分区主要是考虑承压能以及便于水力平衡,也要考虑一定的经济性,采暖一般以50米分区的。高层建筑分区供暖高区系统比较多采用高层直连供暖设备,这种设备主要功能:1.升压。2.定压、减压。3.断流隔断。
全部3个回答 >高层如何供暖?高层建筑怎样供热水
143****3941 | 2019-08-02 06:40:39-
154****0510 高层供暖越高越暖和不是绝对的,一个供暖房间暖气是不是热与很多因素有关,比如:
1、整个供暖系统的供水方式,上供顺序式的高层供暖,越高供水平均温度越高,越容易暖和。
2、暖气片的数量,暖气片数量多则散热量大,容易暖和。
3、房间围护结构保温性能好房间容易暖和,若是顶层屋面保温层不好,顶层就容易冷。
4、顶层暖气容易因为聚集空气而不热。
5、系统若水力平衡不好,就会有暖气不热,可能发生在**不利环路,这个不利环路可能在高层。 2019-08-02 06:40:51 -
152****5436 是生活热水还是供暖热水,由于高层建筑高度影响压差较大,一般分区设计系统,100米内可分二或三个区间,跟给水一样采用加压泵提升,不过生活热水系统主管道可设循环系统,确保随时可快速提供热水,采暖本身是一个循环系统,设供回水 2019-08-02 06:40:48
-
148****7201 高层建筑供热系统的竖向分区
高层建筑供热系统的竖向分区主要有两个目的,一是考虑低区系统材料的承压问题,二是便于调控,防止系统出现垂直失调现象。建筑物按层数大致有如下的分类:
住宅建筑:低层:1—3层;多层:4—6层;中高层:7—9层;高层:10—30层。
公共建筑及综合性建筑:建筑物总高度在24米以下者为非高层建筑,总高度在24米以上者为高层建筑(不包括高度超过24米的单层主体建筑)。建筑物高度超过100米时,不论住宅或公共建筑均称为超高层建筑。
规范上有这样的规定:“建筑物高度超过50米时空调系统宜分区。”由此可以看出,高层建筑供热系统竖向分区并没有一个严格的分区高度或层数(例如上海等高层建筑较多的城市一般按80—100米进行竖向分区),实际上各地区根据各自不同情况也进行了大量工程及运行实践。
(1)对于一个热源供单幢(或高度相当的几幢)高层建筑时,除考虑材料承压、垂直失调外,还应结合运行成本、控制技术等诸多因素综合考虑以确定分区的高度或是否分区,根据有关资料显示,甚至就有超高层建筑不分区的例子,上海地标性建筑金茂大厦(88层,420米)在确定空调水系统时就出现了两种观点:中方专家提出将系统竖向分三个区,安装三套冷(热)水机组分别与之相连;美方专家提出整个系统不分区,而是将机组、阀件及低部系统的材料等进行耐高压材料的单独定货,仅安装一套冷(热)水机组与之相连,同时配置高效自控设备。后者从运行成本、运行管理、局部调控等方面都有明显优势,并且按此方案形成的空调系统运行状况良好。
(2)对于住宅建筑,在原有多层及中高层建筑热负荷中出现高层建筑(一般指30层以下)热负荷,由于受到不同的开发商、不同的系统设计、不同的材料等因素影响,给供热单位带来了相应的问题,单从投资、运行成本来说,对于供热单位并不希望高层建筑进行分区,并希望用尽量少的机组满足这不同高度热负荷的需求,这就引出了如下不同高度建筑与集中供热管网的连接方式问题。
多层、中高层、高层混合热负荷与集中供热系统的连接
当前,在一些中小城市,高层建筑越来越多出现在原有的多层或中高层中间,甚至由于地形等原因在同一片新建小区中,也会规划、设计出高度不同的建筑形式,这样供热单位就必须根据建筑分布、高层分区情况、采暖形式、系统材料等诸多情况进行综合分析,[OT_page]选择科学合理的连接方式与集中供热系统进行连接,既要保证热用户的采暖效果,还要确保整个供热系统的安全、经济运行。下面就介绍几种连接方法。
蒸汽(高温水)换热间接供热
例如某小区内的建筑物有多层、中高层(室内供热系统不分区)和高层(室内供热系统分区)建筑。若把多层建筑、中高层建筑与高层建筑的室内供热系统连接在一个水网系统上,则系统低点的静压太高,换热机组、低层热用户散热设备等都承压过高,一是设施长时间过高承压,降低了使用寿命,还直接影响到运行安全,二是易造成水力失调,使热用户出现冷热不均的现象,从而影响到运行管理和供热节能。因此,宜把多层建筑、中高层建筑与高层建筑的低区系统连接为一个水力系统,同时考虑到多层建筑采暖系统材料的承压问题,对多层建筑敷设单独的分支管道,并在该分支管道上安装压差平衡阀。在换热站设两套供热机组,分别供高区、低区系统。另外:(1)还可根据高层建筑的设计情况灵活的将供热机组安装在地下设备层或分区点的技术夹层,从而缩短供热半径,提高供热效果。(2)根据该片区地形和周围热负荷的分布情况,在把多层建筑、中高层建筑与高层建筑的低区系统连接为一个水力系统后,可将高层建筑的高区系统接入地势高的临近换热站,这样就会大大降低设备承压,减小补水泵扬程,实现运行的安全、节能。 2019-08-02 06:40:45
-
答
-
答
分区主要是考虑承压能以及便于水力平衡,也要考虑一定的经济性,采暖一般以50米分区的。高层建筑分区供暖高区系统比较多采用高层直连供暖设备,这种设备主要功能:1.升压。2.定压、减压。3.断流隔断。
全部3个回答 > -
答
6.2 采 暖6.2.1 严寒地区和寒冷地区的高层、中高层和多层住宅,宜设集中采暖系统。采暖热媒应采用热水。6.2.2 设置集中采暖系统的普通住宅的室内采暖计算温度,不应低于表6.2.2的规定。表6.2.2 室内采暖计算温度用 房 温 度 (℃) 卧室、起居室(厅)和卫生间 18 厨 房 15 设采暖的楼梯间和走廊 14 注:有洗浴器并有集中热水供应系统的卫生间,宜按25℃设计。6.2.3 集中采暖系统的设计,宜能实施分室温度调节,并宜为实施分户热量计量预留条件。散热器的调节阀门,应确保频繁调节的密封性能,并采用不易锈蚀的材质。6.2.4 集中采暖系统中,用于总体调节和检修的设施,不应设置于套内。6.2.5 住宅的散热器,应采用体型紧凑、便于清扫、使用寿命不低于钢管的型式,其位置应确保室内温度的均匀分布,并应与室内设施和家具协调布置。6.2.6 以煤、薪柴、燃油和燃气等为燃料,设置分散式采暖的住宅应设烟囱;上下层或毗连房间合用一个烟囱时。必须采取防止串烟的措施。…………摘自国家标准《住宅设计规范》 GB50096-1999
全部3个回答 > -
答
根据现行规范:1 住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅;2 除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑);3 建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。
全部3个回答 > -
问 高层住宅供热水吗答
是生活热水还是供暖热水,由于高层建筑高度影响压差较大,一般分区设计系统,100米内可分二或三个区间,跟给水一样采用加压泵提升,不过生活热水系统主管道可设循环系统,确保随时可快速提供热水,采暖本身是一个循环系统,设供回水
全部5个回答 >