我们这里都是放在竖井内的,竖井钥匙由物业保管,有查电费、充值电费的操作都有物业负责。
全部3个回答 >多层住宅几层一个电表箱
132****4038 | 2018-07-05 15:32:05
已输入 0 字
已有3个回答
-
135****7848 我们做的是半集中式,16层的楼可以分成4个或者5个电表箱,楼层也可以在1、4、7、10、13设置!这样占地不大,也方便抄表、管理。 2018-07-05 15:32:50
-
144****6520 住宅楼每层基本上都会配备电表箱、户内配电箱、以及应急电源配电箱。
电表箱内一般安装有电表,分别为每户的电能使用量的统计作用;户内配电箱一般都是每一层的电源总箱;应急电源配电箱,是用来控制停电时楼道里配电的应急电源(灯)的。 2018-07-05 15:32:35 -
136****3366 看负荷了。如果单层负荷比较大的话,可能一层要设置一个。另外还要看防火分区,配电箱的回路是不能跨防火分区的。总之结合实际来看比较好。 2018-07-05 15:32:21
加入交流
相关问题
-
答
-
答
用1000瓦电磁炉做水一个小时,看电表的表字是否符合走满一度电,就能知道是否正常了
全部4个回答 > -
答
你好,希望帮到你供电局一般考虑抄表方便要求集中布置,但这要求空间较大,对业主来说是浪费,因此具体工程可根据每层户数、装箱的空间位置确定电表箱的表位,然后可每三层或四层分设一电表箱。采用多表位电表箱,例如十二表位透明电表箱。集中设置电表箱不合理,影响使用空间和观感,并且浪费材料,增加费用。分层设置电表箱可以考虑,但每层都设太过频繁,对于抄表工作带来很大难度,建议每单元分段设置,如每单元四层为一个区段。以16层住宅为例,根据网友提供的*:16层的楼的电表箱可采用半集中式,也就是1、5、9、13层设置,每个电表箱包含四层住户的电表箱,电表箱**好安在强电井内。可以采用预付费电表箱,也可以采用远程抄表功能,这些在采购电表箱的时候就要注意。同时要考虑好验收时供电部门的要求,一般他们都要求集中放在首层。如果是智能远程抄表的话,可以分开放各层,选用防窃电表箱,这样可以节省线路等费用。如果是普通表供电部门的要求又没问题的话,分双层装一电表箱放置于单层或双层电井比较理想。如果首层有入户门的话,装首层大堂我认为是**不理理想的,如果是那样**好装在外围不用进入首层入户门即可抄表。总之高层住宅电表箱的安装要综合考虑的问题就是,按供电验收过户、安装成本、抄表方便的次序进行,把握好这三点就行。
全部5个回答 > -
答
高层建筑主体结构施工的时候,临时电箱是一层一层跟着作业面上走,用于电焊、吹扫、混凝土施工等用途。 一般一层设置一个电箱即可,如果单层建筑面积很大,则可根据实际情况增加电箱数量,原则是满足施工便利和安全用电要求即可。
全部3个回答 > -
答
我们这里电力局要求每层设置一个电表箱,箱门朝外,方便用户看表、插卡。不想允许物业设置人为障碍。