先来看看裂缝的分类:裂缝可分为受力裂缝和非受力裂缝。受力裂缝是由地基不均匀沉降、混凝土强度、板厚等因素引起的;非受力裂缝是由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的,它出现的时间有早有晚,早期的干缩裂缝在浇筑完成约2~4个小时就会出现,部分温度裂缝在竣工验收后三个月至半年内才出现。其中施工因素主要有板负筋保护层偏大(钢筋严重踩塌)、板底混凝土保护层不足或砂的氯盐含量超标。 再来分析各类裂缝的处理方法: 一、对混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品种混用发生化学反应而导致的破坏性裂缝,须进行彻底处理,即将混凝土打掉重新浇筑。 二、对受力产生的裂缝,可根据裂缝出现的原因,有针对性地采取加固补强措施。 如果对已影响到结构安全的楼板裂缝,除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜) 三、对由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的非受力裂缝处理如下: 1、对于一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧树脂液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。 2、对其它一般裂缝(宽度在0.05mm~0.2mm之间)的处理,其施工顺序为:清洗板缝后用1:2或1:1水泥砂浆抹缝,压平养护,封闭以恢复观感即可。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝) 3、对当裂缝(宽度大于0.2mm)较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平,也可以采用环氧胶泥嵌补。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝) 4、对当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时可在楼板上增做一层钢筋网片,以提高板的整体性。或在板面用环氧树脂液灌缝封闭(作一层防水也行),在板底用碳纤维布粘贴成井字形,间距同布宽。 5、对通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于0.2mm的处理方法也为:除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜) 6、对通长、贯通与非通长、贯通裂缝共同组成数量又多时板底只有纵横都粘贴。
全部3个回答 >毛坯房混凝土楼板洞怎么修补
138****9384 | 2018-07-14 16:44:21-
143****2873 【结构设计师】
首先说大原则:
这个主要是要看你的楼梯的形式和布置。是钢楼梯还是普通混凝土板式楼梯?
如果是钢楼梯的话,可以考虑不加梁。第一块板按照三边支撑算,第二块按照一边固结的悬挑板算。如果是楼梯的重量需要压在新补的板上面,建议还是架梁。
具体说:
第一个,可以在悬空板的那个边加梁,楼梯一端搭在这个梁上面,一端搭在下一层。或者搭在两边的梁上,这里不加梁也可以。但是建议按照三边支撑计算后,悬空的这个边头上附加两根14的钢筋。
第二个,楼梯重量应该不会压在板上,应该是搭在已有梁上面。悬挑1030长度,建议不加梁,否则不好看。影响从下面看的美观。
有问题可以追问,或者说说你的楼梯
追问:
先谢谢了,全部是用钢木楼梯或者全木楼梯。
第一个情况,向下的楼梯不会搭在新补的楼板上,但是向上的楼梯会压在这块楼板不悬空的那半边。
第二个情况,楼梯上来后有个90度转角,可以设法让原来的梁主要承受楼梯重量,但是楼板需要吃一部分力。
顺便问一下,如果不用混凝土,用钢结构来补楼板是否可行? 2018-07-14 16:44:57 -
147****9152 建议你去楼上看看怎么回事,如果是穿孔,上面得做好防搜索水,或者等人家装修完你再装。至于美观,装修完这点洞就看不到没影响了。 2018-07-14 16:44:51
-
144****2991 毛坯房墙面简单处理方法:
毛坯房墙面处理方法步骤一:检查墙面
毛坯房中的墙面一般是水泥墙,所以在装修墙面之前,就是需要对墙面进行详细的检查。全面检查毛坯房内需要刷漆的水泥前面是否坚实、平整。吐过墙面的抹灰层不够结实或者存在大的缝隙和空洞,可以投诉开发商或物业,并且要求其重做,个别孔洞如自己修补,可使用石膏填补也是可行的。但是墙面的平整度的较差(误差大于正负5mm),则应该考虑先做石膏来找平。检查墙面时还需要用水平线来测试一下墙面是否水平,如果没有保持一定的水平度,则可要求开发商重做。
毛坯房墙面处理方法步骤二:成品保护
在对墙面进行装修之前,应该有其他的项目做好了以后,在墙面处理时难免会有粉尘、而且在刷腻子的时候还会有腻子、涂料或其他的胶水滴落,所以在对墙面进行装修之前,一定要对房间中的其他成品做好保护工作。一般可在便利店中买上适合大小的塑料纸,在工地上将需要保护起来的成品包裹起来,但是要小心成品的遮挡力度,避免将装修好的成品损坏的可能。
毛坯房墙面处理方法步骤三:刮腻子前的准备工作
在刮腻子之前需确保墙面的坚实、平整,不平整的地方可用钢刷或其他工具清理墙面,凹陷的地方可以用水泥将其填平,尽量使墙面无浮土、浮沉。在墙面辊一遍混凝土界面剂,尽量的将其辊得均匀,待其干燥以后就可以进行墙面的腻子涂刷工作了。
毛坯房墙面处理方法步骤四:刮腻子
在对毛坯房中的墙面刮腻子之前,应该先测量一下墙面的平整度,可以使用两米以上的检测尺来测量,这样的方式能够确定刮腻子的方法。一般墙面的腻子需要刮上两遍腻子即可,既能够让墙面找平,又能让墙面的底色均匀。如果墙面的平整度较差,则可以多刷上几遍就可以了。如果平整度极差的墙面或墙面的倾斜度很大,可以考虑先刮上一遍找平石膏进行找平,之后在刮腻子,每遍腻子批刮的间隔时间应在2小时以上(表干以后)。
毛坯房墙面处理方法步骤五:刷漆
刷漆包括底漆与面漆两种,首先刷上底漆,清理好了打磨平整后的墙面灰尘,便可以涂刷底漆。底漆涂刷一遍即可,务必均匀,待其干透以后就可以进行下一步骤。面漆一般是刷上两遍,每次间隔的时间段为2-4小时以上(以面漆干透为准)基本上就可以了。第二遍刷面漆之后,需要等待1-2天才能完全干透,在涂料完全干透之前,一定要注意防水、防旱、防晒,防止漆膜出现问题。 2018-07-14 16:44:44
-
答
-
答
客厅墙渗水,通风干燥几天就好了(楼上装修改造就另当别论)先检查楼上防水及他家是否有隐蔽管道,这种情况只能逐项排除找到原因。你的房子在保修期内应该找开发商解决是怎么个漏法?你的上一层漏下来的?装修过没有?混凝土本身是带细裂缝工作的,是不防水的,只能做到“过水不漏”,有水积起来的时候肯定会漏因为抹灰时可能有部分水在墙里面,如果属于较大裂缝造成的漏水,可以找开发商修理,可要求适当赔偿,开发商态度不好,可投诉至当地质监部门。
全部5个回答 > -
答
毛坯房又称为“初装修房”,这样的房子大多屋内只有门框没有门,墙面地面仅做基础处理而未做表面处理。而屋外全部外饰面,包括阳台、雨罩的外饰面应按设计文件完成装修工程。在房地产市场中毛坯房依然占据着主角位置,虽然毛坯房在出售前大多已经过相关部门的工程验收,但购房者在把毛坯房变成展现自我个性的空间之前,还需要对以下八个方面多加留意,毛坯房交房标准也可以参考以下:1、毛坯房全部外饰面,包括阳台、雨罩的外饰面应按设计文件完成装修工程。2、户门以内各房间采用预制楼板或现浇板顶棚的,应做到不抹灰、用腻子找平,达到板缝密实、无裂缝,接搓平顺无错台,表面平整、色泽基本均匀、线角顺直;户门以内各房间基层地面混凝土应做到表面平整、压实,达到粘结牢固、无裂缝。3、毛坯房各种管道应进行通水、试压、通球试验和暖气热工调试等验收工作。4、毛坯房交房标准有防水要求的房间地面应严格按照防水层、保护层的建筑要求来规划,在验收时应进行两次蓄水试验,做到无渗漏。5、公用部位、公共设施、各种管道(给、排、雨水、暖、热)、电气设备(配电箱、柜、盘、插座、开关、灯具等)等都应按设计文件完成全部装修,并按规定完成各种测试项目。6、毛坯房屋面工程项目进行蓄水、淋水试验。7、地漏与泛水坡度符合设计要求,达到不倒泛水,结合处严密平顺,无渗漏。8、各种房间水泥地面基层标高,应考虑预留再装修时的高度尺寸要求水电应该自己去弄吧
全部3个回答 > -
答
室内局部小气候环境差,浮灰多,长期居住影响呼吸道健康
全部3个回答 > -
答
您好 这是小问题 也许是吊塔刚好有个固定的位置是在您的房子里 然后竣工之后拆除吊塔后留下的痕迹 再帮您修补好才留下的。这个您可以问问施工方或者物业 他们能给您一个准确的答复!
全部4个回答 >