【结构设计师】首先说大原则:这个主要是要看你的楼梯的形式和布置。是钢楼梯还是普通混凝土板式楼梯?如果是钢楼梯的话,可以考虑不加梁。第一块板按照三边支撑算,第二块按照一边固结的悬挑板算。如果是楼梯的重量需要压在新补的板上面,建议还是架梁。具体说:第一个,可以在悬空板的那个边加梁,楼梯一端搭在这个梁上面,一端搭在下一层。或者搭在两边的梁上,这里不加梁也可以。但是建议按照三边支撑计算后,悬空的这个边头上附加两根14的钢筋。第二个,楼梯重量应该不会压在板上,应该是搭在已有梁上面。悬挑1030长度,建议不加梁,否则不好看。影响从下面看的美观。有问题可以追问,或者说说你的楼梯追问:先谢谢了,全部是用钢木楼梯或者全木楼梯。第一个情况,向下的楼梯不会搭在新补的楼板上,但是向上的楼梯会压在这块楼板不悬空的那半边。第二个情况,楼梯上来后有个90度转角,可以设法让原来的梁主要承受楼梯重量,但是楼板需要吃一部分力。顺便问一下,如果不用混凝土,用钢结构来补楼板是否可行?
全部3个回答 >毛坯房混凝土楼板洞怎么修补?谁知道呢?
137****9787 | 2019-07-05 15:38:17-
135****1514 先来看看裂缝的分类:裂缝可分为受力裂缝和非受力裂缝。受力裂缝是由地基不均匀沉降、混凝土强度、板厚等因素引起的;非受力裂缝是由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的,它出现的时间有早有晚,早期的干缩裂缝在浇筑完成约2~4个小时就会出现,部分温度裂缝在竣工验收后三个月至半年内才出现。其中施工因素主要有板负筋保护层偏大(钢筋严重踩塌)、板底混凝土保护层不足或砂的氯盐含量超标。
再来分析各类裂缝的处理方法:
一、对混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品种混用发生化学反应而导致的破坏性裂缝,须进行彻底处理,即将混凝土打掉重新浇筑。
二、对受力产生的裂缝,可根据裂缝出现的原因,有针对性地采取加固补强措施。 如果对已影响到结构安全的楼板裂缝,除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)
三、对由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的非受力裂缝处理如下:
1、对于一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧树脂液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。
2、对其它一般裂缝(宽度在0.05mm~0.2mm之间)的处理,其施工顺序为:清洗板缝后用1:2或1:1水泥砂浆抹缝,压平养护,封闭以恢复观感即可。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝)
3、对当裂缝(宽度大于0.2mm)较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平,也可以采用环氧胶泥嵌补。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝)
4、对当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时可在楼板上增做一层钢筋网片,以提高板的整体性。或在板面用环氧树脂液灌缝封闭(作一层防水也行),在板底用碳纤维布粘贴成井字形,间距同布宽。
5、对通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于0.2mm的处理方法也为:除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)
6、对通长、贯通与非通长、贯通裂缝共同组成数量又多时板底只有纵横都粘贴。
2019-07-05 15:38:53 -
158****8349 现浇楼板裂缝是长期困扰建筑施工企业的一个难题,也是居民住宅质量投诉常见问题。虽然理论认为,现浇楼板裂缝是不可避免的现象,这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,但在实际施工中仍有必要采取有效措施对其进行控制,特别是避免有害裂缝的产生。本文分析现浇楼屋面板裂缝的形成原因,并依据施工实践提出防治措施。
一、裂缝产生的原因
1.混凝土水灰比、塌落度过大,或使用过量粉砂混凝土强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。因此,水、水泥、外掺混合材料、外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝。泵送砼为了满足泵送条件:坍落度大,流动性好,易产生局部粗骨料少、砂浆多的现象,此时,砼脱水干缩时,就会产生表面裂缝。
2.混凝土施工中过分振捣,模板、垫层过于干燥混凝土浇筑振捣后,粗骨料沉落挤出水分、空气,表面呈现泌水而形成竖向体积缩小沉落,造成表面砂浆层,它比下层混凝土有较大的干缩性能,待水分蒸发后,易形成凝缩裂缝。而模板、垫层在浇筑混凝土之间洒水不够,过于干燥,则模板吸水量大,引起混凝土的塑性收缩,产生裂缝。
3.混凝土现浇施工中过分振捣,模板、垫层过于干燥过度的抹平压光会使混凝土的细骨料过多地浮到表面,形成含水量很大的水泥浆层,水泥浆中的氢氧化钙与空气中二氧化碳作用生成碳酸钙,引起表面体积碳水化收缩,导致混凝土板表面龟裂。
4.后浇带处理不慎而造成的板面裂缝为了解决钢筋混凝土收缩变形和温度应力,可按规范要求设置后浇带,但有些后浇带不完全按设计要求施工,如施工未留企口缝,板的后浇带不支模板,造成斜坡槎,疏松混凝土未彻底凿除等都有可能造成板面裂缝。 2019-07-05 15:38:37 -
145****3926 修补过程,
1、洞口凿毛到新鲜混凝土,露出石子,清理冲洗干净。
2、吊模。就是两片三夹板做底,用铁丝穿过夹板吊在板面的短钢筋上。
3、浇筑一半混凝土。混凝土必须有石子,可以是细石。浇筑前混凝土面要湿润。混凝土仔细插捣密实。混凝土浇筑完3~4个钟头,快要收水的时候,表面要抹平压紧。
4、混凝土浇筑第二天剪断铁丝,浇筑剩下的混凝土。混凝土完成面较板面低1cm。混凝土必须有石子,可以是细石。浇筑前混凝土面要湿润。混凝土仔细插捣密实。混凝土浇筑完3~4个钟头,快要收水的时候,表面要抹平压紧。混凝土终凝硬化以后,放水养护三天。养护一周更好。
5、地面找平,重新施工防水。板底拆模板。
2019-07-05 15:38:29
-
答
-
答
1、明确毛坯房装修过程涉及的面积。特别是毛坯房贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积; 2、明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。 (三)主体拆改,让空间更实用 主体拆改是毛坯房装修步骤**先上的一个项目,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。拆改完的垃圾,要及时清理出去,保证毛坯房室内的清洁,也是为了方便施工。 此时,该把成品门定下来了,这时**好把橱柜、烟机、灶具、热水器逛透,并可以确定下来。 (四)水电改造,安排好每个空间的用途 毛坯房水电改造,没有后悔药吃。砖上了墙、吊顶一封上,再想加插座可就难咯。所以,毛坯房一定要确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等等确切的位置。 水电改造前,橱柜设计师应上门进行第一次测量,帮你确定好电源、水路的改造方案。 热水器,也**好派人来根据你所确定的型号,设计好电源、接口的位置。 提醒毛坯房装修步骤:水盆下面的墙上,**好留电源插座,方便装厨宝。空调洞和电源尽量放在床头的这面墙上,避免以后空调直接对着人吹。毛坯房强电和弱点要保持20公分的间距,例如,插座和网线间要留20公分距离。 (五)包立管,把难看的管道包起来 考虑到毛坯房厨房卫生间的易潮易湿环境,包立管的材料一定不能用木龙骨!大家千万小心,即使木龙骨上刷防腐涂料也不行。
全部3个回答 > -
答
毛坯房装修后多久可以入住;新房装修后需要通风空置3-6个月时间入住 才是安全的 。。。我国的住房居室空气标准,甲醛的**高含量容许浓度为(0.08mg/m3)因为新房装修后会产生甲醛气味,是有害身体健康的。并且甲醛是导致新生儿畸形、儿童白血病、青少年记忆力和智力下降的主要原因。加上甲醛是被有关权威组织确定为“致癌和致畸性物质”。
全部3个回答 > -
答
1、检查墙体情况:墙面重点检查平整度、看是否渗水、是否有裂缝,特别是查看一些墙体是否有水迹,特别是一些山墙、厨房卫生顶面、外墙等地方,如有的话,务必尽快查明原因。2、检查防盗门情况:看防盗门有无划痕,门边是否变形,门与框的密封是否严密,门和锁开关应灵活;观察猫眼,是否松动、不清晰、视野不全或因有异物无法看清楚等现象;门铃是否不响或响了不停。3、检查窗户情况:检查门窗的密封是否良好,可用一长纸条放在密封点上,关门压住纸条用力抽出,多点试验验看密封条的压力是否均匀;看推拉窗上的纱窗和窗扇,推动灵活,相互无碰撞;窗户外窗框上应有防堵帽,防止异物堵塞影响排水,导致下雨时窗户进水;双层玻璃里外都擦不干净时应提出拆换玻璃清洁,否则以后不易解决。4、检查管道情况:看管道安装是否通畅和密封,用手使劲晃动暖气管和上水管,应固定牢固。如果松动,应重新固定。打开水阀看排水是否流畅,放水同时用卫生纸擦拭上下管道底部有无渗透。
全部4个回答 > -
答
1、设计,就是你想要什么样?打算花多少钱?可以找装饰公司。2、施工,先要去物业管理办理施工准许手续,再请施工单位进入,这儿名堂多,有的包工包料,有的只包工,有的只说总价,开工后再追加,弄得你半途中作难,有的偷工减料,防不胜防,找一家信誉好的公司很重要,太便宜的往往靠不住。3、验收结算,其实验收在施工中就要进行,检查每道工序是否规范,**好有个内行朋友帮助。
全部4个回答 >