按《高规》、《喷规》这肯定要做的。一层变成二层啦,那有一层做喷淋,一层不做的。何况夹层用途为茶餐厅。再看看《喷规》7.1. 8: 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
全部3个回答 >高层需要安装喷淋系统吗
154****9745 | 2018-06-14 23:38:59
已输入 0 字
已有4个回答
-
157****1366 《高层民用建筑设计防火规范》 7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。 7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统 2018-06-14 23:40:02
-
154****3201 住宅楼要装消防喷淋,是为了发生火灾时灭火用。
消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。 2018-06-14 23:39:51 -
145****6893 根据规范要求及建筑性质决定
《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第83~85页
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 第33~35页
以上两个规范是对是否设置及基本要求
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001
是对如何进行设计的要求。 2018-06-14 23:39:39 -
131****8083 是否加设喷淋系统主要决定于高层公寓的使用性质。由于高层公寓的使用性质比较模糊,所以消防部门在审批此类项目时,一般将高层公寓分为公共建筑和居民建筑。如果高层公寓中商用或出租或商用民住混合,一般按公共建筑对待,应该加喷淋系 2018-06-14 23:39:28
加入交流
相关问题
-
答
-
答
酒店任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米需要设置喷淋和火灾自动报警系统。
全部3个回答 > -
答
楼主你好,我接触过太阳能的安装。关于高层住宅,也接触过这样的项目。首先高层的住宅一般可以选择“阳台悬挂式”太阳能,就是比较轻便的太阳能,各大太阳能厂家都有这种型号。如果安装我们常见的太阳能,不太合理,第一是:高层主宰一般没有在墙内预留通到顶层的通道。第二:物业不会同意,因为顶楼风力比较大,比较危险。