我们这里都是放在竖井内的,竖井钥匙由物业保管,有查电费、充值电费的操作都有物业负责。
全部3个回答 >住宅楼电表箱应安装在哪
141****3450 | 2018-06-20 15:30:54
已输入 0 字
已有5个回答
-
132****7861 你好,希望帮到你供电局一般考虑抄表方便要求集中布置,但这要求空间较大,对业主来说是浪费,因此具体工程可根据每层户数、装箱的空间位置确定电表箱的表位,然后可每三层或四层分设一电表箱。采用多表位电表箱,例如十二表位透明电表箱。集中设置电表箱不合理,影响使用空间和观感,并且浪费材料,增加费用。分层设置电表箱可以考虑,但每层都设太过频繁,对于抄表工作带来很大难度,建议每单元分段设置,如每单元四层为一个区段。以16层住宅为例,根据网友提供的*:16层的楼的电表箱可采用半集中式,也就是1、5、9、13层设置,每个电表箱包含四层住户的电表箱,电表箱**好安在强电井内。可以采用预付费电表箱,也可以采用远程抄表功能,这些在采购电表箱的时候就要注意。同时要考虑好验收时供电部门的要求,一般他们都要求集中放在首层。如果是智能远程抄表的话,可以分开放各层,选用防窃电表箱,这样可以节省线路等费用。如果是普通表供电部门的要求又没问题的话,分双层装一电表箱放置于单层或双层电井比较理想。如果首层有入户门的话,装首层大堂我认为是**不理理想的,如果是那样**好装在外围不用进入首层入户门即可抄表。总之高层住宅电表箱的安装要综合考虑的问题就是,按供电验收过户、安装成本、抄表方便的次序进行,把握好这三点就行。 2018-06-20 15:37:13
-
135****1161 一般放在四层或者五层并以此往上排的电表井里 2018-06-20 15:36:13
-
138****0816 高层住宅居民用户的电能表安装要求如下:
(1) 对于居民用户集中的高层住宅用户,宜以单元为单位,实行集中装表。在髙层住宅每单元的楼梯口、一楼楼梯下、一楼和二楼楼梯之间、在地下室设置专门的电表间或高层中间的楼层来安装公用电能表箱1~2个,将该单元所有用户的电能表集中安装在一起。表箱高度一般为1,6~2.0mo
(2) 表箱应有便于抄表的视窗。表箱应全封闭,并做好防窃电工作,对电能表和表箱均应加封。
(3) 表箱内应装有总进线开关及专用接线端子排,电源进入表箱后,先进入开关,通过专用接线排到各户的电能表,**后各出线到每户的熔断器或开关处。
(4) 由电表箱到各用户的线路可装熔断器或小型断路器,其**大允许电流且为电能表**大额定电流的1.5倍左右。 2018-06-20 15:35:33 -
132****7900 可以参考以下的安装位置
一、高层住宅电表箱的安装要从按供电验收过户、安装成本、抄表方便的次序进行综合考虑,才能做到合理设置。
二、高层住宅电表箱的设置安装:
1、供电局验收过户:按照验收时供电部门的要求,供电部门都要求集中放在首层。如果是智能远程抄表的话,可以分开放各层,选用防窃电表箱,这样可以节省线路等费用。如果是普通表供电部门的要求又没问题的话,分双层装一电表箱放置于单层或双层电井比较理想。如果首层有入户门的话,装首层大堂我认为是**不理理想的,如果是那样**好装在外围不用进入首层入户门即可抄表。
2、安装成本:供电局一般考虑抄表方便要求集中布置,但这要求空间较大,对业主来说是浪费,因此具体工程可根据每层户数、装箱的空间位置确定电表箱的表位,然后可每三层或四层分设一电表箱。采用多表位电表箱,例如十二表位透明电表箱。
3、抄表合理:集中设置电表箱不合理,影响使用空间和观感,并且浪费材料,增加费用。可以考虑分层设置电表箱,但每层都设太过频繁,对于抄表工作带来很大难度,所以一般为每单元分段设置,如每单元四层为一个区段。
三、以16层住宅为例,16层的楼的电表箱可采用半集中式,也就是1、5、9、13层设置,每个电表箱包含四层住户的电表箱,电表箱**好安在强电井内。可以采用预付费电表箱,也可以采用远程抄表功能。 2018-06-20 15:35:03 -
133****4423 我们这里都是放在竖井内的,竖井钥匙由物业保管,有查电费、充值电费的操作都有物业负责 2018-06-20 15:34:10