防水工程做完之后,等防水层完全干透,就马上做48小时的防水测试,即在防水区内蓄上水,看四周和底下有没有渗漏。为什么在防水层干了之后马上做?贴上瓷片才发现漏水,改动起来就很麻烦。安装好水管之后马上就做,比如打上8公斤水,看看压强有没有往下掉,如果往下掉了,就要检查水管有没有渗漏。
室内防水工程验收规范谁有?
143****5406 | 2018-09-05 21:26:58-
156****6667 防水验收的标准:
1、防水施工宜用于涂膜防水材料。
2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
3、基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。
基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
4、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。
5、涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。
6、使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
7、涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
8、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。
9、防水工程完工后,必须做24小时蓄水试验。
防水验收的正确程序:
1、在准备验收的房间门口做起15厘米高的挡水墙;
2、在房间里放进10厘米深的水,同时要做好水面的高度标记;
3、24小时以后观察水面高度是否发生了变化,同时还要检查楼下相同位置房间的天花板是否出现渗水现象;
4、如果没有出现上述现象,即可认为防水工程施工验收合格;反之,如经检查发现上述现象,即可认为防水工程施工不合格。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收;对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
防水验收的注意事项:
1、防水前的墙面处理:涂刷防水层的基层表面,不得凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷。
2、防水高度:一般要求淋浴区,高180cm以上,非淋浴区30cm以上。
3、提前与工长及瓦工师傅交待一定要做闭水试验,尤其是厨房。
有些厨房做闭水试验时已贴墙砖,原因是瓦工师傅认为厨房没必要做闭水(好像很多师傅还认为厨房不用做防水,但有些厨房楼下经常有漏水情况,所以还是有必要做一下)。
4、一定提前与工长及瓦工师傅交待闭水试验前,必须提前通知我们业主。
原因是我们可以联系楼下的邻居。打个比方,我家第一次做防水时工人师傅就没跟我说,结果我到时去楼下找邻居,邻居不在家,问其它邻居才知道他们家人出去渡假了,可能要一两个月后才回来,所以只能先暂停。
5、建议大家在开始做闭水试验时,2小时后到楼下邻居家看一下。
原因是怕真的闭水有问题,有漏的话不至于给邻居带来较大的损失,若没问题,24小时后再看一次。
防水验收的技巧:
1、闭水试验:指做好挡水墙后,在待试验空间蓄水,检验是否有渗漏现象。防水层施工多见于橱房、浴室。验收时,一定要做闭水试验,并由甲乙双方认定试验结果合格后才能做面层。如果没有做闭水试验或试验未合格就做了面层,将来漏水时,只有把面层全部除掉,重新做起。
把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个30~50高毫米挡水条(坎),把地漏等堵塞严密。地面放水形成深度20~30毫米深的小水池。 2水存蓄24小时后,会同物业部门、相应的卫生间楼下邻居,共同检验下层楼板是否否渗漏。共同签字验收。如有渗漏重新做或修补防水层,完后按上述顺序再做闭水试验。直至无渗漏合格为止。
2、淋水试验:对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3秒,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。 2018-09-05 21:27:43 -
158****7576 您说的规范有:《建筑室内防水工程技术规程》编号:CECS 196:2006, 《厨房、厕浴间防水施工技术规程》编号:DBJ 01-105-2006都是很规范的施工标准,请参照使用。 2018-09-05 21:27:30
-
147****5502 GB50209—2002《建筑地面工程施工质量验收规范》
4.9.3 有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进
行密封处理;排水坡度应符合设计要求。
说明: 本条为强制性条文。针对有防水要求的建筑地面工程规定的保证施工质量要求,以
免渗漏和积水等缺陷。 2018-09-05 21:27:21
-
答
-
答
甲: 乙: 保证楼房屋漏水维修质量签订协议确保双共同遵守执行: 第条 维修标准及要求 1、乙自愿选择房屋维修形式并与甲签订本合同 2、维修点:XXXX 3、维修标准:维修必须保证影响房屋安全前提进行维修解决防漏主 第二条 合同金额 合计金额:¥XXX元 写: 3、维修要求: ①乙进行施工提供工材料 ②乙应做施工现场安全质量工作造切事故责任由乙自行负责 4、维修工期: 气3内必须完 5、维修保质:建设工程维修部位保修期限自维修完工起重新计算没破坏情况屋面防水工程低保修期限3即维修应继续低保修3且现漏水情况甲通知2工作内响应 第二条 维修工程款发放 乙维修楼顶漏水工程款能超合同金额若超足部份由 乙自行解决 第三条 其约定 1、乙维修造其责任由乙负责 2、本合同自双签名盖章效式两份甲、已双各执份 甲(盖章): 乙: 签订期: 月
全部4个回答 > -
答
《给水排水管道工程施工及验收规范》是1998年5月1日出版的一本图书,作者中华人民共和国建设部《GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范》根据建设部《关于印发<二○○四年工程建设国家标准制订、修订计划>的通知》(建标[2004]67号)的要求,由北京市政建设集团有限责任公司会同有关单位对《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—97进行修订而成。在修订过程中,编制组进行了的深入的调查研究和专题研讨,总结了我国各地给水排水管道工程施工与质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导原则,参考了有关国内外相关规范,并以多种形式广泛征求了有关单位的意见,**后经审查定稿。
全部4个回答 > -
答
1 给排水验收的程序1、检查冷热水管的质量是否符合标准:检查冷热水管是否符合卫生标准、安全标准;测量流量管径的大小、壁厚等;弄清楚水管的材质。目前用的**多的是PPR管、也有钢管、铜管和镀锌管;PPR等塑料水管的冷热水管有区别,热水管比冷水管的壁厚2毫米。2、冷热水管的安装是否符合规范:水管的安装都有一定规范和工艺,要仔细检查水管的连接处是否严密和漏渗水现象,安装布管要牢固,水管过墙的套管四周一定要做防火堵料处理。3、水表有无质量问题:外观检查一下水表是否有防护罩、避雷的接地连接,运转试验一下检验表数的记录是否正常。4、打开龙头看是否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,可以着开发商更换。检查每一个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。5、检验水管是否有足够的水压:这个需要用测压仪器来检测具体的水压,但是开水运转目测一下水压看看是否能满足家庭的正常用水。6、下水管是否畅通、有无渗漏现象:下水管的检测比较困难,需要专业的仪器,不过可以接桶水试验一下,看看下水管是否畅通。7、地漏:检查一下地漏是否有防臭功能,闻闻有没有泛味。2 给排水验收的标准1、给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。2、施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。3、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。5、安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。6、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。7、各种管道不得改变管道的原有性质。8、管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。9、管道与管道、阀门连接处应严密,管道采用螺纹连接,在连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。10、阀门、水龙头安装位置宜端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰。3 给排水验收的规范1、保证项目(1)各材料器具设备等必须为正规生产厂家生产的符合国家相关质量标准的,满足设计要求并经监理工程师现场复核同意在指定位置使用的产品(本条适用于水电安装各分专业)。(2)各系统试压结果,压力符合设计要求,无渗漏。管道必须清洗,管道及支架(墩)不得在冻土与朽木上。穿屋面楼板的管道埋设套管并设有止水圈,节头不得埋在墙内、楼板内。2、基本项目(1)管道坡度 给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置,并均匀一致,水表距墙为10-30mm,横管沿墙,立管因水表或水龙头位置而定,不同出水口甩口处高度偏差小于10mm。有冷热水并行的管道要遵循上热下冷,左热右冷,里热外冷的原则。(2)管道接口(丝接) 管螺纹加工精度达到规范要求,无断丝、咬丝乱扣现象,连接牢固,根部有外露2-3丝(D N80以上的可外露3-4丝)螺纹,镀锌管无焊口(需焊法兰的除外)。使用管件正确,镀锌管和管件的镀锌层无破损,外露螺纹防腐良好,且无外露油麻等缺陷。喷淋管道需变径的,应采用变径管件,不应使用补芯变径,PP-R管接口处熔焊充分,不变形
全部4个回答 > -
答
如做卫生间防水,洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变,所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水,一般情况下墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。特别要注意边角,严格防止其发生滴漏,实际上大多数防水层漏水都是边角部位,所以只要把这些地方做好了,出现渗漏的可能性就会减少。
全部2个回答 >