根据我的所知,我来说说~防静电水磨石地面按下列流程进行施工:抄平放线→基层处理→铺设导电地网→找平层铺设→接地安装→敷设装饰分格条→面层混合料拌制→面层铺设→试磨→粗磨→抹浆及养护→细磨→磨光→打蜡抛光及养护。5.2施工操作技术要点:5.2.1铺设导电地网导电网采用40×4mm镀锌扁钢,按4000×4000mm组成网格。在施工时要将扁钢调直,横向贯通,纵向切断并将两端与横向可靠焊接。同时,静电导泄网的出线端要与主楼独立的接地干线相连(需加接地电阻等元器件)。5.2.
防静电地坪在电脑房使用有用吗?
148****7882 | 2014-03-27 10:25:54
已输入 0 字
已有7个回答
-
132****8580 可以 很多工厂都是这样用的 应为电脑也会产生静电 2014-03-29 11:44:14
-
158****4320 对于潮湿的环境,该底涂100%活性环氧树脂能在混凝土表面与水发生反应,并且与混凝土有优越的粘结性。因此该底漆被推荐用于湿度读数(水合或水分转移)较高的地坪。 2014-03-29 10:13:05
-
147****0499 您好,创友房产为您解答
美地坚丽防静电地板多种,其中滚涂式环氧防静电地板价格**低,施工快捷,且能达到防静电的目的,符合国家防静电标准。
施工程序:
①、原地面处理:依素地状况做好打磨、修补、除尘;
②、防静电底漆层:采用渗透性及附着力特强防静电环氧底漆滚涂一道,增强表面附着力;
③、防静电中涂层:将配合好的环氧树脂材料加入适量的石英砂,用镘刀将其均匀刮涂一至二道;
④、铜箔铺设:导电铜箔采用井型铺设,有效排除累积之静电,并做接地处理;
⑤、防静电批补层:防静电批补依实际需要施工数道,要求达到平整无孔洞,无批刀印及砂磨印为准;
⑥、防静电面漆:防静电自流平镘面一道,滚涂或喷涂面层二道。
适用范围:
可适用于生物工程车间、电子、微电子车间、无尘净化室、电子元件生产区、半导体车间、SMT、邦定车间等一切需要防静电的地面。 2014-03-28 20:42:05 -
134****5533 主要是用于一些专业要求防静电效果特殊场所里,比如:实验室、机房、洁净室、手术室、精密室、工厂等等。 2014-03-28 15:57:48
-
141****5796 防静电的涂料,我以前使用过的是菲凡士的涂料,防静电能力非常强,还防滑,防腐蚀性也很强。 2014-03-28 09:16:42
-
143****4366 这里只提供房产专业问题解答,装修不在范围之内,你应该去请教装修公司。... 2014-03-27 18:49:25
-
141****4115 计算机房的防静电主要的不是地板的作用,而是地板下面的工程,至于价格,看你需要什么样的了,高,中,低,档次决定成本。 2014-03-27 10:49:16
加入交流
相关问题
-
答
-
答
防静电分为:环氧树脂防静电地板,一般价格会在40-80范围内。pvc防静电地板,一般价格会在100-140。全钢高支架防静电地板机房专用的,价格有很多种。希望我的回答能够对您有所帮助。价格来源网络,仅供参考
全部3个回答 > -
答
按千克算,一般在12元-50元/千克。按桶算的,一般是在300元-500元/桶 之间不等。
-
答
环氧地坪漆有抗静电的,不抗静电的.抗静电环氧地坪漆,施工后的地坪也叫抗静电地坪,(地板)
-
答
腻子层 1.使用环氧防静电中涂漆:主漆和固化剂按比例混合后加适量填料(如石英粉、滑石粉)搅拌均匀;