在底层设置控制线,同时在各楼层设置200*200毫米的放线洞若干个(放线洞位置对准底层的控制线),在放线洞上侧架好垂直激光垂直仪器进行打点放线,用控制线来控制每层的轴线、垂直、标高,多加以复核控制,偏差很小。
全部3个回答 >高层放线如何保证高层的垂直度
155****1609 | 2018-07-07 21:53:25-
135****0068 在底层设置控制线,即在底层两端房间内,距离高层建筑两端横轴线内侧各1.5-2.0米弹一控制线,再在距离高层建筑两侧纵轴线内侧各1.5-2.0米弹一控制线,且两条必须是相互垂直的,这两条线必须保护好以后要经常用的。在控制线的交叉点上方的模板上相同位置各开一个200*200毫米的放线洞(放线洞位置对准底层的控制线的交叉点位置),待这一层砼浇筑完成达到能上人时,在放线洞上方架好激光经纬仪器,投点到底层控制线的交叉点进行打点放线,每层均用此控制线来控制各层的轴线、垂直度、标高等,多加以复核控制,偏差很小。随着楼层的逐渐升高,须用对讲机进行联络以加快放线的进度。 2018-07-07 21:55:20
-
156****0204 一、概况:高层住宅楼,标准层高2.9米,B#地上33层,全高101.97米。全高垂直度偏差不仅影响结构安全,也直接关系到外墙装修抹灰成本及质量。
二、施工准备
1)第一层结构地面浇筑完成(筏板基础或地下室顶板)后即进行基线定位;
2)仪器准备:激光垂准仪、电子经纬仪、对讲机一对、墨斗、米尺、铅笔等。
三、放线流程(以B#楼为例)
1)浇筑完成筏板基础顶面后,确定建筑外墙1米控制轴线,并在纵横轴线交点处确定两个基点。
2)上一层浇筑砼时,在垂直下层轴线交点区域处预留150mm×150mm放线孔。
3)下层基点处支设垂准仪,调节焦距并使下层基点位置垂直汇于上层放线孔激光靶上作为第一个基点的上传点。 2018-07-07 21:54:47 -
134****1598 高层建筑的垂直度你们是如何控制的啊?
采用内控法,在底层设置控制线,在控制线交点架设激光铅垂仪,通过每层预留孔投放激光到
放线层预留孔上的有机玻璃板上,用铅笔标记激光点,如果放线层数太高,可转动激光铅垂仪360度取中点,或将底层控制线上移楼层,在放线层架设经纬仪对中激光点,将底层控制线投放到放线层上,其它线以控制线为基准排尺寸,投放三个点上去,即可复核尺寸的准确性. 2018-07-07 21:54:29
-
答
-
答
首先定位:工程所在都有测绘局给留下的坐标点。用经纬仪打出直线即可。给你两个点你该知道怎么打直线吧?不会的话先把经纬仪玩熟了再说。楼层放线:就是根据基础上留下的轴线位置,用线坠吊上去,然后校正出当前楼层的轴线位置,再根据图纸把细部划分出来就好。做为施工员,放线是**简单的活了。只要细心就好。推荐本书你可以看下,其中包括很多不规则建筑的放线方法。书名字叫《施工测量手册》。刚开始干施工,先跟着师傅混着。学起来很快。千万别粗心放错了。
全部3个回答 > -
答
高层放线一般是这样的:1、把标高从原始点引测到新建筑的建筑物上去,一般放在新建筑物的角柱子上,方便向上引测标高,为了减少引测的误差,一般都从同一基准点向上引测3层,4层,~~~N层,一般以10层为一整尺50米,或60米,然后再做一个50或60米标高点,再向上引测标高~~~直到完成标高的传递工作。2、标高传递到相应的楼面后,要抄水平标高给木工用或浇砼抄平用或给其它专业单位用的。3、轴线或控制线的引测工作,从永久性建筑上或固定点引测轴线或控制线向下到基础内,向上到正负0以上去。基础内施工完成到正负0标高时,就重新做4块钢板预埋在地下室顶板四个角的位置处,一般是预埋钢板中心到二个方向的轴线距离是1米或其它整数。这就是控制轴线,然后用激光铅直仪器向上传递控制轴线(把4块钢板上点引测上去,通过轴线洞口200*200或250*250),边结成控制矩形轴线。然后再在楼层上引测小线、柱头线、梁边线等等。一般是15层一打用激光铅直仪器,轴线洞口封洞,现标出轴线点,重新向上引测控制轴线~~,就是个循环下去。
全部2个回答 > -
问 高层如何放线答
放线一般采用外控法或内控法引轴线,但大多数方便使用内控法。内控法引轴线是按照图纸主要的、相交的横轴和纵轴两条轴线或与之平行相交的两条控制线。1,在一层留有痕迹后,二层以上则在交点的对应大致位置浇筑混凝土时留下200~300的孔洞,同时在横轴和纵轴的另一端分别相应留有孔洞与一层轴线位置对应。2,在放二层轴线时,利用打有十字墨线的白色分划板放在下层孔洞上调好十字线与下层轴线分别对应,再将经纬仪放在本层孔上方,使垂点与下方分划板十字交点照准对应,这样下方的轴线点便返了上来,做上标记,然后使用经纬仪就可以放出相交的两条横轴与纵轴线了。
全部4个回答 > -
答
,首层肯定是从楼外控制桩使用经纬仪引过去的,首层,一般在建筑四角(看建筑形状)埋设钢板,钢板中心划出标记,以便铅垂仪对准,记住钢板上的标记距两侧轴线的距离(**好取整数)。首层顶板支设模板时候,在钢板画标记正上方留设投测孔,一般200*200mm就行,(即顶板模板开孔),首层顶板施工完成,即在首层钢板安装铅垂仪,向二层地面投测,根据首层钢板上标记距轴线的距离确认二层轴线位置。以上各层依次类推,需注意的是准确留设投测孔,如上下层不通,只能剔凿楼板了
全部3个回答 >