防雷接地通常有几种方法:(1)利用管桩内的主筋为接地体;(2)利用承台的底筋和插筋为接地体;(3)是采用人工接地体。一般认为,以管桩内的预应力主筋作为接地体,这种做法接地电阻值**低,**稳定,成本**低。但在具体的防雷施工实践中,管桩不宜利用桩主筋作为防雷接地体,否则可能危及到建筑结构安全:一是防雷施工困难,为了有足够的焊接长度需凿桩以露出桩筋,但管桩是预应力预制桩,混凝土强度搞,凿桩施工相当困难,很容易由于操作不当对桩顶造成各种的破坏;二是防雷施工可能危及单桩竖向承载力,管桩的单桩竖向承载力要求很高,任何破坏都可能是致命的。
全部3个回答 >想问下防雷接地如何检测?
136****0583 | 2018-11-02 08:25:38-
148****2866 摇表测防雷接地:
通常采用ZC型接地电阻测量仪(或称接地电阻摇表)进行测量。ZC-8型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也就按习惯称为接地电阻摇表。ZC型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8型接地电阻测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。使用方法和测量步骤如下:
1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点;
2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远 ;
3、把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线 ;
(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′;
(2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′;
(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒;
4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。
5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。
6、为了保证所测接地电阻值的可靠,应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值作为接地体的接地电阻。 2018-11-02 08:26:26 -
138****8467 你好,1.首先查看是否有防雷装置,即防雷系统(接闪系统有接闪网、带、针及相关屋面金属构件与防雷装置相连,引下系统即有的为利用原柱内对角两支钢筋做引下线,或为明敷,及接地装置即自然接地体或是人工接地体);
2.利用接地测试仪器,采用电压极、电流极法来测试,即一般有摇表、4102,及其它的数字表。一端E/ES接被测物, 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。仪表端所有接线应正确无误。
3.C,P接地按配置的线拉出,具体可以适当远点,30-60米(也可以40-80米左右)
4.读出数据即可,一般建筑物为10欧,如果有与配电接地装置共用为4欧。如果有与一些特殊电子设备,如医院的一些精细设备,有的则要求1欧以内! 2018-11-02 08:26:14 -
157****7576 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。
3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。
4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。
二、防雷接地测试点选择:避雷接地测试点一般安装在室外地坪0.5米处。
1、避雷接地测试是按照建筑物防雷装置的设计标准,确定防雷装置满足标准要求而进行的检查、测量及信息综合分析处理全过程。
2、避雷接地测试由以下测试器件组成
2.1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
2.2、辅助接地棒二根
2.3、导线5m、20m、40m各一根
3.避雷接地测试注意事项
3.1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量;
3. 2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。
三、防雷测试要点
1、测量一下当地土壤电阻;
2、要明确知道要求达到的电阻值;
3、设计安装接地网;
4、测量降阻后的电阻是否达标。 2018-11-02 08:26:01
-
答
-
答
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 组成: 防雷接地装置部分概念: 1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地 线及避雷器等。 2) 引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。 3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。 4) 接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。 5) 接地装置:接地线和接地体的总称。 6) 接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。 7) 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。
全部3个回答 > -
答
为了把电流泄放入地,需要将电气设备的某个部位用金属导体与大地牢靠地连接起来,这就叫接地。接地装置按其作用可分为以下四种:(1)工作接地。工作接地是在电力系统中,店里设备为运行需要而设置的接地。(2)保护接地。保护接地是将电力设备的金属外壳与接地装置连接。以防设备绝缘损坏而使外壳带电危及人身安全和设备的安全而设置。(3)防雷接地。防雷接地是为雷电保护装置向大地泄放电流而放置接地。(4)防静电接地。防静电接地是为放置静电对易燃油、天然气储罐和管道等产生危险作用而设置的接地,用来释放静电电荷。
全部3个回答 > -
答
在建筑物施工过程中,防雷工程项目包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接及均压环、避雷网、避雷针、避雷器安装等,一直伴随着建设施工全过程。保证防雷工程项目施工质量的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,环节很多,要对这些环节严格控制,才能保证**后的工程质量。建筑物防雷包括防直击雷和防感应雷。防直击雷就是引导雷云与避雷装置之间放电,使雷电流迅速流散到大地中去,从而保护建筑物免受雷击。防雷电感应则通过建筑物内部的设备、管道、构架、钢窗等金属物的接地装置与大地作可靠的连接,将雷云放电后在建筑上残留的电荷迅速引入大地。目前建筑工程常用的防雷措施有接闪器、引下线、接地装置、避雷器、均压环及金属导体等电位连接等的施工和安装。1防雷工程施工常见问题??通过实际检测测验和经验,施工过程防直击雷和防感应雷措施中常出现以下问题:一是避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的连接长度不够,焊接不饱满,焊接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉和气孔,没有敲掉焊渣等缺陷。二是地钢筋网的连接点的错焊、漏焊;作为外引接地联结点或检测点预埋件的漏设。尤其是建筑结构转换层,因构造柱(墙)内主钢筋调整、防雷引下线钢筋错接错焊的情况发生。三是用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,焊接破坏镀锌层不刷防锈漆;或螺栓连接的连接片未经处理,片与片接触不严密等。四是引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,穿墙体时未加保护管。接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。五是屋面金属物,如管道、梯子、旗杆和设备外壳等,未与屋顶防雷系统相连,或等电位联结跨接地线线径不足。六是电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接,实行串联连接。多层住宅采用TN-S系统时,进线在总电表箱处没有重复接地,没有按要求在配电间作MEB。七是低压配电接地形式、电涌保护器(SPD)的设置及安装工艺状况、管线布设和屏蔽措施等与防雷设计要求不符。2防雷工程项目施工质量控制的主要措施??加强对防雷工程关键部位和工序的质量控制,针对施工中易出现质量通病的几个环节,制定现场检测预控措施,做到预防为主,动态跟踪,保证防雷工程的施工质量。2.1严格审查设计图纸??一是不仅要熟悉电气图,对建筑设计中的结构、设备的布置也要有初步认识,领会设计中有关说明,对有些特殊的建筑工程项目系统,如弱电系统中的智能化工程、信息通讯、计算机、监控等,因为这些地点和设置在设计平面图纸中一般都没有明确标注,是以规范要求为施工标准进行预留预埋的,要注意对照强制性标准、施工验收规范进行施工。如发现不符合现行施工规范要求或做法不妥,选用的防雷接地材料不当时,应及时与设计单位洽商确定,形成设计文件,以便依照执行及备案。二是一个建设项目,相关专业设计图纸较多,审核防雷图纸时,要对照建筑图、结构图、基础图。各项目衔接复杂,极易导致施工错误。若施工单位经验不足,易因工种(序)配合不当而造成施工错漏。对于施工中容易忽视和特别重要的问题应起草书面意见,以提醒施工单位执行。2.2严格材料质量控制关,保证焊接质量一是验材料三证;二是看材料规格;三是查在施工中是否使用设计和规范规定的镀锌材料。在施工监检过程中,作业人员往往随手拿普通结构用钢筋作帮条焊接,或用普通钢材代替镀锌材料,或以冷镀锌材质代替热镀锌材质,应及时纠正。防雷工程施工主要是焊接,焊接质量决定着工程质量。由焊接技术不过关的人员进行防雷接地,造成防雷工程不合格的情况时有发生,应严格审核专业防雷施工队伍的资质等级和施工人员资格证。
全部3个回答 > -
答
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一。三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧