全部5个回答 >变配电房可以放在住宅楼层的正下方吗?
134****7855 | 2018-07-06 15:17:09-
147****4226 据工作人员介绍,一般居民建筑物内的配电房为建筑工程设计范围。根据民用建筑物内配变电所的设计通则,当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。
另外,电力设施不会产生辐射,它产生的电磁场,我们一般称为极低频电磁场或者叫工频电场、工频磁场,而不是电磁辐射。
电场、磁场,强度跟常用的家用电器差不多,市民无须恐惧。市民如果有所担虑,可以请环境部门进行电磁辐射监测,辐射标准可参照《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》,工频电场限值为4kV/m、磁感应强度限值为0.1mT。 2018-07-06 15:18:54 -
137****0060 没事儿 哪儿来那么多辐射!! 如果是干式变压器的话就没任何问题,也不会爆炸,噪音也没那么大。 况且中间还有隔层!! 如果是油变的话就不行了! 居民建筑物内是不允许上油浸式变压器的。 2018-07-06 15:18:37
-
153****0945 配电箱的辐射远没有到让人恐慌的地步。 2018-07-06 15:18:14
-
158****0481 没有规范规定不允许但是要注意不应设置在厕所浴室厨房或其他经常积水场所的正下方,且不宜相邻;大型高层建筑,可分层设置配变电所。(你的是住宅)一类高、低层主体建筑内,严禁设置可燃性油的电气设备的变配电所。建议你做独立地下室变配电所。 2018-07-06 15:17:56
-
142****6168 没有规范规定不允许 但是要注意不应设置在厕所浴室厨房或其他经常积水场所的正下方,且不宜相邻; 大型高层建筑,可分层设置配变电所。(你的是住宅) 一类高、低层主体建筑内,严禁设置可燃性油的电气设备的变配电所。 2018-07-06 15:17:29
-
答
-
答
1,我们用的电能是由电网提供的频率为50Hz的工频交流电,当导体中有电流流过时,它确实会在导体周围产生和电流频率相同的磁场,这就是电工学中的电生磁现象;如果有一个可以形成电流回路(通路)的闭合导体进入这个磁场范围,并且(或者相对而言)作切割磁力线运动时,则这个进入磁场范围内的闭合导体内就会产生磁电感应现象而有电流流过,这个就是磁生电现象; 2,如果是高频率的交流电,(比如无线电信号等)在导体内流过时,也会使导体周围产生和其频率相同的电磁场,并且还会向空间辐射,而还能穿透非金属物质。如果此时非金属物质内含有水份的话,则这个电磁波会使水分子发生激烈的振动和摩擦,产生热量;微波炉就是利用了这个原理来加热物体的; 3,从上面两点可以看出工频交流电在导体周围产生的是磁场,而且必须是闭合导体时才有可能感应出电流;高频交变电流可以向空间辐射电磁波而不单是磁场了,电磁波可以对水分子产生作用而使含水物发热。从这个分析我们可以得知,电磁场和电磁波虽然只是一字之差,但却是两个完全不同的概念,不能混为一谈的;如果讲可能对人产生的损害,那电磁波确实会对人产生影响和损害,但是电磁场虽然存在,人也虽然可以称作导电体,可**重要的一点是一个人的身体不能形成闭合回路,那么即便有电磁感应,也产生不了感应电流,所以这个电磁场对人体不起作用。小区配电房辐射有多强
全部3个回答 > -
答
、我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。 电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。3、你根据你小区配电的功率来定距离。
全部4个回答 > -
答
配电房离楼15米可以,其实你主要还是担心辐射问题的出现会对人不好是吗,其实配电房离楼15米基本上就没什么辐射了,所以配电房离楼15米是可以的。尽管配电室的电磁场存在,虽然我们可以将其称为电导体,但**重要的一点是人体不可能形成闭环,并且不能产生感应电流。因此,这个电磁场实际上是对人体起不到什么影响的。配电室的交流电源只有50HZ。它根本不是高频,并且不产生任何电磁波,基本上墙壁就足以隔离。事实上,在我们居住的现有空间中,除了人们可以去珠穆朗玛峰之外,它周围都是电磁场包围着的。事实上,我们的身体长期适应这种环境。小型配电室可以忽略不计。综上所述,基本上小型的配电房都不会对人体有什么影响,配电房离楼15米是可以的。
-
答
小区配电房噪音完美解决可以使用以下的这几种方法:1、安装质量比较好的隔音门,可以减少至少20分贝以上的噪音量。2、在墙壁的四周和吊顶覆盖隔音设备,比如说安装隔音棉,也能够减少配电房所传播出来的噪音。3、如果说配电房的变压器还有一定的震动,需要先解决振动的问题,然后再安装隔音的设施,因为大多数的噪声都是由于固体气体的振动所引起的,可以先检查一下变压器原本的结构是否发生损坏,有损坏的话及时维修可以降低噪音。4、把配电房的窗户使用相应的隔音窗,或者是安装密封条,由专业的技术工人进行安装之后,可以降低噪音的泄漏。现如今市面上的抗噪音设备已经越来越多,所对应的隔音材料也在不断的提高,会比之前的隔音分贝量有所提升。