足要求),埋在地下的应用热镀锌的扁钢或圆钢材料,接地极通常是热镀锌角钢。
2018-11-29 21:09:54 -
134****1977 **好的是裸铜缆或铜排,但是成本高 2018-11-29 21:09:49
-
154****7030 1、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;2、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;3、垂直接地体间距为5.0m,垂直接地体长度为2.5m,接地体埋设深度应大于0.5m;PS:如果是感应雷接地一般可以用建筑物内钢筋做接地。
2018-11-29 21:09:42 -
148****6312 锌基合金铜接地棒、锌基合金铜接地卷线和锌基合金铜接地线产品。特点有:卓越导电性、优异防腐性、阴极保护。 2018-11-29 21:09:34
-
138****1020 热铸锌覆钢接地棒接地线(包括卷线产品)与套管式锌覆钢接地棒接地线两大类。
性能特点:高效导电性、优异防腐性、阴极保护。 2018-11-29 21:09:18
-
答
-
答
冲击电流接地的时候,我们要考虑几个安全值:1、接地电阻值2、跨步电压值3、接触电压值。1、为了使雷电流快速泄放至大地,我们可以增加接地材料与大地的接触面积(地网面积),为了保证汇流时候的安全性,我们还要对防雷引下线的线径和材料有所要求,泄流情况的好坏跟当地的土壤电阻率有关,我们所以对接地电阻值有要求,如果电阻太大,泄流情况不理想,常会造成二次雷灾,同时接地电阻值的要求也是因为很多设备工作运行的需要。接地的目的不同,对接地电阻值的要求也不一样,为满足接地电阻值,根据欧姆定律,应该考虑的接地面积当然也不一样....2、3、由于土壤电阻率的不均匀分配,在防雷引下泄流入地点周围会存在跨步电压,当入地电流很大时,这个跨步电压也许很危险,所以我们要采取手段来防止这样的事故,**有效的做法当然是等电位,采用接地均压网格的方式达到等电位,减小跨步电压和接触电压,这样,就不会因雷电流的入地泄放而导致危险。
全部3个回答 > -
答
防雷装置竣工验收应当提交以下材料: (一)《防雷装置竣工验收申请书》; (二)《防雷装置设计核准书》; (三)防雷工程专业施工单位和人员的资质证和资格证书; (四)由省、自治区、直辖市气象主管机构认定防雷装置检测资质的检测机构出具的《防雷装置检测报告》; (五)防雷装置竣工图等技术资料; (六)防雷产品出厂合格证、安装记录和由国家认可防雷产品测试机构出具的测试报告。
全部4个回答 > -
答
防雷接地的主要作用如下:为了使接闪器截获直接雷击的雷电流或通过防雷器的雷电流安全泄放入地,以保护建筑物,建筑物内人员和设备安全的接地成为防雷接地。另外,高压线上的避雷线是用于防止高压线被雷击的架空地线,它的两端都是接地,也是一种防雷接地。一般认为雷电放电机制可用电流源等效、接地电阻越小雷电流产生的电源也越低,雷击的危害就越小。所以只要尽可能降低接地电阻。
全部3个回答 > -
答
TN--S系统,;就是整个系统中的中性线与保护线是分开的。。。TN-C系统是指就是整个系统中的中性线与保护线是合一的,。。。。TN--S--C系统是指系统中的一部分线路中性线与保护线是合一的,一部分是分开的。。。。TT系统是指电力系统有一点直接接地。电器装置的外露可导电部分通过保护接地线接至与电力系统无关的接地极上的。。。。。在就是IT系统是指电力系统与大地不直接接地,电器装置外露可导导电部分通过保护线与接地极连接的。。。以前的,住宅供电系统国家是要求做TN--C系统,但现在要求是做TN--S系统的。。。。
全部3个回答 >