根据地暖施工合同,地暖公司在施工完成后会对地暖进行打压,然后交付房产开发商
全部3个回答 >交房后,开发商已经安装了地暖需要重新做地暖吗
144****6038 | 2018-08-22 23:16:51
已输入 0 字
已有3个回答
-
155****4612 新房装修建议不要重新铺设地暖,其理由是:
1、房屋原设计的暖气是经过水力计算和热力计算的,水力计算的目的是做好全楼的水力平衡,保证全楼的用户能够合理的分配供暖循环水流量,保证全楼暖气均匀的供热。很多人自行改造暖气,增加管道可能要破坏原设计的水力平衡,致使一些用户暖气不热。
2、房屋原设计暖气应该是经过热力计算的,地暖散热面积应该是够用的,室内温度应该是能够保证的。
3、拆除原有地暖,重新铺设地暖管,是要大量增加装修费用的。
4、房屋配套的暖气是有保修期的,在保修期内发生漏水、跑水故障或室内温度不够高,开发商是要负责的,若是自行改了暖气,出现问题开发商就不会管了。
综合上述,自己重铺地暖肯定是要增加管路,室内温度肯定满意了,但也增加上述所说的很多的问题,权衡利弊,建议还是不改动原有配套的暖气为好。 2018-08-22 23:17:46 -
134****0396 新房交房时对地暖质量进行检查,可以从以下一些方面着手:
1、观察集分水器的接头处、各种阀门处是否存在水锈水渍;
2、观察集分水器的各个回路是否有分区标识;
3、分水器上的各种阀门是否有缺少、损坏;
4、地暖管与分水器连接的处地暖管的护套是否存在破损;
5、各个房间暗埋的地暖管是否存在裸露;
6、卫生间部分大多是安装的暖气,检查暖气的接头处是否有水印水渍水锈、固定是否牢固等;
7、对地暖管做打压测试,看是否掉压,采用打压机打0.8兆帕压力,观察半个小时内是否掉压,如果掉压小于0.05兆帕的话,视为打压合格,否则存在渗漏。 2018-08-22 23:17:30 -
132****6549 新房装修建议不要重新铺设地暖。
其理由是:1、房屋原设计的暖气是经过水力计算和热力计算的,水力计算的目的是做好全楼的水力平衡,保证全楼的用户能够合理的分配供暖循环水流量,保证全楼暖气均匀的供热。装修已经铺了地暖的新房有没有必要再装一套壁挂式暖气片?
地暖的优点还是大于暖气取暖的,现在的商品房基本上都是地热;地热不占用空间,散热也比较好,深受人们的普遍喜欢;如果你担心地热存在隐患,这个还真说不清楚,因为原建筑所用的地热材料不会用太好的。施工时是否按标准做也不是很清楚,我们监理的业主就有发现地热管上有接头的,这是不允许的,这就是隐患,接头处一旦漏水就会殃及楼下的邻居。只要施工时按规范进行就应没有问题的!根据你的房屋质量来决定吧。 2018-08-22 23:17:10
加入交流
相关问题
-
答
-
答
一般开发商为了赚钱是不会提供很好材料得 不偷工减料就着得起你了
全部3个回答 > -
答
如果你家的确是地采暖的话,这个问题人家回答的是对的。铺完地暖管以后,在地暖管的上方会铺一些水泥沙浆的保护层,出现一些裂缝是正常的现象。。
全部5个回答 > -
答
帮你装好的,这个应该是小区配套,以后售后服务也好响应,不比单个消费者
全部4个回答 > -
答
在开工前先把地暖做一下压力测试,确保地暖是没有问题的。改水电不可地面开槽,避免破坏地暖水管,很多都是直接铺。能走天花尽量走天花,不能走天花过地的话也尽量避免开槽。改水电铺水管可以直接铺在地面,因为还要铺地砖,沙子厚度一般比水管厚,不会影响太大。如果水管铺地面,提示铺砖师傅沙子不要太厚,可能影响供暖效果。后期施工的时候做好保护措施不要有硬的东西去碰触到地暖分水器。有需要往地上墙上打眼的时候找好位置,注意不要打到管道上。建议**好把水管走房顶,尽量让铺砖的沙子薄,供暖效果比较好。铺砖前,再做一次地暖管的试压工作,保障万无一失。
全部3个回答 >