空调在制冷时候外机风扇才会散热,在制热的时候,空调一切多是把制冷的步骤逆向工作,把室内冷凝器转变为散热器,把外机散热器改为冷凝器,经过四通阀的工作原理,所以在制热的时候外机风扇无需工作,如果结冰严重还要工作化冰工作呢,这是正常的你不必担心,也是逆向工作原理。
空调制热情况下外机结霜是怎么回事?要怎么解决这个问题呢
133****0955 | 2014-08-01 14:39:50
已输入 0 字
已有1个回答
-
158****8541 1.外界温度过低或潮湿2.系统缺氟化霜不彻底3.内机过滤网脏堵,取下清洗即可4. 化霜包或内机盘管传感器故障 2014-08-02 13:23:52
相关问题
-
答
-
答
如果是新装的空调,空调本身没有问题,就查四通换向阀链接线。如果是久机,今年不制热,检测压缩机,如压缩机是好的,检测室内外风扇,如果能正常运转,检查冷凝器、蒸发器是否过脏,如果没问题,检测感温包,如果没问题检测压缩机压力同运行电流。还用一点别忘了看看遥控器是不是故障,还有遥控接收头。
-
答
冬季空调不制热,主要有以下的原因:1、温度设置不合理,建议设定在30度、使用微风,房间要密闭一些,适当开窗通风2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏,影响制热效果、清洗一下即可3、系统压力低,正常制热压力在1.6-2.1MPa、如果低于这个标准,制热效果就会差,建议适量加氟4、空调在环境温度低的环境下工作困难 &
-
答
1、单冷机。这类产品肯定不能制热。2、你可能太着急了。制热时,机组有防冷风保护,外机工作三钟以上,内机才会启动,内机启动前是没有声音的。你要开一段时间后,看内机是不是还不工作。3、换向阀坏了,机子不能进入制热运行。这种情况,开制热以后,确实没声音,只有找专业人员来维修。4、其它电气故障,也可能导致制热不能正常运行。这种情况,也只能由专业人员处理。
-
答
建议空调的制热温度调至20度左右比较好,我一般开到18度的,开高了就感觉脱水,开低了又不像开空调。