造成你这种情况可能有两个原因,一是管道压力不够;二是管道内有气体。一、管道压力不够。业主楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,也导致供暖不理想,解决办法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。二、管道内有气体。假如地暖主杠热,回水杠不热,可能是地暖管内存在空气造成气阻,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。解决方法:检查下回水阀门的打开与否(一”字形为开,“十”字形为关);地热管内存有空气造成气阻的,可打开放气阀排气,直至放出热水,或用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。
全部3个回答 >新楼地热管进水管热出水口不热,放水也没有效果!!
153****3949 | 2018-08-28 09:18:07
已输入 0 字
已有3个回答
-
158****1142 看一看自己家的过滤网是否堵了. 2018-08-28 09:19:28
-
157****2639 可以安装,不过即使安装了,也不会好用,你也可以试试,不热可以这样试试
关闭进水总阀,拆过滤器,里面会有少量的水,用小的盆接着,清洗完后上过滤器,打开进水总阀。有的安装地热很不规范,进出口都没有安装阀门,那就比较麻烦了,不过在屋子外面的管道井都有阀门控制。
关闭集水器,就是回水的总阀,和所有支管阀门,然后打开一路支管阀门,循环几分钟过后,打开集水器上的排气阀,时间久了,打不开,就用钳子慢慢拧,放到有水为止,然后关闭排气阀和支管阀门,然后依次进行下一个支管的排气。
这是多年地热维修总结的经验,咨询的也很多,很多家庭地热不热或者效果不好,这样做了基本室内温度至少提高3度,希望能帮到你和从事地热清洗的工作人员。 2018-08-28 09:19:10 -
138****5556 烧的火太小了,热量全散到房间了,当然出水就不热了。 2018-08-28 09:18:54
![](https://mimages.jiwu.com/images/v7.0/jlq2.png)
加入交流
相关问题
-
答
-
答
地热管道施工造成的死弯:由于地热布管是施工人员来负责,有些用户请的施工人员可能并非专业人士,在施工过程没有按照严格的标准执行,就容易造成管道死弯(拐弯角度过大造成空间挤压变形)现象,致使水流无法正常流动。解决方法:通过打开回水阀门,观察水流判断是否水流阻力过大,回水阀门一字为开,十字为关。
全部3个回答 > -
答
左边热水右边冷水 这个是循环水安装方式 接热水管直接回到热水机
-
答
登勒花洒,使用2年了,非常给力,水量大,出水效果超棒,尤其冬天洗澡那就是一种享受,做工精细赞一个。符合楼主的要求
-
答
新装修的房子马上想搬家入住,突然发现木地板都鼓起来了。地暖管坏了水跑出来了,把我的墙面也泡了。今天我找他们解决怎么办,他们说给我修,不赔钱。请问我该怎么办?