混凝土主要是验收钢筋,然后看水泥配合比材料问题。钢筋看大小,搭接长度,预留的保护层,绑扎是否按设计要求,
混凝土冬季施工规范是什么请教师傅,混凝土冬季施工规范是什么?哪位大神能解答的?谢谢~~
142****0091 | 2014-08-01 14:48:14
已输入 0 字
已有1个回答
-
135****0321 我是设计。我碰到过的工地,上海冬季~不会出现-8度那种温度,那几天气温0度左右;但是C30混凝土,养护没按规范标准执行,结果质监站实测只能达到C25!要求拆除重浇。后来经施工队老板哀求~~我们结构专业根据C25强度重新进行了一遍计算,结论能勉强符合设计要求,后我们出具符合要求证明,经过管理部门专项讨论才决定让他们不用拆除继续施工。个人真是遇到的实例~设计不原给他承担责任,他只有拆除重做~这个后果不能说不严重!!~答应1000平米的800厚地下室底板~
2014-08-02 12:58:34
相关问题
-
答
-
答
建议参考2002年公布的《混凝土结构施工规范》这里面有**新的混凝土施工规范。
-
答
HRB的全称是Hot -rolled Ribbed -steel Bar 热轧带肋钢筋。后面的数字是钢筋屈服强度,比如HRB500 就是指热轧带肋钢筋,屈服强度是500MPa,335 就是屈服强度335MPa, 400即400MPa。**后的E,意思是该钢材具有抗震性能。
-
答
1 超重混凝土结构、防辐射混凝土结构、耐酸(碱)混凝土结构等;2 修建在湿陷性黄土、膨胀土地区或地下采掘区等的结构;3 结构表面温度高于100℃或有生产热源且结构表面温度经常高于60℃的结构;4 需作振动计算的结构。
-
答
有《钢筋混凝土工程质量验收规范》这本书的你去书店里找看看,对你有帮助的,几句话说不清楚的。希望可以帮到你