根据有关规范要求,电源进线应采用三相五线制(ABC三相及零线和地线,此接地为变压器的中性点直接接地,且在入户处应做重复接地。重复接地极埋深不小于0.6m)在配电箱中,地线从一个接地铜排上引入各室,是不走开关的。一般商品房由施工队做好接地装置。一般插座都是三根线,左零右火上接地,进入家庭各室的单相电源线也由3根组成,即火线、零线、地线
全部4个回答 >地线高楼如何接
134****8501 | 2018-06-21 16:46:48
已输入 0 字
已有3个回答
-
145****6670 楼房地线都应该接到接地桩上,这样才能保证接地线的可靠性。
一般楼房在会预埋接地桩,不管是商品房还是自建房,引入的电源线不是220V(两线的)及时380V(四线的),不会有地线因为,为了保证用电安全,必须要有单独的接地桩,商品房的接地桩根据图纸进行敷设的,自建房的可以用直径20~25mm的镀锌钢管(2.5米长)打入原始地面以下0.8~1.0米左右,然后再用直径为8mm的圆钢引到配电箱附近,也可以用4平方毫米以上的包塑铜线引到配电箱附近,再跟各分路通过接地排连接。 2018-06-21 16:48:28 -
139****0356 1、首先需要注意,接地线还是有很多需要注意的地方,现在很多电力线路在进户前已经设置了接地保护,采用保护接零的方法进行接地,因而,进户线只有火线和零线。
2、一些用户不知道这个情况,以为电力公司没有设接地线,再擅自在进户端设置接地点,排布接地线,或是把电器金属外壳接地,这些做法很危险的,一旦电器等的金属外壳漏电,还是会触电,且电击可能更严重。
3、如果不清楚电网公司的线路铺设情况,可以先到电力公司营业网点咨询,万不可随便乱接线。需要注意,这种保护接零的设置,虽然不需要在进户后布设地线,但需要把电器的金属外壳接到零线上,三角插座的零线和地线的接线柱要短接。
4、接地线一般是就近设置入地装置的引线,接地电阻≤10Ω,也可以接零线为保护线,但必须从变压器低压侧零线接地端或配电盘零线接地端专线引来的。
5、单相电机只有两根线,接上零线和火线即可,一般情况下,可以不必区分零线和火线。三相电机有三个绕组,共6个线端,可以接为星形或三角形。
6、通常在每个楼层留有接地线的位置,只需要把接地线连接到预留的金属块上就行,一般引线都会有箱子保护的。 2018-06-21 16:47:52 -
146****2489 地线又称做避雷线,是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。一般情况下,遇高层建筑,接地保护线,需与避雷针线一起一次性到位,正确接法:用一根专用金属板片从楼顶直通地下,将每单元的接地线正确接到这根金属板块上。 2018-06-21 16:47:07
加入群聊
相关问题
-
问 商品房地线怎么接答
-
问 商品房地线怎么接答
商品房通常采用TN系统供电,进户是有一根保护零线的,这根保护零线是和变压器中性点相连接的或者和总工作零线相连。安全等级比TT系统采用的接地保护要高很多。
全部4个回答 > -
答
那么就找管理处或供电局的人了解一下该楼有没有接地线,千万不要私自把你的地线接到水管上(因为检修水管时会发生电击的)、更不要私自接到避雷线上(因为你不知道过了闪击点没有)。
全部4个回答 > -
答
1、施工方一般会在楼房底层埋设接地网,再通过25平方的铜塑线联接到各楼层的总配电开关箱,只要找到那条黄绿线就对了。2、住楼房不要把地线接在自来水、暖气等管道上,因为管道情况复杂,接口处接触电阻较大,很不可靠。墙壁上若有三孔插座,中间上孔是地线,专为需要接地设备使用的,它与整个楼的接地线可靠连接。三脚插头,三个脚中较长的脚是接地的,可称做接地脚,另外两个较短的脚是把家用电器接入电路,可称它们为导电脚。如果家用电器的金属外壳由于绝缘体损坏等原因而带电,这时接地脚就会形成接地短路电流,使家用电器的金属外壳接地而对地放电,从而使人不被触电,起到安全保护的作用。
全部4个回答 > -
答
没有地线接一根啊。插线板上就可以,底线接个电线拿钉子插地上或者楼外面拐角钢筋杆(楼顶避雷针连接下来的)
全部3个回答 >