北京京湖电器设备厂的主要生产电力变压器、干式变压器、电抗器及特种变压器,北京京湖高压开关柜种类型号较多,对于价格是根据设备的类型型号来的。一台这样的设备都是价格少则十多万,多着几十万,上百万。京湖高压开关柜中主要有6中系列的设备: 干式变压器 箱式变压器
开关柜验收有什么程序?开关柜验收注意什么?
144****7583 | 2018-08-10 18:54:52-
135****3209 低压配电柜验收标准是下面这样的。早期的开关柜柜体是焊接而成的,现在则大多采用组装方式。即将经过机械加工的立柱、横梁、门板、隔板、侧板等部件进行装配成为柜体。 外形尺寸检查 一是检查机械加工质量(在机加工过程中,也有工序检验),二是检查装配质量。外形尺寸包括 柜子的高、宽、深。根据有关的质量分等标准 ,检查四根立柱的高度(一级配电设备,这个高度一般为 2200 ㎜、六个宽度(柜体正面及背面上、中、下共六个尺寸)、六个深度(左侧及右侧上、中、下共六个尺寸)。
有关标准给出了允许的偏差范围。偏差不超过规定值,就判合格超过规定值,但偏差不到规定值的一倍,就不得分,偏差超过规定值的一倍,就判为不合格。 2018-08-10 18:58:43 -
144****9788 为了避免低压配电柜的使用过程中出现故障,大家在使用低压配电柜之前,还需要掌握低压配电柜的检验方法,这样才可以确保产品的质量,在使用时还需要掌握低压配电柜的注意事项。
低压配电柜检验过程分两部分:
一是结构部分检验,即为箱体尺寸检验,如果是标准柜体抽检就可以了。
二是电气检验,电气方面首先要根据技术图纸核对元器件型号,校验搭接点力矩,并做标识(这项工作很费力,要100%检查),同时注意爬电距离,及相间距离是否符合标准,接线是否符合公司的工艺要求等。
然后检查主回路、控制回路是否正确,回路主要用万用表量线。**后是上电测试电气功能是否符合图纸要求,合格与否都要出具检验报告,合格的贴签发货,不合格的返回整改。
使用注意事项
检修过程中必须设专人监护。工作前必须验电。检修人员应对整个配电柜的电气机械联锁情况熟悉并操作。检修中应详细了解哪些线路是双线供电。检修母排时,应对线路中的残余电荷进行充分放电。
很多人都说高低压配电柜的发展遇到了一个瓶颈,其实不然,高低压配电柜还是有着很大的发展空间的,相信技术和市场的发展会推动低压配电柜的发展。 2018-08-10 18:58:33 -
136****7403 调试前的检查必不可少的,因为高压系统对绝缘要求很高,很小的疏忽都可能导致设备的损坏。检查过程包括以下几个内容,地面、地沟内不得有杂物(电缆接线垃圾、土建垃圾等);高压柜内不得有杂物、灰尘;其中母线室、高压电缆室及断路器室**后用吸尘器进行除灰;还要检查高压柜体的接地,柜门与柜体、断路器与柜体之间的接地连接是否牢固等。在以上内容都完成之后就可以进行高压柜的调试工作了。 2018-08-10 18:58:10
-
答
-
答
师傅邦家居医生建议:1、吊顶工程所采用的装修材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合吊顶的设计要求。2、各类龙骨吊顶必须固定牢固,固定完毕后,要进行一次全面检查和校平,并检查安装位置是否正确。3、木骨架所用木方规格应按设计要求,各木方之间应打胶再用钉固定,与罩面板接触的一面必须刨平。4、顶棚木骨架结构应符合防火要求。5、各类罩面板不应该存在有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案缺损等缺陷的现象,罩面板的表面应平整,边缘应整齐,色泽应一致。6、穿孔板的孔距应排列整齐,胶合坂、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。7、胶合板、中密度纤维板如用钉子固定,钉距为80-120mm,钉长为25-35mm,钉帽应打扁头产并进入板0.5-1mm,钉眼用油性腻子抹平。8、胶合板面如涂刷清漆时,相邻板面的木纹和颜色应近似。9、罩面板上要裱糊或刷涂料时,接缝处应刷白乳胶粘贴细棉布,接缝两边至少各搭接5cm。
全部3个回答 > -
答
电路的验收是家庭装修验收中**重要的环节之一。开关插座装修后不要急于求成,验收时要注意每一个环节,确保其工作正常,才能能放心使用。 一、基本安装验收 首先检查开关、插座的安装位置是否正确,安装要求平整稳固。盒子安装完整不变形,盖板紧贴墙面。另外,可切断电源打开面盖,检查盒内导线要求接线符合要求,不伤线芯,盒身要求绝缘处理良好。 二、安装允许偏差 开关插座底板并列安装时要求高度相等,允许的**大高度差不超过0.5mm。对于房屋内所有的开关,如无特殊要求应该高度相等,高度差不超过5mm。此外,面板可通过吊坠线检测垂直度,允许偏差0.5mm。 三、检查开关控制 开关是操作电器设备的操作台,其工作正常能为我们居家生活带来很多便捷。电路验收时要尽可能的对每一个开关进行试开操作,以确保开关按钮正常,和线路连通正常。对于一些尚未安装灯具的开关线路,待灯具装好后一同验收。 四、插座通电检查 这时需要用到验电器,将专用验电器插入插座口,然后重复拨动开关,检查各插座的通电情况。如果指示灯全黑,则说明此插座通电有问题,需要修检。 五、插座接线检查 除了需要检查插座是否通电,还需要检查插座的接线是否错误。因为有些插座可能零火线接反,缺零线、缺地线等,接线错误很有可能造成电路事故。而检验是否接线正确的方法是使用插座检测仪,通过观察验电器上N、PE、L三盏灯的亮灯情况,判断插座是否能正常通电。 六、开关插座成品保护 **后,验收时观看表面是否仍然完好无损,若是装修时出现的失误可要求赔偿。在安装开关插座完成后要保持墙面清洁。在其他施工时,不得碰歪碰坏开关与插座。 看了以上内容,对你有所帮助吗?为了家人安全防火用电,在开关插座安装后,请不要忽视验收环节,马虎一时可能后悔一生!
-
答
开关的通断位置一致,操作灵活,接触可靠。 第二:开关安装高度一致,且控制控制有序不错位。第三:开关四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂,装饰帽齐全。
全部3个回答 > -
答
1、新房验收要看墙壁 不知道从什么时候开始,看墙壁竟然成为房屋验收的首要问题。其实即使是在20世纪80年代建的房子都没有现在的房子那么弱不禁风。我看过**严重的一栋房子,窗户在雨天发现有渗水现象,一问,才知道整栋楼的所有窗户下面的墙壁都渗水。遇上台风来临之时,更是令人提心吊胆,而更使人惊诧的是,这栋还是一个区的国土局建的,真可怕。所以,验收这个,**好是在房子交楼前,下过大雨的第二天前往视察一下。这时候墙壁如果有问题,几乎是无可遁形的。墙壁除了渗水外,还有一个问题,就是墙壁是否裂纹。有一个朋友曾反映过他的家有一个门形的裂缝,后来追问发展商,才知道原来是施工时留下的升降梯运货口,后来封补时,马虎处理以致留后患。 2、新房验收要验水电 首先是验一下房屋的水电是否通了。当然,对于一些高级装修来说,多数的水电后期都要更换的了,所以有时候这些内容倒不是关键的了,但如果你不打算更换水电的话,那么这些东西就必须认真验收了。验电线,除了看看是否通了电外,主要是看是不是电线是否符合国标质量。再就是电线的截面面积是否符合要求。一般来说,家里的电线不应低于2.5平方,空调线更应达到4平方,否则使用空调时,容易过热变软。 3、新房验收要验防水 这里所说的防水,指的是厨卫的防水。当然,目前交付的房子,有一些事先已经声明没有做防水,这就需要装修做了。如果在交付时已经做了防水,那么我们就不得不对防水是否做好做出验证了。如果在装修前不试一试,那么在你装修好时再发现漏水什么的,那么维护工程就大了。你不得不拆除已经装修一新的地面来做一层新的防水层。验收防水的办法是:用水泥沙浆做一个槛堵着厕卫的门口,然后再拿一胶袋罩着排污/水口,再加以捆实,然后在厕卫放水,浅浅就行了(约高2cm)。然后约好楼下的业主在24小时后查看其家厕卫的天花。 4、新房验收要验管道 这里所指的管道,指的是排水/污管道。犹其是阳台之类的排污口,验收时,预先拿一个盛水的器具,然后倒水进排水口。看看水是不是顺利地流走。为什么要验收这个呢,因为在工程施工时,有一些工人在清洁时往往会“偷”这个工。把一些水泥渣倒进排水管流走,如果这些水泥较粘的话,就会在弯头处堵塞,造成排水困难。还有一 种情况,不过就与验收没关了。那就是看看排污管是否有蓄水防臭弯头。按照经验而言,如果排污管没有蓄水防臭弯头,那么整体房屋质量也就得打十二分的精神了。为什么排污管需要这种弯头,因为弯头会蓄水,这样来自下层管道的臭味气味就会被挡在这层之下。而没有弯头的话,洗衣间和厕所的排水口就会散发一种异味。也许会有发展商会认为用防臭地漏就行了,工程的实践证明,防臭地漏远远不能满足实际需要。而正因为这种小地方,往往**能体现建筑商的施工质量的。 5、新房验收要验地平 其实验收这个,对于普遍用户是有一定难度的。验地平就是测量一下离门口**远的室内地面与门口内地面的水平误差。验这个,很多时候也可以体现发展商的建筑质量。因为作为业主方,根本是不可能去验收主体结构的。那么就只能从这些细节来看质量了。测量的方法如果你不嫌麻烦,那么方法也是挺简单的。去五金店买一条小的透明水管,长度约为20米左右吧,然后注满水。先在门口离地面0.5米或1米处画一个标志。然后把水管的水位调至这个标志高度,并找个人固定在这个位置。然后把水管的另一端移至离门口**远处的室内。然后看水管在该处的高度,然后再做一个标志。然后用尺测量一下这个标志的离地高度是多少。这两个高度差就是房屋的水平差。你也可以通过这种办法如此类推,测量出全屋的水平差度。一般来说,如果差异在2厘米左右是正常的,3厘米在可以接受的范畴。如果出这个范围,你就得注意了。我见过**严重的水平差度达到7厘米的,测量后我还以为我测量错了呢。 6、新房验收要验层高 如果你的合同有这一个条款。那么你是应该测量一下楼宇的层高的。方法很简单,把尺顺着其中的两堵墙的阴角测量,你应该测量户内的多处地方。一般来说,在2.65米左右是接受的范围,如果房屋低于2.6米,那么房屋就得考虑了。这种房屋将使你日后不得不生活在一种压抑的环境里。做矮层高对于发展商来说,是非常有效的一种节约成本的方法的。1)减少总承重,这样基础部分的成本就可以节约一部分。2)虽然在只减了10公分左右,但是总体算起来,成本节约也是很多的,犹其对于成片开发的住宅区。3)在一定的高度中,降低层高可以建设更多的层数。 7、新房验收要验门窗 这里犹其以验收窗为主。验收的关键一点是验收窗和阳台门的的密封性。窗的密封存性验收**麻烦的一点是,只有在大雨天方能试出好坏。但一般可以通过查看密封胶条是否完整牢固这一点来证实。阳台门一般要看阳台门的内外的水平差度。曾经看过一种情况,阳台的水平与室内的水平竟然是一样的,这样,就很难避免在大雨天雨水渗进的问题了。 8、其他项目 事实上,除了上述的项目外,其他的验收,都需要有比较专业的知识才行的。
全部5个回答 >