1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。 2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。 3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的**大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。 4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。 5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。 6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。 7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150mm,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。 12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。 13.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。 14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。 15电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900mm。脱排插座高2100mm,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。电视机650mm。 16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm. 17.每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的**大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。 18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在**后一涂乳胶漆之前。
全部3个回答 >房屋水电验收注意事项有哪些??
143****4377 | 2013-05-09 16:50:09-
135****5286 新房验收注意事项:
1、核对施工完毕的水电改造结果与设计方案有无遗漏,及时查漏补缺。
2、核实结算工程量与预算工程量误差值在施工中无变更情况下是否超支超过10%
3、水电施工人员统计开关插座面板数量,型号,书面呈交业主
4、电线接头牢固、线头不允许有裸露现象
5、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。
6、测试浴用水管出水口深浅误差,出水口水平误差必须使用带水平珠的水平尺平放至出水口测试,水平珠居中为宜。测试完毕需做好交接手续,防止瓦工施工时将水口锤歪。
7、每个独立房间至少留一个临时施工用插座面板,施工完毕需要安装一个临时施工用水龙头。
8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁
9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口
10、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必需保证整管不接头。 2013-05-09 16:53:52 -
152****4309 水电是中期验收工程中**关键的一环给水水路验收
1、家装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:
(1)通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为 0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。
(2)各出水口进行出水测试另附一份权威资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。排水水路验收
1、新做下水管进行灌水实验,排水畅通,管壁无渗无漏合格
2、下水管做完注意成品保护,防止人为异物二次撞击造成损失电路验收测试
1、强电验收新房局部电路改造,插座采用显屏式或数字式测电器测试通断。 2013-05-09 16:53:26 -
132****1091 1、工具简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
2、预备2.
1、用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。2.
2、将除试压管道**低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
3、试压3.
1、打开进水阀,从管道**低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。3.
2、封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。3.
3、PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
4、卸压确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
5、水电装修验收注意事项5.
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。5.
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。5.
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。5.
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。5.
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 2013-05-09 16:50:45
-
答
-
答
一、电路验收1、检查插座每家每户都必备一定数量的插座,才能在以后的日常生活中更加方便,所以这一环节也要仔细检查。这里有一些检查方式:查看插座面板是否有电,用电笔一试既可;试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题;拉下总开关箱内的插座开关频繁测试几次证明开关、接线是否安全。特别值得一提的是,要记得检查卫生间的插座,因为卫生间较为潮湿多水气,所以插座应是防潮插座并有防溅措施,卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。2、检查电闸电闸是整个屋子的控电总开关,其他电源的使用都系于此,所以验收的时候要做一个拉闸断电测试。电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。做好这些检查,以后才能使用得更安全,更放心。3、检查电表电表关系到购房者的自身利益,是用电量的凭证。看电表是否通电、运行是否正常,或快或慢都应报修。还要务必记得抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了购房者的能源,而这些钱是不该业主出的,不能迷迷糊糊被坑了。二、水路验收1、检查水表和电表一样,水表也关系到业主的能源使用情况,如果水表有问题的话,业主的利益会收到损失。所以要检查水表是否已安装、是否有水表空走、阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象,若出现这些问题要立即报修。当然和电表一样也要抄水表数字,不应由业主负担的水费则要除外。2、检查水龙头水龙头也是大家生活中使用得非常频繁的东西,因此检查必不可少。首先打开龙头看否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,检查每一个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象,如果有问题可以要求开发商更换。3、闭水实验用水泥砂浆在门外25公分内围一道约10公分的“U”型门槛,堵好地漏等排水口放满水,24小时后去楼下查看即可。这个检测**好与上层住户同时进行,这样能同时检测自家卫生间的顶、地面,以免有问题影响装修和正常居住。水电验收的过程确实有些麻烦,不过为了能拥有一个安全舒适的新家,还得细心谨慎地全面检查。这不仅仅是关系到购房者的切身利益,更是关系到日后的居住安全,要秉持早发现,早解决的理念来验收新房水电。
全部3个回答 > -
答
1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。(验收标准)2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。(验收标准)3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范)4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准)5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准)6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准)7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。(验收标准,作业规范)8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为1.5/2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。(验收标准)9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(验收标准,作业规范) 10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(作业规范)11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。(验收标准)12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(验收标准)13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(作业规范)14、水电完工后向业主提供管线照片--提供(刻录光盘)。(作业规范)15、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格16、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;17、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。18、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
全部3个回答 > -
答
1、水管一般市场上普遍用的是PPR管、铝塑管,镀锌管等。而家庭改造水路(给水管)**好用PPR管,因为它是采用热熔接连接,不会漏水,使用年限可达50年。2、水路改造一般要分清冷热水管。3、水路走线开槽应该保证暗埋的管子在墙内,地面内,装修后不应外露。开槽要注意只要能埋进管子就行,不要破坏结构层。4、冷热水管出口一般为左热右凉,冷热水出口中间距一般为15CM。冷热水出口必须平行。5、水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.6MPa。6、水路改造后**好有一份水路图,以免后来的装修中误打到水管!
全部3个回答 > -
答
1、要看水电路改造的安全性,电线接头是否牢固、是否有裸露、开关有无打火现象;水管锚固是否牢固。家居就/ d3 j2 G$ v8 @( E% g2、要看合理性,是否有不合理的环绕情况;( P: ^5 o* k4 D3、要看功能性,灯具开关是否灵动有效,插座是否有电,是否符合左零右火、上线接地的要求。电话线、宽带网、电视同轴电缆是否通畅。4、要看美观性,安装是否平整,同一室内是否在同一水平面。5、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便6、隐蔽工程,先要验收后再封闭,一方面你知道做了多少,另一方面知道是怎样做的。例如水改工程,开槽后槽内做没有做防水 。做试压后《打压到10个气压 30分钟》有无渗漏,出水是否通畅,水表运转是否正常。给水管道及附件连接严不严密,这些隐蔽工程,不能出问题,出了问题,维修都困难。因此正规公司对这一块特别重视,他们往往有专门的水电施工队伍负责安装,有专门设备检测。/ ~3 a+ N' X6 ]0 P K7、 另外还要测量水电实际用线的数量,这个要跟装修公司的一起测,避免出现虚报数量的情况!