两个设计规范1、智能建筑设计标准 GB/T50314-20062、电子信息系统机房设计规范GB50174-2008
全部3个回答 >求问一下弱电验收标准是什么?谁说一下?
155****9558 | 2018-08-02 18:42:43-
156****6388 强电线传输的是交流电源动力,会有较强的干扰谐波,与弱电线布设太近,尤其是平行布设,在没有电磁屏蔽的情况下会产生干扰,影响信号传递。
二是如果强电线和弱电信布设在一起,如果绝缘层破裂将强电引入弱电设备将是灾难。 2018-08-02 18:44:01 -
146****9873 一、电路改造工艺标准:
1、墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。
2、线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。
3、管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。
4、接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。
二、线盒走线施工工艺:
弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。强电与强电之间:线盒间距为5公分。强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。之所以制定严格的间距要求,主要是考虑到强电与弱电会有信号干扰的问题,但只要按照标准进行施工,就会避免此类问题,为业主的日后使用提供便捷。
三、地采暖布线:
1、地面不能开槽,防止破坏地暖结构。
2、如果改变地采暖管线,会影响冬季供暖,后期不易维修。
四、地采暖检验:
施工人员会用6pa压力接收,带压施工,带压竣工交验,目的是为了及时感知地暖管道是否被破坏。想改地采暖的要注意,在改装地采暖时一定要认真咨询施工人员,听从专业人士的建议,选择**可行的方案进行施工,不要一味坚持改造,否则后期维修是非常困难的。
五、卫生间水电施工标准:
1、洗手盆水管标准:水管距地面高度是500毫米,管与管之间的间距为10公分,这样在后期安装时,如果 2018-08-02 18:43:55 -
156****3462 弱电工程师所说内容如下:
智能建筑弱电系统综述;国内外**新标准;智能建筑各个子系统(综合布线系统、楼宇自控系统、有线电视系统、火灾监控系统、安全防范系统、电话交换系统与接入网系统等)工程设计规范及验收标准;工程设计及设备选型;工程概预算;工程项目招投标方案与技巧(包括标书设计与合同管理);工程施工及常见问题的分析与处理;智能建筑弱电工程市场现状分析;智能建筑弱电系统集成设计;智能建筑弱电系统工程实例分析;含综合布线**新国家标准《综合布线系统设计规范GB/50311-2007》、《综合布线系统验收规范GB/50312-2007》宣贯。 2018-08-02 18:43:45 -
143****3598 主要是给水管的压力测试合格及电路绝缘测试结果合格就可以。理由:
室内装饰装修中水电安装是比较重要的部分,关系到安全和使用功能,因此装修过程中应特别重视隐蔽工程的验收,具体如下:
1.水管安装后的试压:一般室内给水管安装后均需进行压力测试,除试压口外其余出水口全部密封,然后用压力泵打0.8MPa左右的压力,半小时内下降不超过0.02MPa即为合格。
2.电路绝缘测试:应在所有室内线路安装完成后用摇表检测线路的绝缘电阻值,检测前先检测摇表本身的灵敏度,合格后对每个线路回路进行抽检,检测值不超过0.5兆欧为合格。
总之,做好水电隐蔽验收可以**大限度减少住户使用阶段可能带来的安全及使用功能问题,因此必不可少且非常重要。 2018-08-02 18:43:39 -
132****6458 主要的弱电规范有如下:建筑照明设计标准、火灾自动报警系统设计规范、泡沫灭火系统设计规范、火灾自动报警系统施工及验收规范、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范、建筑电气工程施工质量验收规范、电梯工程施工质量验收规范、综合布线系统工程验收规范、智能建筑工程质量验收规范、建筑电气照明装置施工及验收规范等等。 2018-08-02 18:43:32
-
答
-
答
提供验收资料设备开箱检验、检验批(包含合格证检测报告等),分部分项验收,隐检记录,试运行记录,单位工程验收记录(看情况是否有),试运行记录,自检报告,测试报告等,具体每个监理要求不一样,要根据他们的要求准备.资料齐全,施工规范就可以验收了,验收需要咨询监理,提交验收申请,监理批复后给甲方,甲方同意后,由甲方组织验收,所以施工单位准备好资料就可以了
全部3个回答 > -
答
正常验收房子时间一般是持续2-3个钟头,建议早晨8:30去或下午2:00去。有条件的可请专业人员帮你验房。
全部4个回答 > -
答
地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和质量检验制度。建筑网小编通过相关内容的整理,梳理《地基基础工程质量验收规范》基本概况:《地基基础工程质量验收规范》本规范主要内容分8章,包括总则、术语、基本规定、地基、桩基础、土方工程、基坑工程及工程验收等内容。其中土方工程是将原《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83中的土方工程内容予以修改后放入了本规范,基坑工程是为适应新形势而增添的内容。2002-05-01实施《地基基础工程质量验收规范》为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。《地基基础工程质量验收规范》地基基础工程施工中采用的建筑企业工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。地基与基础工程的施工,均与地下土层接触,地质资料极为重要。基础工程的施工又影响临近房屋和其他公共设施,对这些设施的结构善的掌握,有利于基础工程施工的安全与质量,同时又可使这些设施得到保护。近几年由于地质资料不详或对临近建筑物和设施没有充分重视而造成的基础工程质量事故或临近建筑物、公共设施的破坏事故,屡有发生。施工前掌握必要的资料,做到心中有数是有必要的。 施工单位必须具备相应专业资质。并应建立完善的质量管理体系和质量检验制度。 国家基础建设的发,促成了大批施工企业应运而生,但这些企业良莠不齐,施工质量得不到保证。尤其是地基基础工程,专业性较强,没有足够的施工经验,应付不了复杂的地质情况,多变的环境条件,较高的专业标准。为此,必须强调施工企业的资质。对重要的、复杂的地基基础工程应有相应资质的施工单位。资质指企业的信誉,人员的素质,设备的性能及施工实绩。
全部5个回答 > -
答
这要根据图纸上的规范要求,去相应的检测机构检测以下,大概检测以下内容:彩钢板的厚度,彩钢板镀铝锌的含量,彩钢板强度,涂层的厚度,涂层的种类,还有是不是你们需要的彩钢板生产厂家的产品等等。
全部3个回答 >