什么住宅都要装地线,地线能够把电流导入大地,保障人身安全
全部5个回答 >高层楼房都有地线吗
131****4109 | 2018-06-14 10:32:37-
158****1751 有的
可以用直径不小于35mm,长度不小于1.5m的钢管制成,管上应至少钻20个直径小于5mm的透孔,并垂直全部埋入底板,也可用直径不小于22mm,长度为1m的2根钢管制成,每根管上钻10个直径不小于5mm的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m。其接地电阻值不得超过2Ω。
就是找一根角钢,越长越好,把一端打个眼,穿上螺丝,固定一根4个平方的线,丢进粪池里用东西压到底部,这样一般是可以的.那根线就是地线了。 2018-06-14 10:33:26 -
131****2941 高屋楼房一般采用的是TN-C-S系统供电,有专用的保护地线。
工作零线在每个单元总电箱处,重复接地引出保护零线(地线),然后在引出到用户配电箱。
供家用电器外壳接地使用。 2018-06-14 10:33:14 -
137****9813 地线又称做避雷线,是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。一般情况下,遇高层建筑,接地保护线,需与避雷针线一起一次性到位,正确接法:用一根专用金属板片从楼顶直通地下,将每单元的接地线正确接到这根金属板块上。
用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。
(1)供电地线:从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地,在电路中起安全保护作用。在漏电的情况下,用电者和地线形成了一个并联电路。有了地线,由于地线的电阻比较小,电流会迅速流入大地,使用电者避免触电。致人伤残。在实际中通常是一根黄绿相间的导线。
澳大利亚一所民居旁一个典型的地电极
地线在家庭用电中是十分重要的,但有些地区的供电网中没有地线,可以用如下方法补救。在屋外找一个地方,拿一条50-70mm宽,1-2米长的角铁打入地下,然后把地线连接到该角铁上,连接时**好用螺栓固定,连接电线尽可能粗一点,6-10平方毫米,要再减低接地电阻可以在角铁周围再灌注一点盐水
(2)电路地线:在电路设计时,主要是防止干扰与提高无线电波的辐射效率。地线被广泛作为电位的参考点,为整个电路提供一个基准电位。此时,地线未必与真正的大地相连,而往往与输入电源线的一根相连(通常是零线),其电位也与大地电位无关。整个电路在设计时,以地线上电压为0V,以统一整个电路电位。 2018-06-14 10:33:04
-
问 高层楼房有地线吗答
-
问 高层楼房有地线吗答
买房的时候,选择楼层也会决定着主人在职场和官运的作用,不仅与主人的生活习惯健康都有着重要关系,地产商建高层,可以节约建房的占地空间,也能满足城市人居高临下的欲望,先随我一起看看高层楼房有哪些风水讲究。一、高层楼房的选择一般来说对于高层楼层的选择**好是避免在一楼和**顶层,一般来说底层是阴气比较重的方位,如果在一楼居住,难免会有阴气进门,但是高层确实阳气过于的旺盛,阴阳也是很难平衡,也都非常不利住宅的风水磁场。二、高层楼房的朝向对于楼层的朝向的选择**好是根据自身喜用的命相为主,例如“阳命火相人”喜用的方位是西南,虽然很多商品房是固定的朝向,但是尽量选择以自身的方位来选择,结合命相来选择楼层,可为以后的风水打下好的基础,才会有顺风顺水的说法。三、高层楼房的注意事项1、楼房风水注意事项:穿心煞大楼门前或者是住宅门前有直柱形物体,在风水学称为“穿心煞”,能够影响到宅主的运势,导致财运差,而且住客身体健康较差容易出现血光之灾。补救之法则是在进门处要用屏风或玄关隔开。可以起到缓冲效果,但是不具备风水效果,针对专门解决穿心煞的风水物品,五帝钱是**适合的,五行属金铜制吸收气场的力量比金银都好,历史上处于国力强大的五个朝代铸造的铜钱,带有兴旺发达镇压百邪的朝代信息,处于流通的货币经过千万商人与民众的手,集中了众人的力量。如果自己要求不高,可以自己去配五个铜钱挂上,或者是要求比较高的话,就需要用懂风水原理的风水师配制的久遇五帝钱这类强势化解穿心冲煞的物品,而且比较护主的**佳,这类含有道家法器,而且是非对称结构,对潜在的凶气进行震慑抵挡,暗煞越强它就越能发挥出风水效果,专门针对比较厉害的风水家居问题,功用**佳。2、楼房风水注意事项:外环境阴气太重或阳气太重有的建筑,距离医院、殡仪馆、火葬场等地距离太近,这种地方的阴气都很重,对周围的环境影响很大,容易对人的健康等运势产生严重影响。法院、公安局、检察院、监狱等司法部门,阳气很重,也会散布在四周,对周围的居住者形成无形的压力。3、楼房风水注意事项:尖角煞窗外有尖形物体相射,如装饰的三角形物品,还有大的墙角都会形成“尖角煞”,会导致失眠多梦,精神注意力不集中。4、楼房风水注意事项:卫生间位于家居中心位置家居中中的中心位置为整个家居风水的中心太极之位,对家居风水的影响至关重要。所以,干净整洁,不受重物所压是这个位置的基本要求。而如果很不幸,卫生间位于这个位置,那么对整个家居风水都会产生不利影响。诸如家人各方面运势不好,财运受损、工作事业不顺、婚姻感情不和谐、健康出状况等等。5、楼房风水注意事项:电力煞高层楼房风水中也要注意高压电线的干扰,因为在一定楼层的时候可能窗外就是高压电线的顶端或者是电线,容易让居住者心烦气躁,惹是非。6、楼房风水注意事项:天斩煞两座大厦非常的贴近,形成刀剑式的缝隙,这样的情况下会导致天斩煞,无论出现在大门的前后左右都会让人觉得心烦意乱。多有神经头痛等身体病状的出现。7、楼房风水注意事项:注意风势风水学**重视“藏风聚气”,所以在选购时,**理想的居住环境,是有柔和的轻风徐徐吹来,清风送爽,这才符合风水之道。风势强劲的地方肯定不会是旺地,不宜选购,因为即使那房屋真的有旺气凝聚,也会被疾风吹散。但倘若风势过缓,空气不大流通,那也绝非所宜!8、楼房风水注意事项:失地气问题高层上面的楼层距离地面比较远,担心失地气,其实这个不要过份担心,地气其实就是环境,气候,空气等综合条件而形成的。
全部3个回答 > -
问 高层楼房安全吗?答
我想你的安全是指在火灾或地震时的安全吧,我做房地产的,稍有研究。一、防震:现在国家对高层建筑的防震要求很高,要求高层建筑必须采用框剪结构,这种结构可以抗8度以上地震烈度(不是八级地震啊,因为地震造成的破坏度才是**要紧的,有些强震离地表很远,不一定有很大的破坏力),可以这么说,高层建筑比步梯楼的抗震安全系数高得多,也更安全得多,汶川8级大地震或者日本去年发生的大地震,可有听说什么高层建筑坍塌的事么?没有吧,成片倒下的都是小于10层的低层建筑。二、防火:这是个问题,前年上海静安区的一栋高层居民楼大火,58人遇难,去年春节,沈阳一个高层酒店也发生大火,损失惨重,主要还是当前消防对高层大火扑救技术和设施有较大不足所致,因为这几起高层大火,消防已非常重视应对措施,这个肯定逐渐会解决;其他安全问题如防盗和高空失足,都需要个人安全预防意识强,希望能解决你的疑问。
全部3个回答 > -
答
一般认为居中的楼层阴阳平衡,**适合居住,也就是对应的11-25层。至于哪层**好,这就因人而异。一般要看个人**看重的是什么,重视风水就从五行八卦考虑。重视舒适度的就从通风光照安静程度等方面考虑。假如恐高,就只能住在低楼层的单位了。**佳楼层——大楼的3/1到 3/2之间处以21层的大楼为例,它的**佳楼层是7-14层之间。这里无论是采光还是空气都不错,如果是景观楼观景的效果也很好;这样一个高度人站在阳台上也不会有眩晕的感觉。对于中年和青年人都很适合;这个高度离地面有一定距离,受马路上噪音的影响也不大。即使电梯坏了,住户跑10几层楼也不是问题。多层房型好,多层住宅就是砖混结构。这种结构成本低,比钢筋混凝土结构低40%左右。这类房子的耐久性一般,折旧较快。它的优势是房子由于受到各种限制,通常只能是板式,大多南北通风。少了柱梁的限制,户型也比较好。加之没有电梯,少了电梯井、候梯厅等公用建筑面积,房间利用率高。多层的**佳楼层为3、4层。高层住宅就是钢筋混凝土建筑。又分为框架结构、框架剪力墙结构、框筒结构等。框架结构,就是用几根柱子和栋梁架起整栋房子,这种结构可以随意更改户型结构。缺点是房间内有梁有柱出现,影响美观、家具布置。框剪结构,优点是隐梁隐柱。缺点是房型布局有局限性,室内多数墙壁不能拆卸,装修不便,同层平面难免会出现较差户型。框筒结构:整体建筑主要由几大框筒承担重量。单元内的墙体不起承重作用,真正的活性建筑,墙体可以随意改变,甚至整层都可以随意间隔。这是现在**先进的结构。
全部3个回答 >