根据《建筑设计防火规范》(g50016-2006)的规定,超过7层的住宅需要设置室内消火栓。因此,如果您的楼宇定性为住宅,并超过7层(不包含7层),就一定要安装室内消火栓。
全部3个回答 >多层楼道里有消防栓吗
131****8584 | 2018-07-03 09:08:30-
158****0182 根据《建筑设计防火规范》(G50016-2006)的规定,超过7层的住宅需要设置室内消火栓。
因此,如果您的楼宇定性为住宅,并超过7层(不包含7层),就一定要安装室内消火栓。
2018-07-03 09:08:54 -
134****4402 《建筑设计防火规范》规定:超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
《高层民用建筑设计防火规范》规定:高层建筑必须设置室内消火栓系统。所谓高层建筑,是指十层及十层以上的居住建筑(含首层设置商业服务网点的住宅)以及高度大于24米的公共建筑。
所以,你可以对照一下,看你所买的期房是否应设消火栓。如果按规定应设而未设的话,请咨询当地公安消防机构或进行投诉。
2018-07-03 09:08:47 -
146****3159 下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。 2018-07-03 09:08:40
-
答
-
答
这问题要我来回答了:一。你要看购房时签定的物业合同,物业工作者是否有巡楼的约定。多长时间一次。如果有,他是不是按合同执行了?二。你说的所有的楼层没摄像头这不是依据。这是开发商设计的东西,你买的这房子,这不能怪谁。三。在法律的角度来说,造成你家损失的是那个故意打开阀门的人。如果物业工作者没有按合同上的定期巡楼,发现问题。物业有责任,责任的多少不由我来说^_^.四。如果物业有责任的话,物业应赔偿(还是那句话,赔多少由法院说),以后如果抓到那个开阀门的,开阀门的要全赔。五。还有一点我差点忘了。你家淹水时在半夜,那开消防阀门的应该就是这栋楼的人了。(不会有人半夜跑过去开阀门吧)。不过这一条我不太确定能不能用,关于我下面说的你**好去咨询一下律师。我记得如果一栋楼的主管道被堵后翻水淹了某一住户。如果不能证明自己无过错,造成的损失由这栋楼所有的住户公摊,包括被淹的住户。你懂我说的意思了吗?以上说的是事实。如有需要,给我留言。**后一点:这100分是不是该给我呀?别忘了^o^
全部5个回答 > -
答
消火栓为SN65,消防箱尺寸为1800*240*650、700*650*240等
全部4个回答 > -
答
一、建筑上的特点 1、建筑面积大 从国外已建成的高层建筑来看,一座大楼的建筑面积由几万至几十万平方米。如北京饭店、深圳国际贸易中心均为8万平方米,广州白天鹅宾馆为8.2万平方米,纽约世贸中心由5幢楼组成一个建筑群体,共84万平方米。 2、高度高 由于建筑面积大,为了减少用地面积,大型建筑物必须向空中发展。广州白天鹅宾馆共37层,高129米;深圳国际贸易中心50层,高168米;日本新宿中心大楼60层,高约210米;纽约世贸易中心(在9.11事件中被摧毁)110层,高441米。 3、有地下室 高层建筑除地上层外,由于基础和结构上的原因还有若干地下层。地下层一般作为水泵房、冷冻机房、变电所和汽车库等用房。 二、设备上的特点 1、与一般建筑相比,空调设备多,而且分散,一般在各房设有空调机。 2、各种泵和电梯的数量多。 3、需要消防用洒水设备、事故电源插座、事故用电梯等防灾用动力。 4、因水压的关系,多数在中间层设有水泵站和水箱。 5、为提高效率及投资效率,电梯分若干运行区,在中间层设有中转站及电梯间。 6、需要设置航空障碍灯和避雷装置,尽量避免对广播及电视的影响。 三、电气上的特点 1、用电设备种类多,按其功能可分为以下十一类: (1)电气照明设备:包括客房、办公室、餐厅、厨房、商店、楼梯走道、庭园、节日、安全和疏散诱导照明等。 (2)电梯设备:包括客梯、货梯、消防梯、观光电梯、观景电梯、自动扶梯等。 (3)给排水设备:生活水泵、排水泵、排污泵、冷却水泵和消防泵等。 (4)制冷设备:包括冷冻机、冷却塔风机、冷却泵、冷水泵等。 (5)锅炉房用电设备:包括鼓风机、引风机、给水泵、上煤机、供油泵、补水泵等。 (6)洗衣房用电设备:包括洗衣机、甩干机、熨平机、电熨斗等。 (7)厨房用电设备:包括小冷库、冰箱、抽风机、排风机和各种炊事机械等。 (8)客房用电设备:包括电冰箱、电视机、电动美容等。 (9)空调系统用电设备:包括送、回风机、风机盘管等。 (10)消防设备:包括排烟风机、正压风机等。 (11)弱电系统:包括电话站、广播站、消防中心、电视监控室、电脑监控室等用电设备。 2、耗电量多 高层建筑的用途不同,其用电量也有差别,但总的来说,耗电量大。我国内地高层住宅为10-35瓦/平方米。香港地区为10-60瓦/平方米,内地一些主要旅游饭店或宾馆大约为60-120瓦/平方米,其中有空调的为70-120瓦/平方米,无空调的为30-60瓦/平方米。国外旅游宾馆一般为60-70伏安/平方米,高级宾馆为120-140伏安/平方米。国外办公大楼的负荷水平均为100瓦/平方米。3、供电可靠性大 根据高层建筑的特点,为了保障大楼内人员、设备的安全,对供电的可靠性提出了特殊要求。一般20层以下的公寓性住宅建筑的一般动力和照明负荷可按三级负荷处理,但消防用水、消防电梯和楼道照明应为二级负荷。20层以上公寓性住宅的负荷等应相应提高一级。 对于高层旅游饭店和办公用房,因其突然中断供电后影响大,所以大楼内的一般动力和照明负荷按一级负荷处理,由二个独立电源供电。
全部5个回答 > -
答
你说的是地上式消火栓吧!按你说的这种情况是不可能通过验收的,可能是后建的。你可以找你所在区的消防大队(或支队)举报,让他们核实后给你处理。
全部3个回答 >