买个清水自吸泵就0K。200米左右
全部3个回答 > 楼层有八楼,怎样装水泵合适
141****4797 | 2018-07-09 18:06:34
已输入 0 字
已有4个回答
-
134****6360 管道与水泵法兰之间的连接应是无应力连接、即法兰平行度良好,管道重量不支承在泵体上。
水泵吸水管的连接应有上平下斜的异径管,从吸水喇叭口接向泵的水平管应有上升坡度,使吸水管内不积存空气、利于吸水。泵的出水管上应安装异径管、止回阀和闸阀,并安装压力表。
安装水泵的时候尽量水平,还要注意安装方向,就是不要装反了,这样就得返工重新安装,影响效率。另外主管道回水管的**高处要安装自动排气阀,确保把管道里的气体排干净。 2018-07-09 18:07:48 -
143****9040 水泵安装水平要求:
1)地脚螺栓安放时,底端不应碰孔底、地脚螺栓离孔边应大于15mm,螺栓应保持垂直,其垂直度偏差不应超过10/1000。
2)水泵的找平应以底座的水平加工面等处为基准,用水平仪进行测量,泵体的水平度偏差每米不得超过0.1mm。3)用水准仪、百分表或塞尺进行测量和校正,使水泵轴心与电动机轴心保持同轴度,其轴向倾斜每米不得超过0.2mm,径向位移不得超过0.5mm4)水泵找平衡时发现水泵不平可以拿垫铁调整高度。
5)水泵每台泵的进出水口两端应设有排水口和压力表接头,进出水口应配有法兰供管道连接。 2018-07-09 18:07:32 -
157****2107 水泵与水泵之间的安装距离一般根据人能通行及能维修时能把泵移动到两泵之间放下这两方面考虑,一般泵的基础四周比泵座大100mm,基础之间空出500---700mm。
你也应根据你的场地情况综合进行考虑,没有统一的标准。 2018-07-09 18:07:16 -
142****5764 水泵安装需注意如下:
1.基础坐标、标高、尺寸、预留孔洞应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。水泵基础的平面尺寸,无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽100~150mm,有隔振安装时应较水泵隔振基座四周各宽出150mm。基础顶部标高,无隔振安装时应高出泵房地面完成面100mm以上,有隔振安装时高出泵房地面完成面50mm以上,且不得形成积水。基础外围周边设有排水设施,便于维修时泄水或排除事故漏水。
2.水泵基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等应清除干净,预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好,放置垫铁部位表面应凿平。 2018-07-09 18:06:47
加入交流
相关问题
-
答
-
答
常规家庭用管道泵增压,因为是8楼须视市政管网压力,如果市政压力达不到8楼。。只有在总管上增压,由物业或开发商来解决。
全部4个回答 > -
答
8楼有30米扬程的抽水机足够了
全部3个回答 > -
答
这个问题不太好整啊,你不下管吧,你家以下的楼层有漏气的地方,如谁家的水箱里没水,漂浮阀起不到作用就漏气了,你的泵就抽不上来水,下管吧,又不太道德,各楼层的主管一般是6分管,你下进去一个管,所剩的空间就小了,如果再有别人在下一个,来水的时候,不下管的人家的流量也就没多少了,所以**好的办法是在一楼以下长期有水的地方(如地下管道沟里)安装一台管道泵(没水的各楼人家联合买),用不用有各家来控制。买一台6分的管道泵就行了,要220电压的,具体型号可选:SG20-160的,流量2.5,扬程32,电机750W,没多少钱。
全部3个回答 > -
答
八楼好,七穷八富嘛
全部5个回答 >