1、这是针对高层民用建筑的消防所作的一个技术性规范,全名确切地说是《高层民用建筑设计防火规范》,**新的版本是2005,国标号GB50045-20052、规定了高层民用建筑的消防类别,耐火等级,总体布局,防火间距,建筑构件,安全疏散,消防道路,灭火设施,电气,采暖和空调等内容。高层民用建筑在设计时,凡涉及到消防的问题,均要满足此规范的条文,是设计部门的主要设计依据,也是消防部门审查图纸的主要依据。3、高层建筑设计防火规范的下载可在百度文库里面找
高层建筑设计防火规范有什么要求高层建筑设计防火规范都有什么要求呢?这个规范主要说什么的,能大概的说一下吗?谢谢
147****7631 | 2014-08-01 14:23:02-
144****2714 1、矩形轮廓的建筑物,有长边的,要留出1个长边的立面做消防登高用
2、圆形或椭圆等形状,要留出1/4以上长度的立面
3、非矩形、非圆形、非椭圆,要找出1/4以上,且含建筑... 2014-08-02 12:18:59
-
答
-
答
民用建筑设计通则(GB50352-2005)3.1.2 民用建筑按地上层数或高度分类划分应符合下列规定:1 住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅;2 除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑);3 建筑高度大于1OOm的民用建筑为超高层建筑。注:本条建筑层数和建筑高度计算应符合防火规范的有关规定。
全部3个回答 > -
答
要看你的酒店所拥有的的具体内容了。至少会涉及:《旅馆建筑设计规范》《饮食建筑设计规范》《城市道路和建筑物无障碍设计规范》《高层民用建筑设计防火规范》或《建筑设计防火规范》《公共建筑节能设计标准》《民用建筑设计通则》《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
-
答
GB50045-95(2005)《高层民用建筑设计防火规范》4.1.5 高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或二、三层;当必须设在其它楼层时,除本规范另有规定外,尚应符合下列规定: 4.1.5.1 一个厅、室的建筑面积不宜超过400m2。 4.1.5.2 一个厅、室的安全出口不应少于两个。 4.1.5.3 必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。 4.1.5.4 幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。 5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许**大建筑面积,不应超过表 5.1.1的规定。 每个防火分区的允许**大建筑面积 表5.1.1 建筑类别 每个防火分区建筑面积(m2) 一类建筑 1000 二类建筑 1500 地下室 500 注: ①设有自动灭火系统的防火分区,其允许**大建筑面积可按本表增加1.00倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计算。 ②一类建筑的电信楼,其防火分区允许**大建筑面积可按本表增加50%。 5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许**大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许**大建筑面积为2000m2。 根据你说的情况,你的建筑必须属于一类建筑,**大可达4000方,但**好分成几个相对可封闭的区域,每个区域在400-500方。
全部3个回答 > -
答
城市交通隧道。高层民用建筑防火设计规范是指:1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);2 建筑高度超过24m的公共建筑。3 不适用于单层主体建筑高...