高层公寓楼是要装喷淋的。改成侧喷头吧 ,这样既不违反消防法,又不影响装修。
全部3个回答 >高层夹层需要做喷淋吗
145****2173 | 2018-06-14 20:42:45
已输入 0 字
已有3个回答
-
138****1510 按《高规》、《喷规》这肯定要做的。
一层变成二层啦,那有一层做喷淋,一层不做的。何况夹层用途为茶餐厅。
再看看《喷规》7.1. 8: 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。 2018-06-14 20:43:32 -
155****8738 这要看管道距离房顶的高度,规范上是距离房顶70cm就要增加上喷了。
消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。 2018-06-14 20:43:21 -
138****9779 《高层民用建筑设计防火规范》
7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统 2018-06-14 20:43:10
加入交流
相关问题
-
答
-
答
这个商品房按照审核备案的图纸要求的需要设置自动喷淋系统的,需要设置,满足不设置的就不需要的,一般总面积小于3000平米,单层面积不超过1500平米的不需要设置,前提是网点面积不超过300平米。如果有综合楼的就需要设置,不能例外。
全部4个回答 > -
答
《高层民用建筑设计防火规范》 7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。 7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统
全部4个回答 > -
答
外墙出现渗漏后,墙体内的水汽浓度提高,水逐渐向内墙面渗入。若不采取预防措施,内墙墙纸、涂料等装饰层就会遭到破坏,出现腐蚀、脱落或霉变等现象,而霉变产生的霉菌孢子有致癌性,后期的维修成本也较高,因此墙体渗漏危害极大。所以装修时,如果条件允许,建议对墙体进行防水防潮处理。如何处理呢?现介绍一种简单易行的办法。
全部4个回答 > -
答
一类商住楼和超过100米的住宅需要设置,100米以下纯住宅不用设。 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
全部3个回答 >