等电位即是等电势。在装修的过程当中,设立等电位之后,可以避免出现漏电的事故,因为等电位,在设立时,需要在同一条电线内选择两个不同的测试点,经过测试时二者之间不存在电压,才证明等电位的存在,而设立有等电位之后,一旦出现有漏电的情况,电流就会被导入地下,可以避免人体触电的事故产生。等电位安装施工标准:1、连接时,要注意各导体间的连接焊接部分,由专业人员操作,不能有夹渣、咬边以及气孔未焊透的情况。2、焊接搭接时要注意,钢筋的搭接长度不能小于直径的6倍双面施焊。3、等电位连接时要留有足够的接触面积,并保证接触面导通性良好。4、等电位连接好后埋入地下的连接线,应该采用钢材的导体,还要进行防腐处理。5、卫生间的局部等电位连接不能跟卫生间外的PE线相连。局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,若端子板与等电位联结范围内的金属导体之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结有效,如发现导通不良,应作跨接线处理。
电梯机房为什么要用扁铁引至局部等电位箱
158****2227 | 2018-06-23 00:44:07
已输入 0 字
已有3个回答
-
151****2724 接地呗
接地干嘛用的?
第一:漏电时保护人身安全
第二:打雷时保护设备安全
第三:屏蔽线等电位防干扰 2018-06-23 00:44:53 -
147****4905 焊接到**近的柱头引下线,或者是间梁上面的钢筋,但间梁必须焊接到引下线形成均压环。 2018-06-23 00:44:47
-
156****3323 电梯机房检验要求必须在你的控制系统和电机等设备上连接单独接地。
电梯的机房设备要求是独立的接地连接不能和其他设备混用。 2018-06-23 00:44:42
加入交流
相关问题
-
问 什么是等电位答
-
答
顶层高度和速度有关,基本是3900到4200之间。顶层上方的楼层?木有电梯还有住户?可以居住,只要离卧室够远就行。
全部3个回答 > -
答
有故障了
全部3个回答 > -
答
电梯分为有机房和无机房。有机房主要有这些东西及注意事项!电梯机房是安放电梯控制柜、电动机和其他电梯部件的设备间。电梯机房一般位于井道上方,也有空间不够时将控制柜和电动机分开,二者距离比较远的情况。在设计施工图时应注意:1、注意顶层高度够不够,若不够要将地板抬高,而且地板上要预留钢丝绳孔,这些电梯公司应该会提供图纸的2、机房要预留通风口3、机房顶部,井道正上方横梁上要做吊钩4.机梁底座 主要有混凝土和机梁底板.各个电梯厂家的建筑图纸不一样,尺寸及各个部件的放置位置都不同!无机房就是有机房的所有的部件都固定在井道顶部。主机大都放在导轨上,但也有主机放在梁头上的,它在井道顶部位置开孔放梁。无机房一般用在低速梯上,优点节省建筑空间。等等希望以上能够帮助阁下!
全部3个回答 > -
问 什么是电梯机房答
电梯公司对这些并没有强制要求,但是国标规定,机房温度要在5-40度之间,也就是说开在那无所谓,只要满足国标对于温度的要求即可。有些机房没法开窗的,会在机房设置空调用来调控温度。电梯的图纸只是给你个参考,具体机房图纸还是要看设计院原先的设计。
全部3个回答 >